pw
Guest
Sat Sep 04, 2010 9:08 am
Witam,
W tej chwili posiadam zasilacz buforowy pulsar 13.8V 7Ah 2A, niestety
jego sprawnosc jest mizerna, nawet bardzo
http://www.pulsar.pl/pl/panel.php?lang=PL&m1=1&m2=2&m3=1
plyta glowna zasilana przez zasilacz 12V 60W pobiera 9.6W,
natomiast ta sama plyta podlaczona do zasilacza buforowego poprzez
reduktor napiecia RN250
http://www.pulsarspj.com.pl/pl/panel.php?lang=PL&m1=1&m2=9&m3=2
pobiera 24.4W, do pomiaru wykorzystalem licznik energii analogowy, wiec
pomiar dosc dokladny
przeciez to sprawnosc na poziomie 40%, kompletne dziadostwo ...
czy znacie jakies zasilacze buforowe, ktorych spawnosc bylaby na
poziomie > 90%, preferowane same plytki
Irokez
Guest
Sat Sep 04, 2010 9:23 am
Uzytkownik "pw" <pewohen@gmail.com> napisal w wiadomosci
news:i5t2bb$rot$1@news.vectranet.pl...
Quote:
A czego oczekujesz od zasilacza ze stabilizacja liniowa? Nadwyzka
napiecia/pradu idzie w cieplo.
Zastapic trafo+stabilizator liniowy zasilaczem impulsowym 14V pracujacym z
ograniczeniem pradu i jazda.
--
Irokez
pw
Guest
Sat Sep 04, 2010 9:34 am
On 09/04/2010 11:23 AM, Irokez wrote:
Quote:
A czego oczekujesz od zasilacza ze stabilizacja liniowa? Nadwyzka
napiecia/pradu idzie w cieplo.
Zastapic trafo+stabilizator liniowy zasilaczem impulsowym 14V pracujacym
z ograniczeniem pradu i jazda.
nie bedzie mial wiekszych zaklocen?
Michoo
Guest
Sat Sep 04, 2010 9:43 am
W dniu 04.09.2010 11:08, pw pisze:
Quote:
Witam,
W tej chwili posiadam zasilacz buforowy pulsar 13.8V 7Ah 2A, niestety
jego sprawnosc jest mizerna, nawet bardzo
http://www.pulsar.pl/pl/panel.php?lang=PL&m1=1&m2=2&m3=1
plyta glowna zasilana przez zasilacz 12V 60W pobiera 9.6W,
natomiast ta sama plyta podlaczona do zasilacza buforowego poprzez
reduktor napiecia RN250
http://www.pulsarspj.com.pl/pl/panel.php?lang=PL&m1=1&m2=9&m3=2
pobiera 24.4W, do pomiaru wykorzystalem licznik energii analogowy, wiec
pomiar dosc dokladny
przeciez to sprawnosc na poziomie 40%, kompletne dziadostwo ...
Taki wybrałeś - trafo 17V to jest 24V szczytowego - i takie będzie
napięcie na kondensatorach filtrujących pod małym obciążeniem. A ty z
tego robisz 12V - czyli 50% robi za grzanie pomieszczenia. Dolicz
jeszcze ładowanie akumulatora i 40% zaczyna wydawać się całkiem niezłym
wynikiem.
Quote:
czy znacie jakies zasilacze buforowe, ktorych spawnosc bylaby na
poziomie > 90%, preferowane same plytki
Impulsowe? Jak będziesz miał szczęście to wymiana transformatora na
zasilacz impulsowy na 16...17V (taki do routerów np) może być
wystarczająca. (Nie znam konstrukcji tych zasilaczy - to tylko gdybanie.)
--
Pozdrawiam
Michoo
beznick
Guest
Sat Sep 04, 2010 11:22 am
Uzytkownik "pw" <pewohen@gmail.com> napisal w wiadomosci
news:i5t3rs$7ma$1@news.vectranet.pl...
Quote:
nie bedzie mial wiekszych zaklocen?\
bedzie sial zaklócenia
"Albo rybki albo akwarium"
pw
Guest
Sat Sep 04, 2010 11:30 am
On 09/04/2010 01:22 PM, beznick wrote:
Quote:
Uzytkownik "pw" <pewohen@gmail.com> napisal w wiadomosci
news:i5t3rs$7ma$1@news.vectranet.pl...
nie bedzie mial wiekszych zaklocen?\
bedzie sial zaklócenia
"Albo rybki albo akwarium"
dlaczego, a nie mozna dac LDO na wyjsciu impulsowego? chyba powinien
ladnie wygladzic? probowal ktos?
Irokez
Guest
Sat Sep 04, 2010 1:44 pm
Uzytkownik "pw" <pewohen@gmail.com> napisal w wiadomosci
news:i5tal4$22c$1@news.vectranet.pl...
Quote:
nie bedzie mial wiekszych zaklocen?\
bedzie sial zaklócenia
"Albo rybki albo akwarium"
dlaczego, a nie mozna dac LDO na wyjsciu impulsowego? chyba powinien
ladnie wygladzic? probowal ktos?
A dlaczego ma tak siac? Co chcesz w ogóle tym zasilac?
Bo moduly impulsowe do zasilaczy buforowych sa na tej stronce co podales,
wiec pewnie to dziala ok.
--
Irokez
pw
Guest
Sat Sep 04, 2010 1:53 pm
On 09/04/2010 03:44 PM, Irokez wrote:
Quote:
Uzytkownik "pw" <pewohen@gmail.com> napisal w wiadomosci
news:i5tal4$22c$1@news.vectranet.pl...
nie bedzie mial wiekszych zaklocen?\
bedzie sial zaklócenia
"Albo rybki albo akwarium"
dlaczego, a nie mozna dac LDO na wyjsciu impulsowego? chyba powinien
ladnie wygladzic? probowal ktos?
A dlaczego ma tak siac? Co chcesz w ogóle tym zasilac?
plyte glowna mini-itx DC 12V IN
Quote:
Bo moduly impulsowe do zasilaczy buforowych sa na tej stronce co
podales, wiec pewnie to dziala ok.
jakby nie posiadalo wad/zaklocen, to by nie produkowali zasilaczy
liniowych o duzych stratach
Irokez
Guest
Sat Sep 04, 2010 2:35 pm
Uzytkownik "pw" <pewohen@gmail.com> napisal w wiadomosci
news:i5tj11$7jh$1@news.vectranet.pl...
Quote:
On 09/04/2010 03:44 PM, Irokez wrote:
Uzytkownik "pw" <pewohen@gmail.com> napisal w wiadomosci
news:i5tal4$22c$1@news.vectranet.pl...
nie bedzie mial wiekszych zaklocen?\
bedzie sial zaklócenia
"Albo rybki albo akwarium"
dlaczego, a nie mozna dac LDO na wyjsciu impulsowego? chyba powinien
ladnie wygladzic? probowal ktos?
A dlaczego ma tak siac? Co chcesz w ogóle tym zasilac?
plyte glowna mini-itx DC 12V IN
A plyty glowne to z czego sa zasilane? Tez glównie zasilacze impulsowe.
Da sobie rady
Te zasilacze buforowe zasilaja centralki alarmowe i czujki przerózne. Sa tez
widze wersje 24V wiec dla urzadzen automatyki.
Quote:
jakby nie posiadalo wad/zaklocen, to by nie produkowali zasilaczy
liniowych o duzych stratach
koszta panie, koszta. Liniowy to scalak za pare centow i kawal blachy.
Pomijam zasilanie urzadzen specjalnej troski.
--
Irokez
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Sep 04, 2010 2:41 pm
Hello pw,
Saturday, September 4, 2010, 3:53:37 PM, you wrote:
[...]
Quote:
Bo moduly impulsowe do zasilaczy buforowych sa na tej stronce co
podales, wiec pewnie to dziala ok.
jakby nie posiadalo wad/zaklocen, to by nie produkowali zasilaczy
liniowych o duzych stratach
Jasssne. Tylko dlaczego siekoś nikomu do głowy nie przychodzi
zasilanie zasilaczami liniowymi komputerów, telewizorów, monitorów
itd.
Widziałeś kiedyś płytę główną z liniowym zasilaniem rdzenia procesora?
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sun Sep 05, 2010 1:05 pm
Użytkownik beznick napisał:
Quote:
Uzytkownik "pw" <pewohen@gmail.com> napisal w wiadomosci
news:i5t3rs$7ma$1@news.vectranet.pl...
nie bedzie mial wiekszych zaklocen?\
bedzie sial zaklócenia
"Albo rybki albo akwarium"
Pewien jesteś? Bo mogę ci pokazać (mam takowy) zasilacz 13.8V 20A o
wielkości grubszej książki - impulsowy jak najbardziej i spokojnie
zasilający krótkofalowy odbiornik komunikacyjny (dokładniej -
transceiver amatorski) i jako żywo - nie dałem rady wysłuchać na żadnej
częstotliwości zakłóceń od zasilacza.
Takie widmo wyjściowe zasilacza jaki jego projekt - jak źle
skonstruowany i w obwodach kluczy podzwania to później żadne filtry tego
nie wytną ale idzie tak dopieścić układ żeby nie siał.
--
Darek