RTV forum PL | NewsGroups PL

Zasilacz ATX - czy konieczne obciążenie wyjścia 5V przy użyciu tylko 12V?

Zasilacz ATX - obciążenie tylko 12V

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zasilacz ATX - czy konieczne obciążenie wyjścia 5V przy użyciu tylko 12V?

Goto page 1, 2  Next

Lisciasty
Guest

Tue Sep 03, 2013 11:42 am   



Witam,

Koleżka mi tu gdacze (nie, nie jest to kogutek), że zasilacz komputerowy ATX musi mieć obciążone wyjście 5V, bo inaczej coś nie teges działa. Ja potrzebuję zasilić jedno badziewie za pomocą 12V, 5V i cała reszta nie jest mi potrzebna. Czy faktycznie trzeba zaopiekować się pozostałymi wyjściami?

Pzdr.
L.

Tomasz Wójtowicz
Guest

Tue Sep 03, 2013 11:42 am   



W dniu 2013-09-03 11:42, Lisciasty pisze:
Quote:
Witam,

Koleżka mi tu gdacze (nie, nie jest to kogutek), że zasilacz komputerowy ATX musi mieć obciążone wyjście 5V, bo inaczej coś nie teges działa. Ja potrzebuję zasilić jedno badziewie za pomocą 12V, 5V i cała reszta nie jest mi potrzebna. Czy faktycznie trzeba zaopiekować się pozostałymi wyjściami?


To bardzo silnie zależy od tego, co to za zasilacz. Zauważyłem, że
markowe zasilacze spokojnie startują bez żadnego obciążenia i trzymają
prawidłowe napięcia. Tylko że są to zasilacze w cenie ~400 zł. Jak się
tania chińszczyzna zachowa to nie wiem. Specyfikacja ATX mówi tyle, że
zasilacz ma prawo odmówić pracy, jeśli główne linie nie są obciążone
minimalną mocą.

J.F
Guest

Tue Sep 03, 2013 11:42 am   



Użytkownik "Lisciasty" napisał w wiadomości
Quote:
Koleżka mi tu gdacze (nie, nie jest to kogutek), że zasilacz
komputerowy ATX musi mieć obciążone wyjście 5V, bo inaczej coś nie
teges działa. Ja potrzebuję >zasilić jedno badziewie za pomocą 12V,
5V i cała reszta nie jest mi potrzebna. Czy faktycznie trzeba
zaopiekować się pozostałymi wyjściami?

One maja jedna przetwornice na oba napiecia i jedna petle sprzezenia i
stabilizowane jest bardziej +5 niz +12.
Zalecane jakies obciazenie na +5 (i +3.3V), bo inaczej moga sie cuda
dziac.

Albo drobna przeroka petli sprzezenia, zeby uwzglednial +12 a nie +5.


J.

John Smith
Guest

Tue Sep 03, 2013 11:42 am   



On 03-09-2013 11:42, Lisciasty wrote:
Quote:
Witam,

Koleżka mi tu gdacze (nie, nie jest to kogutek), że zasilacz komputerowy ATX musi mieć obciążone wyjście 5V, bo inaczej coś nie teges działa. Ja potrzebuję zasilić jedno badziewie za pomocą 12V, 5V i cała reszta nie jest mi potrzebna. Czy faktycznie trzeba zaopiekować się pozostałymi wyjściami?

Prawdę gdacze.
Tutaj masz specyfikację ATX:
http://www.techpowerup.com/articles/160/images/ATX_2.31.pdf

Na stronie np. 49 masz charakterystykę zabezpieczeń linii 12V i 5/3.3V.
Charakterystyka zależna od mocy. Obciążenie musi się zmieścić wewnątrz
krzywej.
W zależności od jakości projektu zasilacza ATX, często wystarczy
obciążyć linię 5 V żarówką 5W i można brać z 12V tyle ile fabryka dała.
U mnie tak obsługiwany zasilacz, zasila ogniwa Peltiera.
K.

Lisciasty
Guest

Tue Sep 03, 2013 12:41 pm   



On Tuesday, September 3, 2013 12:22:09 PM UTC+2, Tomasz Wójtowicz wrote:

Quote:
To bardzo silnie zale�y od tego, co to za zasilacz.

Szperam w przydomowym składzie śmieci i raczej nie ma tam nic markowego, sama chińszczyzna :>

L.

Lisciasty
Guest

Tue Sep 03, 2013 12:43 pm   



On Tuesday, September 3, 2013 12:29:38 PM UTC+2, J.F wrote:

Quote:
Zalecane jakies obciazenie na +5 (i +3.3V), bo inaczej moga sie cuda

Czyli może być jakieś małe, np. rezystorek 2-3W, czy może coś więcej?

L.

sundayman
Guest

Tue Sep 03, 2013 12:47 pm   



Quote:
Prawdę gdacze.
Tutaj masz specyfikację ATX:
http://www.techpowerup.com/articles/160/images/ATX_2.31.pdf

E tam. Od półtora roku zasilałem lodówkę samochodową (4.5A 12V) z
zasilacza jakiegoś, wyciągniętego z starego PC.
Bez żadnego obciążania niczego poza 12V.

Ostatnio przestałem zasilać, bo się spierdzielił wiatrak w lodówce, no
ale chodziła non stop te półtora roku...

John Smith
Guest

Tue Sep 03, 2013 1:03 pm   



On 03-09-2013 14:47, sundayman wrote:
Quote:

Prawdę gdacze.
Tutaj masz specyfikację ATX:
http://www.techpowerup.com/articles/160/images/ATX_2.31.pdf

E tam. Od półtora roku zasilałem lodówkę samochodową (4.5A 12V) z
zasilacza jakiegoś, wyciągniętego z starego PC.
Bez żadnego obciążania niczego poza 12V.

Ostatnio przestałem zasilać, bo się spierdzielił wiatrak w lodówce, no
ale chodziła non stop te półtora roku...

To jeszcze racz, z łaski swojej, sprawdzić czy zasilacz ten spełnia
normę ATX, na etykiecie będzie podane.
Stare trupy, które już powinny dawno przejść utylizację, miały tak jak
powiadasz.
K.

sundayman
Guest

Tue Sep 03, 2013 1:05 pm   



Quote:
To jeszcze racz, z łaski swojej, sprawdzić czy zasilacz ten spełnia
normę ATX, na etykiecie będzie podane.
Stare trupy, które już powinny dawno przejść utylizację, miały tak jak
powiadasz.
K.

no fakt, nowy to on nie jest.
Ale nie powiem z którego roku teraz - z 10 lat spokojnie ma.
Czyli w razie czego trzeba szukać staroci Smile

Jarosław Sokołowski
Guest

Tue Sep 03, 2013 1:12 pm   



Pan John Smith napisał:

Quote:
Prawdę gdacze.
Tutaj masz specyfikację ATX:
http://www.techpowerup.com/articles/160/images/ATX_2.31.pdf

E tam. Od półtora roku zasilałem lodówkę samochodową (4.5A 12V) z
zasilacza jakiegoś, wyciągniętego z starego PC.
Bez żadnego obciążania niczego poza 12V.

Ostatnio przestałem zasilać, bo się spierdzielił wiatrak w lodówce, no
ale chodziła non stop te półtora roku...

To jeszcze racz, z łaski swojej, sprawdzić czy zasilacz ten spełnia
normę ATX, na etykiecie będzie podane.
Stare trupy, które już powinny dawno przejść utylizację, miały tak jak
powiadasz.

A dlaczego coś, co cały czas działa, i to dobrze działa, powinno przejść
utylizację? Czy z tego powodu, że nie spełnia norm, które nakazują żeby
nie działało i nie kłuło w oczy?

--
Jarek

Adam
Guest

Tue Sep 03, 2013 1:51 pm   



W dniu 2013-09-03 15:12, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan John Smith napisał:

Prawdę gdacze.
Tutaj masz specyfikację ATX:
http://www.techpowerup.com/articles/160/images/ATX_2.31.pdf

E tam. Od półtora roku zasilałem lodówkę samochodową (4.5A 12V) z
zasilacza jakiegoś, wyciągniętego z starego PC.
Bez żadnego obciążania niczego poza 12V.

Ostatnio przestałem zasilać, bo się spierdzielił wiatrak w lodówce, no
ale chodziła non stop te półtora roku...

To jeszcze racz, z łaski swojej, sprawdzić czy zasilacz ten spełnia
normę ATX, na etykiecie będzie podane.
Stare trupy, które już powinny dawno przejść utylizację, miały tak jak
powiadasz.

A dlaczego coś, co cały czas działa, i to dobrze działa, powinno przejść
utylizację? Czy z tego powodu, że nie spełnia norm, które nakazują żeby
nie działało i nie kłuło w oczy?


Bo może to jeszcze AT, a nie ATX?

--
Pozdrawiam.

Adam.

Jarosław Sokołowski
Guest

Tue Sep 03, 2013 2:00 pm   



Pan Adam napisał:

Quote:
To jeszcze racz, z łaski swojej, sprawdzić czy zasilacz ten spełnia
normę ATX, na etykiecie będzie podane.
Stare trupy, które już powinny dawno przejść utylizację, miały tak jak
powiadasz.

A dlaczego coś, co cały czas działa, i to dobrze działa, powinno przejść
utylizację? Czy z tego powodu, że nie spełnia norm, które nakazują żeby
nie działało i nie kłuło w oczy?

Bo może to jeszcze AT, a nie ATX?

A jeśli AT, to co? Przybywa argumentów za tym, by go zutylizować jako
starego trupa?

--
Jarek

John Smith
Guest

Tue Sep 03, 2013 2:23 pm   



On 03-09-2013 15:05, sundayman wrote:
Quote:

To jeszcze racz, z łaski swojej, sprawdzić czy zasilacz ten spełnia
normę ATX, na etykiecie będzie podane.
Stare trupy, które już powinny dawno przejść utylizację, miały tak jak
powiadasz.
K.

no fakt, nowy to on nie jest.
Ale nie powiem z którego roku teraz - z 10 lat spokojnie ma.
Czyli w razie czego trzeba szukać staroci Smile

Na etykiecie _może_ być napis ATX 1.x lub ATX 2.x co oznacza spełnienie
normy ATX
którą podałem w linku.
Wątkotwórca nie wiedział skąd bierze się wymaganie dotyczące obciążania
linii której nie wykorzystuje.

Zasilacze sprzed epoki normy ATX, nie miały wspomnianej wcześniej
charakterystyki łącznej linii 12 i 5/3.3V.
K.

John Smith
Guest

Tue Sep 03, 2013 2:27 pm   



On 03-09-2013 16:00, Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
Pan Adam napisał:

To jeszcze racz, z łaski swojej, sprawdzić czy zasilacz ten spełnia
normę ATX, na etykiecie będzie podane.
Stare trupy, które już powinny dawno przejść utylizację, miały tak jak
powiadasz.

A dlaczego coś, co cały czas działa, i to dobrze działa, powinno przejść
utylizację? Czy z tego powodu, że nie spełnia norm, które nakazują żeby
nie działało i nie kłuło w oczy?

Bo może to jeszcze AT, a nie ATX?

A jeśli AT, to co? Przybywa argumentów za tym, by go zutylizować jako
starego trupa?

Widziałem komputer u znajomego, zasilacz odmówił 5V, ale 12 V pozostawił
sprawne.
Dzięki temu, sfajczył wszystko co było z tych 12V zasilane; dysk twardy
był przedmiotem szczególnego ubolewania.
Jestem za utylizacją tych starych "sprawnych" zasilaczy sprzed epoki ATX.
K.

Jarosław Sokołowski
Guest

Tue Sep 03, 2013 2:50 pm   



Pan John Smith napisał:

Quote:
To jeszcze racz, z łaski swojej, sprawdzić czy zasilacz ten spełnia
normę ATX, na etykiecie będzie podane.
Stare trupy, które już powinny dawno przejść utylizację, miały tak jak
powiadasz.

A dlaczego coś, co cały czas działa, i to dobrze działa, powinno przejść
utylizację? Czy z tego powodu, że nie spełnia norm, które nakazują żeby
nie działało i nie kłuło w oczy?

Bo może to jeszcze AT, a nie ATX?

A jeśli AT, to co? Przybywa argumentów za tym, by go zutylizować jako
starego trupa?

Widziałem komputer u znajomego, zasilacz odmówił 5V, ale 12 V pozostawił
sprawne.
Dzięki temu, sfajczył wszystko co było z tych 12V zasilane; dysk twardy
był przedmiotem szczególnego ubolewania.

Co mógł sfajczyć w tej lodówce?

Quote:
Jestem za utylizacją tych starych "sprawnych" zasilaczy sprzed epoki ATX.

Przed "epoką ATX" była "epoka AT". Zmiana nastąpiła jakieś 20 lat temu.
Współczesne płyty główne komputerów i współczesne dyski nie mogą z nimi
współpracować, złącza nie pasują. Więc jeśli coś zasilają, to stary
sprzęt lub właśnie jakąś lodówkę. Dlaczego złomować coś, co jest jeszcze
sprawne, działa i przynosi komuś pożytek? Zwłaszcza że jeśli tyle czasu
się nie zepsuło, to można na tym polegać bardziej, niż na nowych
urządzeniach.

--
Jarek

Goto page 1, 2  Next

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zasilacz ATX - czy konieczne obciążenie wyjścia 5V przy użyciu tylko 12V?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map