m
Guest
Wed May 31, 2023 8:56 pm
Witam.
Mam sobie zasilacz do komputera. Na stand-by pobiera 0.1 W i -5var.
(jakieś tam pewnie kondensatorki są)
Czy istnieje możliwość kompensacji by mieć tylko składową rzeczywistą
prądu. W ogóle jest to do zrobienia ?
pozdrawiam.
Michal
M M
Guest
Thu Jun 01, 2023 12:33 am
środa, 31 maja 2023 o 20:55:33 UTC+2 m napisał(a):
Quote:
Mam sobie zasilacz do komputera. Na stand-by pobiera 0.1 W i -5var.
(jakieś tam pewnie kondensatorki są)
Czy istnieje możliwość kompensacji by mieć tylko składową rzeczywistą
prądu. W ogóle jest to do zrobienia ?
Równoległą indukcyjnością co pobiera +5var
- jakiś transformator sieciowy może się nada, choć też nie jest bezstratny. Ale czym mierzone te var? Dość małe to i pomiar może być mało dokładny. Jak jest cały rack takich komputerów to falowniki PV często mają opcje regulacji mocy biernej.
J.F
Guest
Mon Jun 05, 2023 3:53 pm
On Wed, 31 May 2023 20:56:01 +0200, m wrote:
Quote:
Mam sobie zasilacz do komputera. Na stand-by pobiera 0.1 W i -5var.
(jakieś tam pewnie kondensatorki są)
Czy istnieje możliwość kompensacji by mieć tylko składową rzeczywistą
prądu. W ogóle jest to do zrobienia ?
Przydałoby sie obejrzec na oscyloskopie i zajrzec do srodka.
Jak do komputera, do chyba powinien miec PFC. Ale moze na stand-by nie
działa.
Jak nie ma - elektrolit ładowany z mostka będzie brał prąd impulsowy,
z lekką tendencją pojemnosciową. bedzie trudno skompensować, ale moze
na licznik wystarczy byle co :-)
Z trzeciej strony - jesli dobrze liczę, to 5var pobiera kondensator
0.3uF ... taki przeciwzakłóceniowy?
J.