RTV forum PL | NewsGroups PL

Zasialenie czujnika B2 przez przekaźnik K7 - ryzyko stanów nieustalonych?

Schemat automatyki

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zasialenie czujnika B2 przez przekaźnik K7 - ryzyko stanów nieustalonych?

Robert Wańkowski
Guest

Mon Jan 12, 2026 11:05 pm   



https://prnt.sc/nf-DnkRLVMKy
https://arkusze.pl/zawodowy/elm04-2025-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf

Dlaczego czujnik B2 jest zasiany przez styki przekaźnika K7?
Według mnie poprawniej byłoby włączyć je w wyjście czujnika B2.
Chodzi o ekologię i te 30 mA, które zużywa czujnik?
Realizowanie logiki przez wyłączanie i włączanie zasilania czujnika to
chyba kiepskie rozwiązanie. Mogą powstać stany nieustalone? A K8 załącza
grzałki.

Robert

titanus
Guest

Mon Jan 12, 2026 11:05 pm   



Robert Wakowski <robwan@wp.pl> Wrote in message:r
Quote:
https://prnt.sc/nf-DnkRLVMKyhttps://arkusze.pl/zawodowy/elm04-2025-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdfDlaczego czujnik B2 jest zasiany przez styki przekanika K7?Wedug mnie poprawniej byoby wczy je w wyjcie czujnika B2.Chodzi o ekologi i te 30 mA, które zuywa czujnik?Realizowanie logiki przez wyczanie i wczanie zasilania czujnika to chyba kiepskie rozwizanie. Mog powsta stany nieustalone? A K8 zacza grzaki.

Robert

Osobicie to bym go wczy tylko za K4 (poziom niski) i mierzy
temperature jedynie do czasu, gdy sonda B2 MA co mierzy. Ponadto
nie widz tu zabezpiecze wpywowych (awaria) i zwocznej reakcji
na ewentualne uszkodzenie której grzaki. (Nie zwarcie, a
przepalenie czyli brak grzania), oraz bd SAMEGO czujnika temp.
(Uszkodzenie i bdne wartoci wyjciowe)

Zreszt mona wymyla do woli.
Jak na proste zadanie - do maej poprawy, ale reszta moe by.

--
Pozdrawiam - titanus


----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html

Mirek
Guest

Mon Jan 12, 2026 11:36 pm   



W dniu 12.01.2026 o 22:05, Robert Wańkowski pisze:

Quote:
Dlaczego czujnik B2 jest zasiany przez styki przekaźnika K7?

Nie wiem, ale to takie typowe dla automatyków.
Jeżeli jakiś styk nie podaje plusa albo fazy to jest be.



--
Mirek

J.F
Guest

Tue Jan 13, 2026 3:33 am   



On Mon, 12 Jan 2026 22:05:53 +0100, Robert Wańkowski wrote:
Quote:
https://prnt.sc/nf-DnkRLVMKy
https://arkusze.pl/zawodowy/elm04-2025-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf

Dlaczego czujnik B2 jest zasiany przez styki przekaźnika K7?
Według mnie poprawniej byłoby włączyć je w wyjście czujnika B2.
Chodzi o ekologię i te 30 mA, które zużywa czujnik?

Raczej chodzi o to, żeby nie właczyc grzałek, jeśli zbiornik jest
pusty.

Quote:
Realizowanie logiki przez wyłączanie i włączanie zasilania czujnika to
chyba kiepskie rozwiązanie. Mogą powstać stany nieustalone?

Chyba nienajlepszy, ale K7 pracuje w układzie samopodtrzymującym sie.
Załącza się, jak poziom będzie wysoki, wyłącza, jak jest poniżej
niskiego. W domyśle prawie zawsze będzie działał, więc nie o
oszczędność prądu tu chodzi.

Pomysł chyba taki sobie, bo wyłączy sie za każdym razem, jak poziom
spadnie poniżej niskiego, ale alternatywnie ... dodać trzeci czujnik
poziomu bardzo niskiego?
I dla bezpieczeństwa użyć jeszcze czujnik poziomu niskiego, z
przekażnikiem czasowym, żeby grzałki wyłączyc, jak pompa się nie
włączy odpowiednio szybko.

J.
\

Robert Wańkowski
Guest

Tue Jan 13, 2026 11:43 am   



W dniu 13.01.2026 o 02:33, J.F pisze:
Quote:
On Mon, 12 Jan 2026 22:05:53 +0100, Robert Wańkowski wrote:
https://prnt.sc/nf-DnkRLVMKy
https://arkusze.pl/zawodowy/elm04-2025-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf

Dlaczego czujnik B2 jest zasiany przez styki przekaźnika K7?
Według mnie poprawniej byłoby włączyć je w wyjście czujnika B2.
Chodzi o ekologię i te 30 mA, które zużywa czujnik?

Raczej chodzi o to, żeby nie właczyc grzałek, jeśli zbiornik jest
pusty.


To samo będzie realizowane włączając styki K7 na wyjściu czujnika.


Robert

Janusz
Guest

Tue Jan 13, 2026 5:47 pm   



W dniu 12.01.2026 o 22:05, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
https://prnt.sc/nf-DnkRLVMKy
https://arkusze.pl/zawodowy/elm04-2025-czerwiec-egzamin-zawodowy-
praktyczny.pdf

Dlaczego czujnik B2 jest zasiany przez styki przekaźnika K7?
Według mnie poprawniej byłoby włączyć je w wyjście czujnika B2.

Nie rozumiem, czujnik B2 ma być wg ciebie zasilany z wyjścia B2?


--
Janusz

Janusz
Guest

Tue Jan 13, 2026 9:57 pm   



W dniu 12.01.2026 o 22:05, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
https://prnt.sc/nf-DnkRLVMKy
https://arkusze.pl/zawodowy/elm04-2025-czerwiec-egzamin-zawodowy-
praktyczny.pdf

Dlaczego czujnik B2 jest zasiany przez styki przekaźnika K7?
Według mnie poprawniej byłoby włączyć je w wyjście czujnika B2.
Chodzi o ekologię i te 30 mA, które zużywa czujnik?
Realizowanie logiki przez wyłączanie i włączanie zasilania czujnika to
chyba kiepskie rozwiązanie. Mogą powstać stany nieustalone? A K8 załącza
grzałki.

Robert

Widzę tam błąd na schemacie 2 gdzie jest część 'siłowa'. Grzałki środek

mają podłączony do PE a powinny do N.

--
Janusz

Robert Wańkowski
Guest

Tue Jan 13, 2026 10:21 pm   



W dniu 13.01.2026 o 16:47, Janusz pisze:
Quote:
W dniu 12.01.2026 o 22:05, Robert Wańkowski pisze:
https://prnt.sc/nf-DnkRLVMKy
https://arkusze.pl/zawodowy/elm04-2025-czerwiec-egzamin-zawodowy-
praktyczny.pdf

Dlaczego czujnik B2 jest zasiany przez styki przekaźnika K7?
Według mnie poprawniej byłoby włączyć je w wyjście czujnika B2.

Nie rozumiem, czujnik B2 ma być wg ciebie zasilany z wyjścia B2?


Nie! Styki K7 zamiast załączać zasilanie mają być włączone w obwód

wyjścia tego czujnika (BK). A czujnik B2 ma być zasilany z tej samej
linii co B0 i B1.

Robert

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zasialenie czujnika B2 przez przekaźnik K7 - ryzyko stanów nieustalonych?