RTV forum PL | NewsGroups PL

Zasady łączenia stabilizatorów: 12V z 5V - co warto wiedzieć?

Stabilizator za stabilizatorem.

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zasady łączenia stabilizatorów: 12V z 5V - co warto wiedzieć?

Martin Lukasik
Guest

Tue Aug 22, 2006 2:50 pm   



Czesc,

Tak sie zastanawiam czy jest to "zgodne ze sztuka".
Czy za stabilizatorem napiecia dajmy na to 12V moge wpiac stabilizator 5V,
czy powinny obydwa byc podlaczone bezposrednio do zasilania?

Oczywiscie biore pod uwage wydajnosc pradowa wczesniejszego, tj jesli jeden
i drugi ma max. 1A to obydwu na raz po 1A nie obciaze.

Mozna, nie mozna? A moze sie nie powinno?


Pozdrawiam,
Marcin

Michał Augustyniak
Guest

Tue Aug 22, 2006 2:56 pm   



Martin Lukasik napisał(a):
Quote:
Czesc,

Tak sie zastanawiam czy jest to "zgodne ze sztuka".
Czy za stabilizatorem napiecia dajmy na to 12V moge wpiac stabilizator 5V,
czy powinny obydwa byc podlaczone bezposrednio do zasilania?

Oczywiscie biore pod uwage wydajnosc pradowa wczesniejszego, tj jesli jeden
i drugi ma max. 1A to obydwu na raz po 1A nie obciaze.

Mozna, nie mozna? A moze sie nie powinno?


Pozdrawiam,
Marcin

Można, często jest to nawet wskazane, aby rozdzielić ciepło na
kilka stopni stabilizacji.

Martin Lukasik
Guest

Tue Aug 22, 2006 3:19 pm   



Quote:
Można, często jest to nawet wskazane, aby rozdzielić ciepło na
kilka stopni stabilizacji.

No i wlasnie o to mi chodzi, ale myslalem przez chwile, ze bawie sie w
kowboja :-)

Tak szerzej, to probuje "skretka" dostarczyc do urzadzenia napiecie, ktore
tam zostanie wystabilizowane. Docelowo potrzebuje 5V i 12V.
Tylko wg specyfikacji kabel moze miec do 100m, a nie chcialbym nikomu mowic
"nie uzywaj wiecej niz 5m".
Jak to logicznie rozwiazac?
Gdybym wiedzial, ze zawsze bedzie te 100m to dalbym po prostu wyzsze
napiecie.
Ale jak ktos podepnie 1m to usmazy stabilizatory... a moze nie?

m.

Michał Augustyniak
Guest

Tue Aug 22, 2006 3:52 pm   



Martin Lukasik napisał(a):
Quote:
Można, często jest to nawet wskazane, aby rozdzielić ciepło na
kilka stopni stabilizacji.

No i wlasnie o to mi chodzi, ale myslalem przez chwile, ze bawie sie w
kowboja :-)

Tak szerzej, to probuje "skretka" dostarczyc do urzadzenia napiecie, ktore
tam zostanie wystabilizowane. Docelowo potrzebuje 5V i 12V.
Tylko wg specyfikacji kabel moze miec do 100m, a nie chcialbym nikomu mowic
"nie uzywaj wiecej niz 5m".
Jak to logicznie rozwiazac?
Gdybym wiedzial, ze zawsze bedzie te 100m to dalbym po prostu wyzsze
napiecie.
Ale jak ktos podepnie 1m to usmazy stabilizatory... a moze nie?

m.

Rozwiązań jest bardzo dużo.
Można zrobić tak jak piszesz - tylko nie wiem czy to jest eleganckie
rozwiązanie.. 100m kabla pewnie swoją rezystancję ma...
Można przesłać prądem przemiennym na wyższym napięciu, aby
uniknąć strat i nie przeciążać kabla, a można też zastosować
stabilizator impulsowy, np. LM2825 (itp) lub w wersji HV i w zasadzie
wpuszczać w kabel cokolwiek Wink

*Y.Q.*
Guest

Tue Aug 22, 2006 7:32 pm   



*Martin Lukasik* napisał(a) był(a):

Quote:
Tak szerzej, to probuje "skretka" dostarczyc do urzadzenia napiecie,
ktore tam zostanie wystabilizowane. Docelowo potrzebuje 5V i 12V.
Tylko wg specyfikacji kabel moze miec do 100m, a nie chcialbym
nikomu mowic "nie uzywaj wiecej niz 5m". Jak to logicznie rozwiazac?
Gdybym wiedzial, ze zawsze bedzie te 100m to dalbym po prostu
wyzsze napiecie. Ale jak ktos podepnie 1m to usmazy stabilizatory...
a moze nie?

Nie.

Poszukaj rozwiązań zgodnych ze "sztuką" w opisie PoE (Power over Ethernet).
http://www.silvertel.com/index.htm
http://www.silvertel.com/poe-technical-article-1.htm
http://www.silvertel.com/TechnicalArticles/Power-over-Ethernet-How-to-Design-a-Powered-Device.pdf

--
Y.Q.

Gejzero
Guest

Tue Aug 22, 2006 8:44 pm   



Użytkownik "*Y.Q.*" <Yarl.Qman@t.polbox.com> napisał w wiadomości
news:ecfm3t$m5d$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
*Martin Lukasik* napisał(a) był(a):

Tak szerzej, to probuje "skretka" dostarczyc do urzadzenia napiecie,
ktore tam zostanie wystabilizowane. Docelowo potrzebuje 5V i 12V.
Tylko wg specyfikacji kabel moze miec do 100m, a nie chcialbym
nikomu mowic "nie uzywaj wiecej niz 5m". Jak to logicznie rozwiazac?
Gdybym wiedzial, ze zawsze bedzie te 100m to dalbym po prostu
wyzsze napiecie. Ale jak ktos podepnie 1m to usmazy stabilizatory...
a moze nie?

Nie.

Poszukaj rozwiązań zgodnych ze "sztuką" w opisie PoE (Power over
Ethernet).
http://www.silvertel.com/index.htm
http://www.silvertel.com/poe-technical-article-1.htm
http://www.silvertel.com/TechnicalArticles/Power-over-Ethernet-How-to-Design-a-Powered-Device.pdf

--
Y.Q.
Owszem faje to to, ale troszke trzeba ingerować w obwody urzadzeń albo

samemu separatory robić, ja np. dzisiaj
zrobiłem zasilanie odległego switcha, prosty zasilacz tylko z filtracją na
jakieś 54V a z drugiej strony przetwornica kupiona za grosze na allegro, jak
narazie smiga wysmienicie. Oczywiscie zasilanie puszczone wolnymi parami w
skrętce.
Pozdrawiam Gejzero

*Y.Q.*
Guest

Wed Aug 23, 2006 1:20 am   



*Gejzero* w news:ecfqbq$c28$1@atlantis.news.tpi.pl napisał(a) był(a):

Quote:
Poszukaj rozwiązań zgodnych ze "sztuką" w opisie PoE (Power over Ethernet).

Owszem faje to to, ale troszke trzeba ingerować w obwody urzadzeń albo
samemu separatory robić, ja np. dzisiaj zrobiłem zasilanie odległego switcha,
prosty zasilacz tylko z filtracją na jakieś 54V a z drugiej strony przetwornica
kupiona za grosze na allegro, jak narazie smiga wysmienicie.

!!????? Po co ingerować i po co robić samemu ?
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=Power+over+Ethernet&btnG=Szukaj&lr=
Wszystkiego jest pod dostatkiem do wyboru. Kości, moduly, gotowe urządzenia.
Komu by się chcialo kleić cokolwiek przy takim asortymencie.

Quote:
Oczywiscie zasilanie puszczone wolnymi parami w skrętce.

???
Standard daje wybór. Albo wolnymi parami 4-5 7-8, albo fantomowo 1-2 3-6
W czym problem ? Przy takich możliwościach gotowych scalaków ręczne
rzeźbienie jakichś stabilizatorów czy przetwornic podpada już pod masochizm.
;-)

--
Y.Q.

T.M.F.
Guest

Wed Aug 23, 2006 8:08 am   



Quote:
Owszem faje to to, ale troszke trzeba ingerować w obwody urzadzeń albo
samemu separatory robić, ja np. dzisiaj zrobiłem zasilanie odległego
switcha,
prosty zasilacz tylko z filtracją na jakieś 54V a z drugiej strony
przetwornica
kupiona za grosze na allegro, jak narazie smiga wysmienicie.

!!????? Po co ingerować i po co robić samemu ?
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=Power+over+Ethernet&btnG=Szukaj&lr=
Wszystkiego jest pod dostatkiem do wyboru. Kości, moduly, gotowe
urządzenia.
Komu by się chcialo kleić cokolwiek przy takim asortymencie.

Mnie sie np. chce. A to dlatego, ze realizuje PoE za pomoca
transformatorka, ktory wpinam w wolne zyly UTP, a z urzadzenia
zasilajacego wywalam trafo, a dalsza czesc zasilacza podlaczam do tych
zyl. Mam PoE za darmo, co przy kilkunastu elementach daje konkretne
oszczednosci. A nawet jesli nie to roboty przy tym mam na 15minut.
Jedynie do AP ktory bierze spory prad puscilem po UTP 24V, a do AP
zrobilem zasilacz impulsowy, calosc mnie wyszla ok. 20zl.

--
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.

*Y.Q.*
Guest

Wed Aug 23, 2006 11:08 pm   



*T.M.F.* w news:lpetr3-gjp.ln1@hermes.wizzard napisał(a) był(a):

Quote:
prosty zasilacz tylko z filtracją na jakieś 54V
a z drugiej strony przetwornica kupiona za grosze
na allegro, jak narazie smiga wysmienicie.

Komu by się chcialo kleić cokolwiek przy takim asortymencie.

Mnie sie np. chce. A to dlatego, ze ......, calosc mnie wyszla ok. 20zl.

A czy ja mam coś naprzeciw ??? Wink Każdy orze czym może. Wink
Z tym że !!! :
Na wlasne potrzeby to można kleić cudaniewidy z byle czego
co akurat w szufladzie na wierzchu leżalo i w rękę wpadlo.
Natomiast jeżeli konstrukcja ma "iść w lud" to powinnnna spelniać
przynajmniej podstawowe wymogi standardu PoE IEEE802.3af oraz
ewentualnie IEEE802.3at http://poweroverethernet.com/
Uniknie się przez to problemów międzyoperacyjności oraz napewno
spowoduje to mniejszą ilość reklamacji jeżeli będzie wykonane na
profesjonalnych dedykowanych ukladach na przyklad texasa
http://focus.ti.com/analog/docs/gencontent.tsp?genContentId=938&familyId=64&DCMP=hpa_pmp_general&HQS=Other+OT+poe
albo lineara
http://www.linear.com/pc/productDetail.do;jsessionid=EsdsCwFOOJ8lLvsxLgdpRo4ERopDMhrIWI4TRNwhpkwfwJsuAQ4V!1771823733?navId=H0,C1,C1003,C1006,C1125,P7970
czy chciażby nationala
http://www.national.com/VCatalog/view.cgi?command=summarizeBy&attr1=Bpn&attr2=0&q=200&s3=PNumber%2F%2F1&i=PNumber&s2=Bpn%2F%2F1&s1=SubCategory%2F%2F1&s0=Category%2F%2F1&as=1&a1=SubCategory%2F%2Fv%3A8&a0=Category%2F%2Fv%3A8&s=461809252561&t=0&c1=e%3A0%2F%2FSubCategory%2F%2F%3Aeq%2F%2FApplication+Specific+Standard+Products+(ASSPs)%3APower+over+Ethernet+(PoE)+Solutions&c0=e%3A0%2F%2FCategory%2F%2F%3Aeq%2F%2FPower+Management&render=1&domains=PNumber&tId=221&text=

Pozdrawiam
--

*Y.Q.*

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zasady łączenia stabilizatorów: 12V z 5V - co warto wiedzieć?