Tue Dec 27, 2011 6:49 pm   



Witam,
nie wiem czy dobra grupa na to pytanie , jak nie prosze o namiar
znalazłem na allegro krążek kabla który miał by zastąpić LgY 6mm2 tylko
nie moge nic znalezc o jego parametrach a oto i one

NEXANS 205MX

* Charakterystyka:
- Materiał Przewodu - Goły Miedziany
- Giętkość przewodu - Giętki klasa 5
-Izolacja - Poliolefina
- Bez halogenowy - IEC 60754-1

* Parametry Elektryczne:
- Napięcie nominalne 0,6/1kW (1,2kV

* Parametry Fizyczne:
- Zmniejszający Palność - IEC 60332-3-22
-Gęstość Dymu - IEC 61034
- Toksczność gazów - Nie
- Maksymalna ustalona temperatura żyły - 90*C
-Temperatura pracy,zakres -30 - 80*C
-Standard - IEC

* Kolorystyka
- Żółto-Zielony

Wychodzi jakieś 30 zł. taniej na krążku niż standardowy w polwinicie ,
jest sens kombinować ?

Jacek Maciejewski
Guest

Tue Dec 27, 2011 6:54 pm   



Dnia Tue, 27 Dec 2011 18:49:12 +0100, ark_fx napisał(a):

Quote:
Wychodzi jakieś 30 zł. taniej na krążku niż standardowy w polwinicie ,
jest sens kombinować ?

Nic w padanych informacjach o przekroju. No i czy cię urządza kolorek,
który jest zastrzeżony do niektórych tylko zastosowań. Izolacja wydaje się
byc OK.
--
Jacek

ark_fx
Guest

Tue Dec 27, 2011 7:19 pm   



Ma on być zastosowany do połączeń wyrównawczych ,tylko nie moge nic
znalezc o tej dziwnej izolacji i czy moge go zalać w posadzce i czy to
linka ...


W dniu 2011-12-27 19:06, Wmak pisze:
Quote:
ark_fx<ark_fx@gazeta.pl> napisał(a):

Żółto-zielony przewód może być używany w instalacjach wyłącznie jako przewód
ochronny (uziemienie)


http://www.eitpg.za.pl/znaczenie_kolorow_przewodow.html


Waldemar Krzok
Guest

Tue Dec 27, 2011 7:50 pm   



ark_fx wrote:

Quote:
Ma on być zastosowany do połączeń wyrównawczych ,tylko nie moge nic
znalezc o tej dziwnej izolacji i czy moge go zalać w posadzce i czy to
linka ...

To, że linka wynika z opisu (L w kodzie też), inaczej nie byłby giętki.
Zalać możesz, ale nie wolno. Musisz dać w sztywnej rurce, jak chcesz w
podłodze, w ścianie może być w peszlu. Do zalania potrzebujesz przewodu w
podwójnej izolacji.

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

Jacek Maciejewski
Guest

Tue Dec 27, 2011 7:56 pm   



Dnia Tue, 27 Dec 2011 19:50:45 +0100, Waldemar Krzok napisał(a):

Quote:
Zalać możesz, ale nie wolno. Musisz dać w sztywnej rurce, jak chcesz w
podłodze, w ścianie może być w peszlu. Do zalania potrzebujesz przewodu w
podwójnej izolacji.

Dlaczego twierdzisz że "nie wolno"? Połaczenia wyrównawcze służą, jak nazwa
wskazuje, do wyrównywania potencjałów. Nic złego się nie stanie jeśli
betonowa podłoga też zostanie "wyrównana", wręcz przeciwnie. IMO można by
użyć nawet gołego przewodu.
--
Jacek

Wmak
Guest

Tue Dec 27, 2011 8:06 pm   



ark_fx <ark_fx@gazeta.pl> napisał(a):

Żółto-zielony przewód może być używany w instalacjach wyłącznie jako przewód
ochronny (uziemienie)


http://www.eitpg.za.pl/znaczenie_kolorow_przewodow.html

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Waldemar Krzok
Guest

Tue Dec 27, 2011 8:10 pm   



Jacek Maciejewski wrote:

Quote:
Dnia Tue, 27 Dec 2011 19:50:45 +0100, Waldemar Krzok napisał(a):

Zalać możesz, ale nie wolno. Musisz dać w sztywnej rurce, jak chcesz w
podłodze, w ścianie może być w peszlu. Do zalania potrzebujesz przewodu w
podwójnej izolacji.

Dlaczego twierdzisz że "nie wolno"? Połaczenia wyrównawcze służą, jak
nazwa wskazuje, do wyrównywania potencjałów. Nic złego się nie stanie
jeśli betonowa podłoga też zostanie "wyrównana", wręcz przeciwnie. IMO
można by użyć nawet gołego przewodu.

Tak, ino wtedy nie linki.
Tak apropos. Parę miesięcy temu kazałem założyć zerowanie ochronne w
laboratorium w robocie. Facet mi przy tym opowiadał, że instalacja jest już
tak pop...rzestawiana, że prądy wyrównawcze w rurach wodociągowych osiągają
kilka kA. OK, budynek dość duży, coś koło 6MVA na przyłączach i własna
elektrociepłownia, ale mimo to dziwne.

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

J.F
Guest

Tue Dec 27, 2011 8:38 pm   



Użytkownik "Waldemar Krzok" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:9lujg9F8p6U1@mid.uni-berlin.de...
Quote:
Tak, ino wtedy nie linki.
Tak apropos. Parę miesięcy temu kazałem założyć zerowanie ochronne w
laboratorium w robocie. Facet mi przy tym opowiadał, że instalacja
jest już
tak pop...rzestawiana, że prądy wyrównawcze w rurach wodociągowych
osiągają
kilka kA. OK, budynek dość duży, coś koło 6MVA na przyłączach i
własna
elektrociepłownia, ale mimo to dziwne.

Tak nawiasem mowiac - to taki "zerujacy" kabel nie powinien miec
jednak kA pradow, a nawet i mniejszych, wiec o temperature pracy bym
sie nie martwil :-)

A propos - co to jest ten polwinit i czym sie rozni od PVC/PCW ?

P.S. I w zasadzie co lepsze - polwinit czy jakies PE/PP/poliolefiny ?
Do PVC nie mam zaufania, ale musze przyznac ze pali sie kiepsko. Tylko
fosgen wydziela.


J.

Paweł Pawłowicz
Guest

Tue Dec 27, 2011 8:51 pm   



W dniu 2011-12-27 20:38, J.F pisze:

Quote:
A propos - co to jest ten polwinit i czym sie rozni od PVC/PCW ?

Polwinit to polska nazwa plastyfikowanego polichlorku winylu, czyli
miękkiego PVC.

Pozdrawiam,
Paweł

Waldemar Krzok
Guest

Tue Dec 27, 2011 9:01 pm   



Jarosław Sokołowski wrote:

Quote:
Pan Waldemar Krzok napisał:

Tak apropos. Parę miesięcy temu kazałem założyć zerowanie ochronne
w laboratorium w robocie. Facet mi przy tym opowiadał, że instalacja
jest już tak pop...rzestawiana, że prądy wyrównawcze w rurach
wodociągowych osiągają kilka kA. OK, budynek dość duży, coś koło 6MVA
na przyłączach i własna elektrociepłownia, ale mimo to dziwne.

Leci już ciepła woda z niebieskiego kranu?

Czasami tak, chociaż rury mają słuszne przekroje.

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

Jarosław Sokołowski
Guest

Tue Dec 27, 2011 9:32 pm   



Pan Waldemar Krzok napisał:

Quote:
Tak apropos. Parę miesięcy temu kazałem założyć zerowanie ochronne
w laboratorium w robocie. Facet mi przy tym opowiadał, że instalacja
jest już tak pop...rzestawiana, że prądy wyrównawcze w rurach
wodociągowych osiągają kilka kA. OK, budynek dość duży, coś koło 6MVA
na przyłączach i własna elektrociepłownia, ale mimo to dziwne.

Leci już ciepła woda z niebieskiego kranu?

--
Jarek

J.F.
Guest

Tue Dec 27, 2011 10:09 pm   



Dnia Tue, 27 Dec 2011 20:51:51 +0100, Paweł Pawłowicz napisał(a):
Quote:
W dniu 2011-12-27 20:38, J.F pisze:
A propos - co to jest ten polwinit i czym sie rozni od PVC/PCW ?

Polwinit to polska nazwa plastyfikowanego polichlorku winylu, czyli
miękkiego PVC.

Ale kazdego czy to jakis specjalny na kable ?

Bo dawniej to sie chyba igelit nazywalo ... czyzby nazwa zastrzezona ?

J.

Paweł Pawłowicz
Guest

Tue Dec 27, 2011 10:18 pm   



W dniu 2011-12-27 22:09, J.F. pisze:

Quote:
Ale kazdego czy to jakis specjalny na kable ?

Według Ciech:
Polwinity: Granulaty z plastyfikowanego poli (chlorku winylu),
przeznaczone na izolację, powłoki oraz osłony przewodów i kabli
elektrycznych.

Quote:
czyzby nazwa zastrzezona ?

Tego nie wiem.

P.P.

Jarosław Sokołowski
Guest

Tue Dec 27, 2011 11:12 pm   



Pan J.F. napisał:

Quote:
Bo dawniej to sie chyba igelit nazywalo ... czyzby nazwa zastrzezona ?

No, jak sama nazwa wskazuje, przez IG Farben.

--
Jarek

J.F.
Guest

Thu Dec 29, 2011 10:48 pm   



Dnia Tue, 27 Dec 2011 22:18:26 +0100, Paweł Pawłowicz napisał(a):
Quote:
W dniu 2011-12-27 22:09, J.F. pisze:
Ale kazdego czy to jakis specjalny na kable ?

Według Ciech:
Polwinity: Granulaty z plastyfikowanego poli (chlorku winylu),
przeznaczone na izolację, powłoki oraz osłony przewodów i kabli
elektrycznych.

Kurcze, nadal nie wiem - specjalne na kable, czy po prostu zwykle miekkie
PVC :-)

Aczkolwiek patrzac po wszystkich produktach
http://www.ciech.com/PL/Produkty/DywizjaOrganika/Strony/PVCsuspensyjny.aspx

innych miekkich chyba nie robia.