bdronka
Guest
Thu Feb 18, 2010 2:02 pm
Witam.
podlaczam czujnik temperatury ds1621 - i chce wyprowadzic go na dwór,
przewód - ok 40 metrow.
czujnik podlaczam zwykła skrętką nieekranowaną. kiedy skrętke mam na
krążku - czujnik temperatury działa bez problemu (na 40 metrach).
Kiedy jednak ułoże kabel w rurkach, przestaje dzialac - na tym samym kablu.
wnioskuje, ze po drodze przewod doznaje jakis zakłóceń...
1. czy jak wymienie skrętke na skrętke ekranowaną to coś to pomoże?
stosowałem przedłużacz szyny i2c na P82B715PN, ale też nie pomaga...
Adam Dybkowski
Guest
Thu Feb 18, 2010 2:10 pm
W dniu 2010-02-18 14:02, bdronka pisze:
Quote:
podlaczam czujnik temperatury ds1621 - i chce wyprowadzic go na dwór,
przewód - ok 40 metrow.
czujnik podlaczam zwykła skrętką nieekranowaną. kiedy skrętke mam na
krążku - czujnik temperatury działa bez problemu (na 40 metrach).
Kiedy jednak ułoże kabel w rurkach, przestaje dzialac - na tym samym kablu.
wnioskuje, ze po drodze przewod doznaje jakis zakłóceń...
1. czy jak wymienie skrętke na skrętke ekranowaną to coś to pomoże?
stosowałem przedłużacz szyny i2c na P82B715PN, ale też nie pomaga...
Jako czujnik podłącz coś na 1-wire, np. DS18S20/DS18B20.
A po stronie lokalnej konwerter I2C <-> 1-wire i będzie śmigać. Na
przykład DS2482.
--
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
EM
Guest
Thu Feb 18, 2010 2:18 pm
Quote:
Witam.
podlaczam czujnik temperatury ds1621 - i chce wyprowadzic go na dwór,
przewód - ok 40 metrow.
czujnik podlaczam zwykła skrętką nieekranowaną. kiedy skrętke mam na
krążku - czujnik temperatury działa bez problemu (na 40 metrach).
Kiedy jednak ułoże kabel w rurkach, przestaje dzialac - na tym samym
kablu.
wnioskuje, ze po drodze przewod doznaje jakis zakłóceń...
1. czy jak wymienie skrętke na skrętke ekranowaną to coś to pomoże?
stosowałem przedłużacz szyny i2c na P82B715PN, ale też nie pomaga...
Hmm, o raczej bardzo daleko, jeśli chodzi o I2C.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic225264.html
Lepiej się do tego nadaje 1Wire
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic89088.html
--
Pozdr
EM
bdronka
Guest
Thu Feb 18, 2010 2:23 pm
Quote:
Jako czujnik podłącz coś na 1-wire, np. DS18S20/DS18B20.
A po stronie lokalnej konwerter I2C <-> 1-wire i będzie śmigać. Na
przykład DS2482.
jeszcze spytam, w programie atmela bede musial cos zmieniac, czy bez
zmian powinno działac?
pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz!
Adam GĂłrski
Guest
Thu Feb 18, 2010 5:16 pm
Quote:
podlaczam czujnik temperatury ds1621 - i chce wyprowadzic go na dwór,
przewód - ok 40 metrow.
czujnik podlaczam zwykła skrętką nieekranowaną. kiedy skrętke mam na
krążku - czujnik temperatury działa bez problemu (na 40 metrach).
Kiedy jednak ułoże kabel w rurkach, przestaje dzialac - na tym samym
kablu.
wnioskuje, ze po drodze przewod doznaje jakis zakłóceń...
1. czy jak wymienie skrętke na skrętke ekranowaną to coś to pomoże?
stosowałem przedłużacz szyny i2c na P82B715PN, ale też nie pomaga...
Jako czujnik podłącz coś na 1-wire, np. DS18S20/DS18B20.
A po stronie lokalnej konwerter I2C <-> 1-wire i będzie śmigać. Na
przykład DS2482.
No fajnie, 1-wire jeszcze bardziej się do tego nadaje, gratulacje.
Już lepiej zostań przy tym I2C tylko zmniejsz pull-upy lub zmniejsz
częstotliwość.
Zasilanie jak rozumiem ciągniesz tą samą skrętką ?
A dodałeś choćby minimalny kondensatorek przy czujniku ? Lub lepiej
filtr RC lub LC na zasilaniu tuż przy czujniku ?
Adam
bdronka
Guest
Thu Feb 18, 2010 5:49 pm
Quote:
Zasilanie jak rozumiem ciągniesz tą samą skrętką ?
tak tą samą skrętką
Quote:
A dodałeś choćby minimalny kondensatorek przy czujniku ? Lub lepiej
filtr RC lub LC na zasilaniu tuż przy czujniku ?
nie nic nie dawałem...jaki kondensator i gdzie go wlutować?
Adam GĂłrski
Guest
Thu Feb 18, 2010 6:07 pm
bdronka pisze:
Quote:
Zasilanie jak rozumiem ciągniesz tą samą skrętką ?
tak tą samą skrętką
A dodałeś choćby minimalny kondensatorek przy czujniku ? Lub lepiej
filtr RC lub LC na zasilaniu tuż przy czujniku ?
nie nic nie dawałem...jaki kondensator i gdzie go wlutować?
Pomiędzy + i - zasilania dolutuj ( równolegle do zasilanai czujnika )
100nf i 22uF
Adam
GĂłrski Adam
Guest
Mon Feb 22, 2010 1:22 pm
On 2/18/2010 2:02 PM, bdronka wrote:
Quote:
Witam.
podlaczam czujnik temperatury ds1621 - i chce wyprowadzic go na dwór,
przewód - ok 40 metrow.
czujnik podlaczam zwykła skrętką nieekranowaną. kiedy skrętke mam na
krążku - czujnik temperatury działa bez problemu (na 40 metrach).
Kiedy jednak ułoże kabel w rurkach, przestaje dzialac - na tym samym kablu.
wnioskuje, ze po drodze przewod doznaje jakis zakłóceń...
1. czy jak wymienie skrętke na skrętke ekranowaną to coś to pomoże?
stosowałem przedłużacz szyny i2c na P82B715PN, ale też nie pomaga...
I jak działa ?
Adam
Adam Dybkowski
Guest
Mon Feb 22, 2010 9:17 pm
W dniu 2010-02-18 17:16, Adam Górski pisze:
Quote:
podlaczam czujnik temperatury ds1621 - i chce wyprowadzic go na dwór,
przewód - ok 40 metrow.
Jako czujnik podłącz coś na 1-wire, np. DS18S20/DS18B20.
A po stronie lokalnej konwerter I2C <-> 1-wire i będzie śmigać. Na
przykład DS2482.
No fajnie, 1-wire jeszcze bardziej się do tego nadaje, gratulacje.
Zdecydowanie lepiej 1-wire będzie śmigać na kablu 40m niż I2C.
Twierdzisz co innego?
--
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
GĂłrski Adam
Guest
Wed Feb 24, 2010 9:58 pm
On 2/22/2010 9:17 PM, Adam Dybkowski wrote:
Quote:
W dniu 2010-02-18 17:16, Adam Górski pisze:
podlaczam czujnik temperatury ds1621 - i chce wyprowadzic go na dwór,
przewód - ok 40 metrow.
Jako czujnik podłącz coś na 1-wire, np. DS18S20/DS18B20.
A po stronie lokalnej konwerter I2C <-> 1-wire i będzie śmigać. Na
przykład DS2482.
No fajnie, 1-wire jeszcze bardziej się do tego nadaje, gratulacje.
Zdecydowanie lepiej 1-wire będzie śmigać na kablu 40m niż I2C.
Twierdzisz co innego?
Nie chcę rozpoczynać kolejnej wojny bo i po co. Jak koledze działa to
gratuluje.
Adam
Adam Dybkowski
Guest
Thu Feb 25, 2010 10:51 am
W dniu 2010-02-24 21:58, Górski Adam pisze:
Quote:
podlaczam czujnik temperatury ds1621 - i chce wyprowadzic go na dwór,
przewód - ok 40 metrow.
Jako czujnik podłącz coś na 1-wire, np. DS18S20/DS18B20.
A po stronie lokalnej konwerter I2C <-> 1-wire i będzie śmigać. Na
przykład DS2482.
No fajnie, 1-wire jeszcze bardziej się do tego nadaje, gratulacje.
Zdecydowanie lepiej 1-wire będzie śmigać na kablu 40m niż I2C.
Twierdzisz co innego?
Nie chcę rozpoczynać kolejnej wojny bo i po co. Jak koledze działa to
gratuluje.
No cóż - w pierwszym poście wątku była właśnie mowa o tym, że po
rozwinięciu (ułożeniu) tego 40m kabla I2C nie działa poprawnie.
--
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/