roxy
Guest
Fri May 09, 2008 6:56 pm
Witam
Mam kilka pytania dotyczące w/w prostownika.
Zakładam że prostownik miałby ładować baterie akumulatorów prądem 120A do
napiecia okolo 190V.
1) Jakie zalety i wady ma w/w prostownik w którym zastosowano 6 tyrystorów w
mostku nad prostownikiem w którym w grupie katodowej użyto 3 diody a w
grupie anodowej 3 tyrystory?
2) Czy ma to jakiś wpływ na transformator zasilający (np. większe straty w
transformatorze a przez co zastosowanie transformatora o większej mocy)?
3) Jaki układ transformatora jest zalecany do takiego prostownika
(gwiazda-trojkąt czy gwiazda-gwiazda).
Bardzo często w spawarkach i prostownikach zastosowano transformator o
ukladzie polaczen gwiazda-trojkąt. Jakie wady, zalety ma zastosowanie
transformatora ktorego uzwojenie wtorne jest połączone w trojkat?
Zapraszam do dyskusji
Dziękuje za wszelkie informacje.
lwh
Guest
Fri May 09, 2008 7:21 pm
Użytkownik "roxy" <kicak@o2.pl> napisał w wiadomości
news:g02386$knt$2@news.onet.pl...
Quote:
Zapraszam do dyskusji
Potrzeba na zaliczenie czy jakiś referat ?
lwh
Guest
Fri May 09, 2008 7:21 pm
Użytkownik "roxy" <kicak@o2.pl> napisał w wiadomości
news:g02386$knt$2@news.onet.pl...
Quote:
Zapraszam do dyskusji
Potrzeba na zaliczenie czy jakiś referat ?
roxy
Guest
Fri May 09, 2008 7:28 pm
Quote:
Potrzeba na zaliczenie czy jakiś referat ?
Potrzeba praktyczna
roxy
Guest
Fri May 09, 2008 7:28 pm
Quote:
Potrzeba na zaliczenie czy jakiś referat ?
Potrzeba praktyczna
Tomek
Guest
Sat May 10, 2008 10:11 pm
Quote:
Potrzeba na zaliczenie czy jakiś referat ?
Potrzeba praktyczna :-)
Auto na prąd robisz?
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Leszek
Guest
Sun May 11, 2008 10:13 pm
Quote:
1) Jakie zalety i wady ma w/w prostownik w którym zastosowano 6 tyrystorów
w
mostku nad prostownikiem w którym w grupie katodowej użyto 3 diody a w
grupie anodowej 3 tyrystory?
6-tyrstorowy ma wadę - bardziej skomplikowaną elektronikę - 6 układów
zapłonowych
oraz nieco wyższą cenę niż ten z 3-ma
Zaleta - jest chyba 2 x częściej załączany w określonym odcinku czasowym,
przez co możemy dokładniej śledzić prąd, ale przy akumulatorach nie
ma to większego znaczenia
Quote:
2) Czy ma to jakiś wpływ na transformator zasilający (np. większe straty w
transformatorze a przez co zastosowanie transformatora o większej mocy)?
raczej nie
Quote:
3) Jaki układ transformatora jest zalecany do takiego prostownika
(gwiazda-trojkąt czy gwiazda-gwiazda).
Nie istotne. Ale raczej stosuje się gwiazda - gwiazda
Quote:
Bardzo często w spawarkach i prostownikach zastosowano transformator o
ukladzie polaczen gwiazda-trojkąt. Jakie wady, zalety ma zastosowanie
transformatora ktorego uzwojenie wtorne jest połączone w trojkat?
takie że możesz zmniejszyć napięcie wyjściowe spawarki gdy połączysz
w trójkąt - innych zalet chyba nie ma
Leszek
roxy
Guest
Mon May 12, 2008 12:20 pm
Użytkownik "Leszek" <spam@spam.pl> napisał w wiadomości
news:g07nkp$jn3$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
1) Jakie zalety i wady ma w/w prostownik w którym zastosowano 6
tyrystorów
w
mostku nad prostownikiem w którym w grupie katodowej użyto 3 diody a w
grupie anodowej 3 tyrystory?
6-tyrstorowy ma wadę - bardziej skomplikowaną elektronikę - 6 układów
zapłonowych
oraz nieco wyższą cenę niż ten z 3-ma
Czyli to nie jest wielka wada. Cena tylko samego transformatora jest
conajmniej o rząd większa od 3 sztuk tyrystorów.
Quote:
3) Jaki układ transformatora jest zalecany do takiego prostownika
(gwiazda-trojkąt czy gwiazda-gwiazda).
Nie istotne. Ale raczej stosuje się gwiazda - gwiazda
Zastanawiam sie czy połączenie gwiazda-trojkat nie bedzie lepsze za względu
na przedostawanie się zaklocen.
roxy
Guest
Mon May 12, 2008 12:20 pm
Użytkownik "Leszek" <spam@spam.pl> napisał w wiadomości
news:g07nkp$jn3$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
1) Jakie zalety i wady ma w/w prostownik w którym zastosowano 6
tyrystorów
w
mostku nad prostownikiem w którym w grupie katodowej użyto 3 diody a w
grupie anodowej 3 tyrystory?
6-tyrstorowy ma wadę - bardziej skomplikowaną elektronikę - 6 układów
zapłonowych
oraz nieco wyższą cenę niż ten z 3-ma
Czyli to nie jest wielka wada. Cena tylko samego transformatora jest
conajmniej o rząd większa od 3 sztuk tyrystorów.
Quote:
3) Jaki układ transformatora jest zalecany do takiego prostownika
(gwiazda-trojkąt czy gwiazda-gwiazda).
Nie istotne. Ale raczej stosuje się gwiazda - gwiazda
Zastanawiam sie czy połączenie gwiazda-trojkat nie bedzie lepsze za względu
na przedostawanie się zaklocen.