gregor77_72
Guest
Tue Mar 04, 2008 9:48 pm
przywiozłem z zachodu MIGA i niestety jast on na 3 fazy ale 230v(3x230)
a wiec transformator wali bezpieczniki na duzym prądzie po ogledzinach
fachowca stwierdził ze wszystko cacy ale trzeba wymienic transformator
na 3x380 gdzie takie trafo można kupić ?? spawarka typ :KEMPPI 250A
--
gregor77_72
------------------------------------------------------------------------
gregor77_72's Profile:
http://forum.ocm.pl/member.php?userid=3341
View this thread:
http://forum.ocm.pl/showthread.php?t=80027
Waldemar
Guest
Tue Mar 04, 2008 10:38 pm
gregor77_72 schrieb:
Quote:
przywiozłem z zachodu MIGA i niestety jast on na 3 fazy ale 230v(3x230)
a wiec transformator wali bezpieczniki na duzym prądzie po ogledzinach
fachowca stwierdził ze wszystko cacy ale trzeba wymienic transformator
na 3x380 gdzie takie trafo można kupić ?? spawarka typ :KEMPPI 250A
sprawdz, czy transformator nie jest podlaczony w trojkat. Przelacz wtedy
na gwiazde i bedzie ok.
Waldek
BartekK
Guest
Tue Mar 04, 2008 10:40 pm
gregor77_72 pisze:
Quote:
przywiozłem z zachodu MIGA i niestety jast on na 3 fazy ale 230v(3x230)
a wiec transformator wali bezpieczniki na duzym prądzie po ogledzinach
fachowca stwierdził ze wszystko cacy ale trzeba wymienic transformator
na 3x380 gdzie takie trafo można kupić ?? spawarka typ :KEMPPI 250A
Ty lepiej szukaj fachowca lepszego, niz transformatora

--
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
|
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
gregor77_72
Guest
Tue Mar 04, 2008 10:46 pm
przełącznik jest dwustopniowy a więc gwiazda-trójkąt i na trójkącie wali
bezpieczniki a na gwiażdzie jest ok?
--
gregor77_72
------------------------------------------------------------------------
gregor77_72's Profile:
http://forum.ocm.pl/member.php?userid=3341
View this thread:
http://forum.ocm.pl/showthread.php?t=80027
Pan_Tarej
Guest
Thu Mar 06, 2008 9:58 pm
gregor77_72 pisze:
Quote:
przełącznik jest dwustopniowy a więc gwiazda-trójkąt i na trójkącie wali
bezpieczniki a na gwiażdzie jest ok?
Krótko - tak.
Wiesz co...
a może ten twój to np siekierowy, więc nie dziwne, co powiedział.
A to jest tak:
połączenie w trójkąt - uzwojenia tworzą trójkąt, duża delta. Na każdym
uzwojeniu napięcie międzyfazowe czyli 400V ~.
Połączenie w gwiazdę - uzwojenia tworzą małą lambdę lub duży igrek.
Każde uzwojenie jednym zaciskiem podłączone jest do innej fazy.
pozostałe zaciski wszystkich uzwojeń są połączone razem tworząc tzw.
sztuczną ziemię (albo sztuczne zero). Między fazą a zerem / ziemią jest
napięcie 230V~.
Jeżeli twój fachowiec jest elektrykiem i tego nie wie,