Witam
Pojawił się problem zakłóceń wywoływanych podczas wyłączania/załączania
przekaźnika który obsługuje urządzenie zasilane z sieci 230V. Urządzenie stanowi
obciążenie indukcyjne (transformator). Równolegle do styków podłączyłem
kondensator 220nF/250V. Pomogło to w 90% ale czy mogę tą pojemność zmniejszyć do
100nF celem podwyższenia napięcia kondensatora (zamienić na 100nF/400V)? Mam
poważne obawy czy kondensator na napięcie 250V może pracować przy napięciu 230V
bo przecież wartość maksymalna tego napięcia to 230x1.42=326V.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
MuNiO
Guest
Wed Jan 24, 2007 12:24 pm
jakiej mocy trafo ?
Guest
Wed Jan 24, 2007 2:20 pm
Quote:
jakiej mocy trafo ?
Trafo ma moc ok 100VA
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
J.F.
Guest
Wed Jan 24, 2007 2:42 pm
On 24 Jan 2007 10:39:56 +0100, raF wrote:
Quote:
Pojawił się problem zakłóceń wywoływanych podczas wyłączania/załączania
przekaźnika który obsługuje urządzenie zasilane z sieci 230V. Urządzenie stanowi
obciążenie indukcyjne (transformator). Równolegle do styków podłączyłem
kondensator 220nF/250V. Pomogło to w 90% ale czy mogę tą pojemność zmniejszyć do
100nF celem podwyższenia napięcia kondensatora (zamienić na 100nF/400V)? Mam
poważne obawy czy kondensator na napięcie 250V może pracować przy napięciu 230V
bo przecież wartość maksymalna tego napięcia to 230x1.42=326V.
I slusznie - kondensatory trzeba na 400v lub wiecej [przepiecia].
A czy wystarczy 100nF - wsadz, sprawdz, inaczej sie nie dowiesz.
Ewentualnie doloz warystor na 400V
J.
entroper
Guest
Wed Jan 24, 2007 5:06 pm
Użytkownik "raF" <jurij@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1031.00000096.45b7296c@newsgate.onet.pl...
Quote:
Witam
Pojawił się problem zakłóceń wywoływanych podczas
wyłączania/załączania przekaźnika który obsługuje urządzenie zasilane
z sieci 230V. Urządzenie stanowi obciążenie indukcyjne
(transformator). Równolegle do styków podłączyłem kondensator
220nF/250V.
Pomijając, że załączanie i wyłączanie transformatora przekaźnikiem zawsze
będzie generowało zakłócenia, do gaszenia proponowałbym raczej szeregowy
dwójnik RC, zamiast samego kondensatora. Napięcie pracy kondensatora
oczywiście co najmniej 630VDC.
entrop3r
krychu (musk)
Guest
Thu Jan 25, 2007 6:31 pm
....albo przeciwzakłóceniowe kondensatory 275VAC/X2. Warystor też na 275V,
nawet jakby wepchnąć na 250 to prąd płynący przezeń byłby pomijalnie (w tym
przypadku) mały.
--
adres zwrotny: elstach@poczta.usun-to.fm