Opis sytuacji, którą zastałem na obiekcie:
Wózek samojezdny połączony z otoczeniem kablem zwijanym na bębnie (ca.
40m).
Na wózku jest falownik LENZE 4kW (modelu nie pomnę) i parę kart ASi.
Falownik połączony z silnikiem kablem ekranowanym. Zasilanie falownika
podłączone przez dławik.
Poprzez w/w kabel (żyły nie ekranowane) jest doprowadzane 3x380V, N, PE, i
ASi.
Gdy falownik nie pracuje wszystko jest OK. W momencie załączenia falownika
komunikacja ASi robi BEEE

(nie zawsze, ale zbyt często). S7-300
sygnalizuje błąd komuikacji. Czasami są to krótkotrwałe zakłócenia nie
powodujące wyłączenia (STOP) CPU, ale zazwyczaj są to takie, które
powodują STOP pracy CPU.
No i moje pytanie do ludzi siedzących w temacie falowników i ASi (PLC):
- Czy są jakieś sposoby na uodpornienie ASi na tego typu zakłócena?
- Czy wymiana kabla przyłączeniowego (tego zwijanego na bębnię) na taki z
ekranowanymi żyłami jest jedynym słusznym podejściem? Moje przypuszczenia
skłaniają się właśnie ku tej opcji ponieważ przy kablu (prawie) całkowicie
rozwiniętym zakłócenia te są minimalne (prawie ich nie ma). Zwinięty
działa jak "trafko".
- Czy są moduły ASi realizujące komunikację bezprzewodowo (np.
podczerwień).
Pozdrawiam
ELP
MarcinJM
Guest
Thu Feb 01, 2007 7:14 pm
ELP napisał(a):
Quote:
(prawie) całkowicie rozwiniętym zakłócenia te są minimalne (prawie ich
nie ma). Zwinięty działa jak "trafko".
Moze beben nalezy wykonac z dielektryka? Bo rzeczywiscie wyglada, ze sie
indukuje...
--
Pozdrawiam
MarcinJM
____________________________
gg: 978510, Skype: marcin.jm
ELP
Guest
Thu Feb 01, 2007 8:24 pm
Quote:
Moze beben nalezy wykonac z dielektryka? Bo rzeczywiscie wyglada, ze sie
indukuje...
Prościej, szybciej i pewnie taniej byłoby wymienić kabel na taki co żyły
ma ekranowane :-(
Mimio wszystko dzięki za odzew. Temat dalej otwarty
Pozdrawiam
MarcinJM
Guest
Thu Feb 01, 2007 9:21 pm
ELP napisał(a):
Quote:
Moze beben nalezy wykonac z dielektryka? Bo rzeczywiscie wyglada, ze
sie indukuje...
Prościej, szybciej i pewnie taniej byłoby wymienić kabel na taki co żyły
ma ekranowane :-(
Mimio wszystko dzięki za odzew. Temat dalej otwarty
Pytanie, czy w ekranie nic by sie nie odkladalo.
nie znam realiow, ale moze sprobuj rozciagnac kabel na podlodze i
zobaczyc co sie dzieje.
Byc moze nie indukcyjnosc, a zaklocenia zewnetrzne, jakies duze prady w
poblizu? Mialem przypadek, ze byly potezne zaklocenia w sieci LAN po pol
roku wkurwiania sie poszedlem zobaczyc co jest za sciana, byla ogromna
szafa rozdzielcza do maszyn. polozylem na scianie blache alu, uziamilem
i do dzis mam spokoj.
--
Pozdrawiam
MarcinJM
____________________________
gg: 978510, Skype: marcin.jm