RTV forum PL | NewsGroups PL

Zabezpieczenie przepięciowe zasilacza buforowego AP - jakie rozwiązania zastosować?

zabezpieczenie przepieciowe

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zabezpieczenie przepięciowe zasilacza buforowego AP - jakie rozwiązania zastosować?

Paweł
Guest

Tue May 29, 2007 7:51 pm   



Zrobiłem sobie zasilacze buforowy do AP działają świetnie w przypadku zaniku
napięcia sieci przechodzi na zasilanie z aku. Chciał bym jeszcze te
zasilacze wzbogacić o zabezpieczenie przepięciowe ale nie w postaci
klasycznej warystor + bezpiecznik na sieci 230V bo w przypadku zadziałania
takiego zab będę musiał biegać po osiedlu i wymieniać te bezpieczniki ! ;)



Myślałem o takich patentach:



1.. warystorek na 30V po stronie wtórnej transformatora.
2.. warystorek na 300V po stronie pierwotnej trafa + trafo zasilane
poprzez rezystorek ok. 100 ohm (taki patent widziałem w jakimś sterowniku)


dodam że zasilacz ma stabilizacje na LM317


co polecacie ?

lwh
Guest

Tue May 29, 2007 10:09 pm   



Użytkownik "Paweł" <spamc-system.bez.tego@o2.pl> napisał w wiadomości
news:f3hsoe$77s$1@news.onet.pl...

Po pierwsze odpowiedz sobie na pytanie jakie mogą być przepięcia ?
W czasie burzy, indukowane będą w dziesiątkach kilovoltow.
Przy "urwanym zerze" długotrwale będzie do 400V AC

Warystor ze swoją charakterystyką jest iluzją zabezpieczenia elektroniki.