mam do rozgryzienia taki problem
Piec CO z podajnikiem groszku sterowany z kontrolera.

W przypadku zagaśnięcia pieca, automatyka wykrywa ten fakt i uruchamia
sygnał dźwiękowy (coś jak piszczek z peceta)

problem w tym że piec znajduje się w piwnicy a użytkownik na parterze i
nie słyszy tego sygnału. Rano zastaje zimne kaloryfery i wygaszony piec
zasypany miałem.

Jak zabrać się do wykonania sygnalizacji do mieszkania ?
mam możliwość przeciągnięcia kabla od pieca do mieszkania (przebiega tam
już skętka UTP do domofonu.

Problem:
kontroler jest na gwarancji zamknięty w hermetycznej obudowie, jedyne co
można wykorzystać to wydobywający się ze środka dźwięk piszczka.

Nie chcę wykonywać zwykłego interkomu z mikrofonem, bo będzie słychać w
mieszkaniu odgłosy pracującego pieca (wentylator i inne stuki)

może ktoś podpowie jak ten fakt selektywnie zidentyfikować
Myślałem o jakimś układzie progowym reagującym na dźwięk o określonej sile.
Zanim zacznę coś konstruować wolę zapytać forum jak by się inni do tego
zabrali.
Pozdrawiam
Romek

Piotr Gałka
Guest

Thu Sep 17, 2009 12:11 pm   



Użytkownik "gary" <gary@cooper.pl> napisał w wiadomości
news:h8t4qh$jqn$1@srv.cyf-kr.edu.pl...
Quote:
Myślałem o jakimś układzie progowym reagującym na dźwięk o określonej
sile.
Zanim zacznę coś konstruować wolę zapytać forum jak by się inni do tego
zabrali.

Ja sugeruję reagować na określoną częstotliwość przy określonej sile.
P.G.

EM
Guest

Thu Sep 17, 2009 2:06 pm   



Użytkownik "gary" <gary@cooper.pl> napisał w wiadomości
news:h8t4qh$jqn$1@srv.cyf-kr.edu.pl...
Quote:
mam do rozgryzienia taki problem
Piec CO z podajnikiem groszku sterowany z kontrolera.

W przypadku zagaśnięcia pieca, automatyka wykrywa ten fakt i uruchamia
sygnał dźwiękowy (coś jak piszczek z peceta)

Proponuję jakiś włącznik bimetaliczny na odpowiedniej rurze, gdzie powinna
zawsze być ciepła woda, ustawiony na odpowiednią temperaturę.
--
Pozdr
EM

Marek Lewandowski
Guest

Thu Sep 17, 2009 2:40 pm   



On Sep 17, 1:02 pm, gary <g...@cooper.pl> wrote:

Quote:
Nie chcę wykonywać zwykłego interkomu z mikrofonem, bo będzie słychać w
mieszkaniu odgłosy pracującego pieca (wentylator i inne stuki)

może ktoś podpowie jak ten fakt selektywnie zidentyfikować

mikrofon + NE567 (+ NE555 żeby reagować dopiero na pisk dłuższy niż
[x]).

Marek

Jacek \"Plumpi\"
Guest

Thu Sep 17, 2009 3:12 pm   



Użytkownik "gary" <gary@cooper.pl> napisał w wiadomości
news:h8t4qh$jqn$1@srv.cyf-kr.edu.pl...

Najprostsze i najtańsze rozwiązanie to zastosować gotowy termostat na 30-40
stopni, który po przekroczeniu ustalonej temperatury rozwiera styki. W
chwili, kiedy kocioł zaczyna przygasać bardzo gwałtownie spada temperaura
wody w kotle. Termostat można zamontować wewnątrz specjalnej pochwy, która
jest przy prawie kazdym kotle lub na rurze wyjściowej z kotła.
Do tego będzie Ci potrzebna jakaś bateria np. 9V oraz mały buzer/brzęczyk i
wyłącznik. Przy dobrych wiatrach powinieneś się zmieścić w 10zł z całością.

Termostaty produkowane są w postaci pastylek, w formie tranzystora oraz
mechanicznych modułów z kapilarą.
http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.phtml?search=termostat&idp=1#search%3Dtermostat
Poprzeglądaj sobie wszystkie zakładki. Tu masz to o co chodzi.

Tylko uważaj, bo niektóre z nich się do tego nie nadają to te z resetem
ręcznym, ponieważ one służą do wyłaczenia urządzenia po przekroczeniu
zadanej temperatury i żeby styki swię zwarły trzeba wcisnąć guzik lub
dźwignię. Używa się ich jako zabezpieczenia termiczne.

Virus_7
Guest

Thu Sep 17, 2009 6:57 pm   



gary pisze:
Quote:
Problem:
kontroler jest na gwarancji zamknięty w hermetycznej obudowie, jedyne co
można wykorzystać to wydobywający się ze środka dźwięk piszczka.

A czy nie ma wyprowadzonego przekaźnika alarmu? Tam, gdzie podłącza się
pompę cyrkulacyjną.

--
__ ___ * Pozdrawiam * ____
\ \ / (_)_ _ _ _ ___ |__ | mailto://rot13.ivehf_7@b2.cy/
\ V /| | '_| || (_-< ___ / / http://www.b3d.pl/
\_/ |_|_| \_,_/__/|___|/_/ gg://2812776/

shg
Guest

Thu Sep 17, 2009 8:40 pm   



On 17 Wrz, 14:50, Marek Lewandowski <loc...@poczta.onet.pl> wrote:

Quote:
mikrofon + NE567 (+ NE555 żeby reagować dopiero na pisk dłuższy niż
[x]).
To drugie na tym samym NE567 da się zrobić, tylko że zawęża się pasmo,

ale jeżeli częstotliwość wydobywająca się z głośnika jest w miarę
stabilna, to wystarczy.

J.F.
Guest

Fri Sep 18, 2009 10:53 am   



Użytkownik "Marek Lewandowski" <locust@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości
news:9a342182-5690-441c-a941-8c942657854e@31g2000vbf.googlegroups.com...
On Sep 17, 1:02 pm, gary <g...@cooper.pl> wrote:

Quote:
Nie chcę wykonywać zwykłego interkomu z mikrofonem, bo będzie
słychać w
mieszkaniu odgłosy pracującego pieca (wentylator i inne stuki)
może ktoś podpowie jak ten fakt selektywnie zidentyfikować
mikrofon + NE567 (+ NE555 żeby reagować dopiero na pisk dłuższy
niż [x]).

Marku, zadanie jest skomplikowane, wiec trzeba od razu polecac
Atmela :-)

J.

andrzej
Guest

Wed Oct 21, 2009 8:53 pm   



On 18 Wrz, 11:53, "J.F." <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik "Marek Lewandowski" <loc...@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomościnews:9a342182-5690-441c-a941-8c942657854e@31g2000vbf.googlegroups.com...
On Sep 17, 1:02 pm, gary <g...@cooper.pl> wrote:

Nie chcę wykonywać zwykłego interkomu z mikrofonem, bo będzie
słychać w
mieszkaniu odgłosy pracującego pieca (wentylator i inne stuki)
może ktoś podpowie jak ten fakt selektywnie zidentyfikować
mikrofon + NE567 (+ NE555 żeby reagować dopiero na pisk dłuższy
niż [x]).

Marku, zadanie jest skomplikowane, wiec trzeba od razu polecac
Atmela :-)

J.

a ja proponuje mikrofon tuż przy brzęczyku, kilka metrów kabelka np
telefonicznego jakiś banalny wzmacniacz i po tym medium przenieść
sygnał ( brzęczyk) z piwnicy na parter
proste jak cep - skuteczność 100% gwarantowana ;)

P.S. z elektroniki to sam jestem cep Wink) poddaje tylko pomysł