RTV forum PL | NewsGroups PL

Wzrost zużycia energii przy użyciu zasilacza buforowego 13,8V 3A szacunkowe obliczenia

Ile prądu zużywa zasilacz buforowy?

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wzrost zużycia energii przy użyciu zasilacza buforowego 13,8V 3A szacunkowe obliczenia

Jan Werbinski
Guest

Thu Apr 12, 2007 9:17 pm   



Był sobie układ pobierający 11 W mocy, zasilany zasilaczem 18V 1A.
Zmieniłem ten zasilacz na buforowy 13,8V 3A z akumulatorem 9Ah
http://www.pulsarsc.com.pl/pl/panel.php?show=AWZ300

O ile mniej więcej wzrośnie zużycie prądu? Np w KWh/miesiąc.
Szacowane chociaż. 99% czasu będzie zasilanie 220V.

Jakie dodatkowe względem zwykłego zasilacza straty wniosłoby zastosowanie
prostego UPS, np 450VA?

W skali roku to są kwoty kilkudziesięciozłotowe, a muszę się rozliczyć ze
zużycia prądu z klientami.

PS Gdzie najtaniej kupić zasilacze buforowe 1A 12V? Potrzebuję kilkanaście
szt.

--
Jan Werbiński O0oo....._[:]) bul, bul, bul
Prywatna http://www.janwer.com/
Nasza siec http://www.fredry.net/

parowozik
Guest

Thu Apr 12, 2007 9:57 pm   



Użytkownik "Jan Werbinski" <jw_usenet_2007_01@janwer.com> napisał w
wiadomości news:evm4gp$d0j$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Był sobie układ pobierający 11 W mocy, zasilany zasilaczem 18V 1A.
Zmieniłem ten zasilacz na buforowy 13,8V 3A z akumulatorem 9Ah
O ile mniej więcej wzrośnie zużycie prądu? Np w KWh/miesiąc.
Szacowane chociaż. 99% czasu będzie zasilanie 220V.

Jęśli urządzenie pobierające nie posiada przetwornicy (tanie huby) a w
środku są często spotykane stabilizatory 7805 to ze względu na niższe
napiecie wyjściowe zużycie prądu zmaleje.
Dobry akumulator żelowy w przypadku ładowania buforowego po naładowaniu
minimalnie obciąża układ.
Szkoda tylko, że na tym zdjęciu widać transformator i elektronikę. Zasilacz
impulsowy byłby oszczędniejszy.


Quote:
Jakie dodatkowe względem zwykłego zasilacza straty wniosłoby zastosowanie
prostego UPS, np 450VA?

A może po prostu weź miernik i zmierz pobór prądu poprzez UPSa?

Jan Werbinski
Guest

Thu Apr 12, 2007 10:05 pm   



Użytkownik "parowozik" <parowozik@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:evm6jn$nl5$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Jęśli urządzenie pobierające nie posiada przetwornicy (tanie huby) a w
środku są często spotykane stabilizatory 7805 to ze względu na niższe
napiecie wyjściowe zużycie prądu zmaleje.
Dobry akumulator żelowy w przypadku ładowania buforowego po naładowaniu
minimalnie obciąża układ.
Szkoda tylko, że na tym zdjęciu widać transformator i elektronikę.
Zasilacz
impulsowy byłby oszczędniejszy.

Samo urządzenie akceptuje napięcie od 12 do 24V i raczej pobór mocy będzie
stały w całym zakresie. Pytam o pobór mocy samego zasilacza.


--
Jan Werbiński O0oo....._[:]) bul, bul, bul
Prywatna http://www.janwer.com/
Nasza siec http://www.fredry.net/

Feromon
Guest

Thu Apr 12, 2007 10:13 pm   



Użytkownik "Jan Werbinski" <jw_usenet_2007_01@janwer.com> napisał w
wiadomości news:evm4gp$d0j$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Był sobie układ pobierający 11 W mocy, zasilany zasilaczem 18V 1A.
Zmieniłem ten zasilacz na buforowy 13,8V 3A z akumulatorem 9Ah
http://www.pulsarsc.com.pl/pl/panel.php?show=AWZ300


I zamiast 18 voltami zasilasz 13,8 ?????? Działa?????



Quote:

O ile mniej więcej wzrośnie zużycie prądu? Np w KWh/miesiąc.

Zużycie mocy zmaleje z kwadratem napięcia do jakichś 6W jeśli obciążenie
jest rezystancyjne (0,47A)
Jeżeli używasz tego to utrzymywania np temperatury w akwarium to moc pobrana
praktycznie się nie zmieni.
(zasada zachowania energii)


Quote:
Szacowane chociaż. 99% czasu będzie zasilanie 220V.

Tu masz odpowiedź. Nie zajmuj się tym jednym procentem.
A sprawność UPSa i zasilacza buforowego jest IMHO porównywalna ze zwykłym
zasilaczem.


Quote:

Jakie dodatkowe względem zwykłego zasilacza straty wniosłoby zastosowanie
prostego UPS, np 450VA?

W skali roku to są kwoty kilkudziesięciozłotowe, a muszę się rozliczyć ze
zużycia prądu z klientami.

Załóż licznik, choćby nie legalizowany. To ile złotych na klienta do

podzialu? Wrzuć
w koszty ogólne i rozliczaj ryczałtem. Tego się nie da policzyć
teoretycznie, bo zaraz wejdziemy
w etap mierzenia chwilowego napięcia i całkowania harmonicznych do 11tej
włącznie Smile)))



Quote:
PS Gdzie najtaniej kupić zasilacze buforowe 1A 12V? Potrzebuję kilkanaście
szt.

Tu nie poradzę


Pozdrawiam
Feromon

Jan Werbinski
Guest

Thu Apr 12, 2007 10:33 pm   



Użytkownik "Feromon" <feromon@wp.pl> napisał w wiadomości
news:evm7ko$m4t$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:

Użytkownik "Jan Werbinski" <jw_usenet_2007_01@janwer.com> napisał w
wiadomości news:evm4gp$d0j$1@nemesis.news.tpi.pl...
Był sobie układ pobierający 11 W mocy, zasilany zasilaczem 18V 1A.
Zmieniłem ten zasilacz na buforowy 13,8V 3A z akumulatorem 9Ah
http://www.pulsarsc.com.pl/pl/panel.php?show=AWZ300


I zamiast 18 voltami zasilasz 13,8 ?????? Działa?????

Układ jest zaprojektowany na napięcia 12-24V

Quote:
Zużycie mocy zmaleje z kwadratem napięcia do jakichś 6W jeśli obciążenie
jest rezystancyjne (0,47A)
Jeżeli używasz tego to utrzymywania np temperatury w akwarium to moc
pobrana praktycznie się nie zmieni.
(zasada zachowania energii)

Przypuszczam, że pobrana moc będzie taka sama. Urządzenie cyfrowe. Tzn
procesorek musi tyle samo cykli wykonać.

Quote:
Szacowane chociaż. 99% czasu będzie zasilanie 220V.

Tu masz odpowiedź. Nie zajmuj się tym jednym procentem.
A sprawność UPSa i zasilacza buforowego jest IMHO porównywalna ze
zwykłym

Dzięki.

--
Jan Werbiński O0oo....._[:]) bul, bul, bul
Prywatna http://www.janwer.com/
Nasza siec http://www.fredry.net/

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wzrost zużycia energii przy użyciu zasilacza buforowego 13,8V 3A szacunkowe obliczenia