Witam, szukam prostego, sprawdzonego, dostępnego rozwiązania pomiarowego
wzmacniacza napięciowego w zakresie 0-50-200 mVDC.
Chcę mierzyć napięcie z bocznika prądowego za pomocą AtMega8.
Rozdzielczość A/D = 2,56 mV
Jedna strona bocznika połączona do GND. Oporność bocznika 0,02 Ohm.
Zakres prądowy 0-8A rozdzielczość pomiaru ok 0,1-0,2A.
Założenia do wzmacniacza:
- dobra liniowość wzmocnienia w 2-3 przełączanych cyfrowo podzakresach
np. x20, x10, x1
- pomiar napięcia stałego od poziomu GND możliwie bez dorabiania -Vcc
- dostępne jest zasilanie +12, +5V stab. (7812/7805) z 1 Gretza.

Próbowałem kombinować ze wzmacniaczami operacyjnymi (LF355, CA3140), ale
jakoś nic mi nie wychodzi sensownego, przy pojedynczym zasilaniu i
pomiarze w okolicy zera.

grin
Guest

Wed Dec 01, 2010 5:50 pm   



Użytkownik "ici" <ici@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:id5s3u$g4l$1@news.onet.pl...
Quote:
Jedna strona bocznika połączona do GND. Oporność bocznika 0,02 Ohm.
Próbowałem kombinować ze wzmacniaczami operacyjnymi (LF355, CA3140), ale
jakoś nic mi nie wychodzi sensownego, przy pojedynczym zasilaniu i
pomiarze w okolicy zera.

I ci nie wyjdzie. Musisz przesunąć zero, choćby o parę miliwoltów dla
rail-to-rail wzmacniaczy.

ici
Guest

Wed Dec 01, 2010 10:17 pm   



W dniu 2010-12-01 17:50, grin pisze:
Quote:

Użytkownik "ici" <ici@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:id5s3u$g4l$1@news.onet.pl...
Jedna strona bocznika połączona do GND. Oporność bocznika 0,02 Ohm.
Próbowałem kombinować ze wzmacniaczami operacyjnymi (LF355, CA3140),
ale jakoś nic mi nie wychodzi sensownego, przy pojedynczym zasilaniu i
pomiarze w okolicy zera.

I ci nie wyjdzie. Musisz przesunąć zero, choćby o parę miliwoltów dla
rail-to-rail wzmacniaczy.

Masz niestety rację. Z ujemnym -5V poszło dobrze.
Jeszcze z liniowością powalczę trochę, bo mi coś płynie?
Albo pomiar na procesorze, albo wzmacniacz mi się rozjeżdża?

J.F.
Guest

Wed Dec 01, 2010 10:53 pm   



On Wed, 01 Dec 2010 22:17:47 +0100, ici wrote:
Quote:
I ci nie wyjdzie. Musisz przesunąć zero, choćby o parę miliwoltów dla
rail-to-rail wzmacniaczy.

Masz niestety rację. Z ujemnym -5V poszło dobrze.
Jeszcze z liniowością powalczę trochę, bo mi coś płynie?
Albo pomiar na procesorze, albo wzmacniacz mi się rozjeżdża?

Ale co za problem przesunac o 2.5V ?

Klasyczny wzmacniacz roznicowy [instrumentalny] z 4 opornikami, tylko
napiecie odniesienia ze wzorca.

Mozna sie rozejrzec po gotowych wzmacniaczach, Maxim bodajze robil
jakas kostke do tego.

J.

grin
Guest

Thu Dec 02, 2010 9:50 am   



Użytkownik "ici" <ici@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:id6e3a$dbc$1@news.onet.pl...
Quote:
Masz niestety rację. Z ujemnym -5V poszło dobrze.
Jeszcze z liniowością powalczę trochę, bo mi coś płynie?
Albo pomiar na procesorze, albo wzmacniacz mi się rozjeżdża?

Skoro wzmacniasz miliwolty to skup się na scalakach nie gorszych od OP07.
Klasyczne odłóż do szuflady.
Brakujące napięcie możesz wykonać przetwornicą dla zasilania, lub prościej
opornikiem polaryzując wejście ze stabilnego napięcia (jest cała masa
stabilizatorów na 1,2V czy 2,5V)

EM
Guest

Thu Dec 02, 2010 1:43 pm   



Quote:
Chcę mierzyć napięcie z bocznika prądowego za pomocą AtMega8.

Może spróbuj użyć jakiegoś AVRka, który ma ADC z pomiarem różnicowym i
możliwościa ustawienia wzmocnienia np. x20.
--
Pozdr
EM

Paweł Pawłowicz
Guest

Thu Dec 02, 2010 9:23 pm   



On Thu, 2 Dec 2010 09:50:47 +0100, "grin" <sp@am.er> wrote:

Quote:
Skoro wzmacniasz miliwolty to skup się na scalakach nie gorszych od OP07.
Klasyczne odłóż do szuflady.
Brakujące napięcie możesz wykonać przetwornicą dla zasilania, lub prościej
opornikiem polaryzując wejście ze stabilnego napięcia (jest cała masa
stabilizatorów na 1,2V czy 2,5V)

Kup wzmacniacz instrumentalny. Budowanie takiego wzmacniacza z trzech
operacyjnych to przykład czysto książkowego układu.

Pozdrawiam,
Paweł

Mirtek
Guest

Fri Dec 03, 2010 12:19 pm   



Użytkownik "ici" <ici@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:id5s3u$g4l$1@news.onet.pl...
Quote:
Witam, szukam prostego, sprawdzonego, dostępnego rozwiązania pomiarowego
wzmacniacza napięciowego w zakresie 0-50-200 mVDC.
Chcę mierzyć napięcie z bocznika prądowego za pomocą AtMega8.
Rozdzielczość A/D = 2,56 mV
Jedna strona bocznika połączona do GND. Oporność bocznika 0,02 Ohm.
Zakres prądowy 0-8A rozdzielczość pomiaru ok 0,1-0,2A.
Założenia do wzmacniacza:
- dobra liniowość wzmocnienia w 2-3 przełączanych cyfrowo podzakresach np.
x20, x10, x1
- pomiar napięcia stałego od poziomu GND możliwie bez dorabiania -Vcc
- dostępne jest zasilanie +12, +5V stab. (7812/7805) z 1 Gretza.

Próbowałem kombinować ze wzmacniaczami operacyjnymi (LF355, CA3140), ale
jakoś nic mi nie wychodzi sensownego, przy pojedynczym zasilaniu i
pomiarze w okolicy zera.



Są gotowe układy do tego celu serii INA, np INA 139, 168, 169 lub dający
wynik bezpośrednio po szynie I2C INA209A.

--

Pozdrawiam
MIrtek
=================
www.phuelektronik.pl
=================

ici
Guest

Sun Dec 05, 2010 2:12 am   



Quote:
Są gotowe układy do tego celu serii INA, np INA 139, 168, 169 lub dający
wynik bezpośrednio po szynie I2C INA209A.

Przeglądałem katalogi, fajna sprawa, tylko gdzie i za ile to kupić?

Super dokładności nie potrzebuję. I tak wykładam się na znacznej
nieliniowości przetwornika A/D w AtMega8. Będę chyba musiał korekcję
tabelaryczną wprowadzić.
Robię sobie zasilacz laboratoryjny 0-50V,8A,300W. Przybliżony szacunek
prądowy z dokładnością do 0,1 A z powodzeniem mi wystarczy. Do
zabezpieczeń prądowych i mocowych również.
Z prób "na stole" dość dobrze sprawował się zwykły stary uA741, z
potencjmetrycznym balansem zera. Układ zrobiłem z podstawką, więc
testowałem różne dostępne wzmacniacze o podobnym rozkładzie nóżek.
W rzeczywistym układzie zaczęło to trochę żyć własnym życiem. Chyba coś
po masach mi się rozkłada? Ewentualnie poziom zakłóceń? Bo wskazania nie
te i wyświetlacz LCD potrafi się czasem "wykrzaczyć" przy komutacji i
pokazuje robaczki pomimo, że procesor żyje. Przewody LCD ekranowałem,
wszystkie WE podciągnąłem do masy przez oporniki 1k. Ostatecznie jakąś
ekrano-puszkę mu od tyłu dorobię, chociaż chcę zachować izolację obudowy
względem układu.

Mirtek
Guest

Mon Dec 06, 2010 11:06 am   



Quote:
Są gotowe układy do tego celu serii INA, np INA 139, 168, 169 lub dający
wynik bezpośrednio po szynie I2C INA209A.

Przeglądałem katalogi, fajna sprawa, tylko gdzie i za ile to kupić?

Super dokładności nie potrzebuję. I tak wykładam się na znacznej
nieliniowości przetwornika A/D w AtMega8. Będę chyba musiał korekcję
tabelaryczną wprowadzić.
Robię sobie zasilacz laboratoryjny 0-50V,8A,300W. Przybliżony szacunek
prądowy z dokładnością do 0,1 A z powodzeniem mi wystarczy. Do
zabezpieczeń prądowych i mocowych również.
Z prób "na stole" dość dobrze sprawował się zwykły stary uA741, z
potencjmetrycznym balansem zera. Układ zrobiłem z podstawką, więc
testowałem różne dostępne wzmacniacze o podobnym rozkładzie nóżek.
W rzeczywistym układzie zaczęło to trochę żyć własnym życiem. Chyba coś po
masach mi się rozkłada? Ewentualnie poziom zakłóceń? Bo wskazania nie te i
wyświetlacz LCD potrafi się czasem "wykrzaczyć" przy komutacji i pokazuje
robaczki pomimo, że procesor żyje. Przewody LCD ekranowałem, wszystkie WE
podciągnąłem do masy przez oporniki 1k. Ostatecznie jakąś ekrano-puszkę mu
od tyłu dorobię, chociaż chcę zachować izolację obudowy względem układu.



Układy te można kupić tutaj -
http://www.phuelektronik.pl/imlist.html?ID=pk0

--

Pozdrawiam
=================
www.phuelektronik.pl
=================