Witam,

W pewnym mieszkaniu daje się zaobserwować wyraźne zwiększenie jasności
świecenia żarówek w momencie włączenia dodatkowych odbiorników prądu, np.
lodówki, żelazka, nawet innych żarówek.
Zazwyczaj (to jest we wszystkich innych miejscach) obserwuję sytuację
zupełnie odwrotną - włączenie silnego odbiornika prądu powoduje spadek
napięcia na lokalnej instalacji i słabsze świecenie żarówek.

Pytanie brzmi - czym jest spowodowane to zachowanie? Jakiś bardziej
skomplikowany od bezpiecznika element instalacji elektrycznej, o którym
nigdy nie słyszałem?

Dodam, że jest to dość staro wyglądający hotel pracowniczy (4 piętra).

Zenek Jaroszynski
Guest

Tue Aug 22, 2006 5:19 am   



Wydaje mi się że coś jest pokaszanione z zerem
Najprawdopodobniej całkiem go nie ma
Prawdopodobnie jak włączasz dodatkowe obciążenie to włączasz je na innej
fazie

Myślę że to wszystko pracuje na zasadzie obciążenia międzyfazowaego
a nie fazowego.
Praktycznie widziałem takie rozwiązanie jak upaliło mi się zero w domu Smile
Efekty są porażające
Spalona centrala telefoniczna miejska
włączasz kuchenkę dzwoni telefon (mam centralkę wewnętrzną)

Tu rozkłada się to na cały budynek i widzisz drobne zmiany w jasności
Jakby wszyscy w hotelu wyłaczyli wszystko to światła by nie było

Tak se myślę

(Tajemniczych tajnych elementów podwyższających napięcie raczej nie ma0



Użytkownik <nomail@dot.com> napisał w wiadomości
news:ecdct9$7f9$1@achot.icm.edu.pl...
Quote:
Witam,

W pewnym mieszkaniu daje się zaobserwować wyraźne zwiększenie jasności
świecenia żarówek w momencie włączenia dodatkowych odbiorników prądu, np.
lodówki, żelazka, nawet innych żarówek.
Zazwyczaj (to jest we wszystkich innych miejscach) obserwuję sytuację
zupełnie odwrotną - włączenie silnego odbiornika prądu powoduje spadek
napięcia na lokalnej instalacji i słabsze świecenie żarówek.

Pytanie brzmi - czym jest spowodowane to zachowanie? Jakiś bardziej
skomplikowany od bezpiecznika element instalacji elektrycznej, o którym
nigdy nie słyszałem?

Dodam, że jest to dość staro wyglądający hotel pracowniczy (4 piętra).


Bogdan Gutknecht
Guest

Tue Aug 22, 2006 5:37 am   



Quote:
W pewnym mieszkaniu daje się zaobserwować wyraźne zwiększenie jasności
świecenia żarówek w momencie włączenia dodatkowych odbiorników prądu, np.
lodówki, żelazka, nawet innych żarówek.
Zazwyczaj (to jest we wszystkich innych miejscach) obserwuję sytuację
zupełnie odwrotną - włączenie silnego odbiornika prądu powoduje spadek
napięcia na lokalnej instalacji i słabsze świecenie żarówek.

Słabe zero. Instalacja wymaga przeglądu i zapewne remontu. Jak to zero
całkiem się upali (co zapewne zdarzy się tej lub przyszłej zimy) to wiele
odbiorników zostanie potraktowane napięciem międzyfazowym. Niektóre
przetrzymają, inne nie. Zgłoś administracji - dla swojego bezpieczeństwa
powinni to sprawdzić (może później właściciel może być ciągany po sądach).
Swoje urządzenia możesz chronić podłączając zero gniazdka do kaloryfera
(stary budynek to instalacja grzewcza metalowa i brak różnicówki).

Irek_K
Guest

Tue Aug 22, 2006 9:00 pm   



Bogdan Gutknecht napisał(a):
[CIACH]
Quote:
Swoje urządzenia możesz chronić podłączając zero gniazdka do kaloryfera
(stary budynek to instalacja grzewcza metalowa i brak różnicówki).


A czy przypadkiem przez ten drut i kaloryfer nie popłynie suma prądów z
całego budynku (w razie awarii oczywiście) ?

Bogdan Gutknecht
Guest

Wed Aug 23, 2006 5:36 am   



Użytkownik "Irek_K" <ixkuczek@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ecfr8j$feh$1@news.onet.pl...
Quote:
Bogdan Gutknecht napisał(a):
[CIACH]
Swoje urządzenia możesz chronić podłączając zero gniazdka do kaloryfera
(stary budynek to instalacja grzewcza metalowa i brak różnicówki).


A czy przypadkiem przez ten drut i kaloryfer nie popłynie suma prądów z
całego budynku (w razie awarii oczywiście) ?

Lepiej żeby próbowała płynąć przez telewizor, komputer i parę innych rzeczy.
O to chodzi, żeby prąd w czasie awarii popłynął przez to połączenie. Można
zresztą usunąć oryginalne zero i wziąć jedynie kaloryferowe. Wówczas nic nie
popłynie.
Oczywiście to co piszę jest tylko czysto teoretycznym rozważaniem i nie
zachęcam nikogo do robienia takich rzeczy w rzeczywistości.

Pawel Halama
Guest

Wed Aug 23, 2006 6:42 am   



Witam
Quote:
W pewnym mieszkaniu daje się zaobserwować wyraźne
zwiększenie jasności świecenia żarówek w momencie
włączenia dodatkowych odbiorników prądu...
Dodam, że jest to dość staro wyglądający hotel
pracowniczy (4 piętra).
Więc pewnie i instalacja elektryczna może być aluminiowa. Identyczny objaw

z jakim się zetknąłem polegał na częściowym wytopieniu się głównego
przyłącza prądu do mieszkania. Oczywiście główny pion instalacji na klatce
schodowej także był z aluminium, do którego poprowadzono alumuniowe
podłączenie mieszkania. Na klatce w ww. skrzynce z głównymi bezpiecznikami,
ale tuż przed nimi, na tym połączeniu widać było, szczególnie w nocy małą
pomarańczową poświatę, oczywiście izolacja przewodów w okolicy tego
feralnego połączenia była dość mocno nadtopiona, ale akurat do takiej
zewnętrznej skrzynki rzadko się zagląda. Elektrycy wymienili około 30cm
odcinek głównego pionu i kawałek przyłącza do mieszkania i dziwne wachnięcia
napięcia ustały.
Z poważaniem
Paweł Halama