Witam, wszystkich. Zacząłem się ostatnio dokształcać z elektryki.

Do budynku przychodzą 4 przewody (L1,L2,L3,PEN, sieć TN-C, 14kW).
Czy jest coś nie tak w następujących połączeniach w rozdzielni?:

PEN z sieci podłączamy do listwy z której wychodzą przewody:
- PE - na listwę PE,
- PE do szyny GSW (główna szyna wyrównawcza) umieszczonej w kotłowni,
przewód 10mm2 ok 10m długości,
- N - na listwę N,
- Przewód do ochronnika przeciwprzepięciowego,
- ok. 8m przewodu 10mm2 do bednarki (<10ohm),


Dalej to oczywiście różnicówki, nadprądowe itp. ale w to na razie nie
wnikam.

Ps. Czy w takim układzie wystarczy przeciwprzepięciowy 3p (L1+L2+L3, bez N)?


--
Pozdrawiam
Maks

Jeffrey
Guest

Sat Dec 07, 2013 5:23 pm   



Maks wrote:
Quote:
Witam, wszystkich. Zacząłem się ostatnio dokształcać z elektryki.

Do budynku przychodzą 4 przewody (L1,L2,L3,PEN, sieć TN-C, 14kW).
Czy jest coś nie tak w następujących połączeniach w rozdzielni?:

PEN z sieci podłączamy do listwy z której wychodzą przewody:
- PE - na listwę PE,
- PE do szyny GSW (główna szyna wyrównawcza) umieszczonej w
kotłowni,
przewód 10mm2 ok 10m długości,
- N - na listwę N,
- Przewód do ochronnika przeciwprzepięciowego,
- ok. 8m przewodu 10mm2 do bednarki (<10ohm),


Dalej to oczywiście różnicówki, nadprądowe itp. ale w to na razie
nie
wnikam.

Ps. Czy w takim układzie wystarczy przeciwprzepięciowy 3p (L1+L2+L3,
bez N)?

wystarczy, chociaż czasem się daje taki inny w szereg połaczenia
bednarki

jeffrey

uzytkownik
Guest

Sun Dec 08, 2013 10:11 am   



Użytkownik "Maks" <blebleble@blebble.ble> napisał w wiadomości
news:52a34448$0$2137$65785112@news.neostrada.pl...

Quote:
Witam, wszystkich. Zacząłem się ostatnio dokształcać z elektryki.

Do budynku przychodzą 4 przewody (L1,L2,L3,PEN, sieć TN-C, 14kW).
Czy jest coś nie tak w następujących połączeniach w rozdzielni?:

PEN z sieci podłączamy do listwy z której wychodzą przewody:
- PE - na listwę PE,
- PE do szyny GSW (główna szyna wyrównawcza) umieszczonej w kotłowni,
przewód 10mm2 ok 10m długości,
- N - na listwę N,
- Przewód do ochronnika przeciwprzepięciowego,
- ok. 8m przewodu 10mm2 do bednarki (<10ohm),


Dalej to oczywiście różnicówki, nadprądowe itp. ale w to na razie nie
wnikam.

Ps. Czy w takim układzie wystarczy przeciwprzepięciowy 3p (L1+L2+L3,
bez N)?

W takim ukłądzie wystarczy potrójna przepięciówka, ale całość jest
zrobiona do d.....

Bednarka powinna dochodzić bezpośrednio do GSW.
Od GSW powinno być połączenie (przewód PE minimum Cu 10mm2 lub Al 16mm2)
do rozdzielni.
W rozdzielni ten przewód PE ("biegnący" od GSW) powinien się kończyć na
listwie PEN, do której podłączony jest PEN z sieci. Od listwy PEN
powinny być wyprowadzone przewody N wprost do zacisków N różnicówek oraz
listwy N, jeżeli istnieją jakiekolwiek obwody, które nie są chronione
przez różnicówki.
Przepięciówka powinna być podłączona do listwy PEN w rozdzilni, a nie
bezpośrednio do bednarki.
Tworzenie takich dziwolągów jak u Ciebie spowoduje, że ta przepięciówka
przy większych przepięciach nie będzie spełniała swojego zadania.
Połączenia GSW-PEN, PEN-Różnicówka, powinny być jak najkrótsze.
Jeżeli nie można ich skrócić to przewody powinny mieć odpowiedznio
większe przekroje.
Jakie?
To trzeba by było obliczyć.

Epesz
Guest

Sun Dec 08, 2013 6:18 pm   



Przyłącze ziemne ( kabel ) czy powietrzne ?
Bo rożnice wielkie .


Użytkownik "Maks" <blebleble@blebble.ble> napisał w wiadomości
news:52a34448$0$2137$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Witam, wszystkich. Zacząłem się ostatnio dokształcać z elektryki.

Do budynku przychodzą 4 przewody (L1,L2,L3,PEN, sieć TN-C, 14kW).
Czy jest coś nie tak w następujących połączeniach w rozdzielni?:

PEN z sieci podłączamy do listwy z której wychodzą przewody:
- PE - na listwę PE,
- PE do szyny GSW (główna szyna wyrównawcza) umieszczonej w kotłowni,
przewód 10mm2 ok 10m długości,
- N - na listwę N,
- Przewód do ochronnika przeciwprzepięciowego,
- ok. 8m przewodu 10mm2 do bednarki (<10ohm),


Dalej to oczywiście różnicówki, nadprądowe itp. ale w to na razie nie
wnikam.

Ps. Czy w takim układzie wystarczy przeciwprzepięciowy 3p (L1+L2+L3, bez
N)?


--
Pozdrawiam
Maks


Maks
Guest

Mon Dec 09, 2013 6:28 pm   



W dniu 2013-12-08 10:11, uzytkownik pisze:(...)
Quote:
Bednarka powinna dochodzić bezpośrednio do GSW.
Od GSW powinno być połączenie (przewód PE minimum Cu 10mm2 lub Al 16mm2)
do rozdzielni.
W rozdzielni ten przewód PE ("biegnący" od GSW) powinien się kończyć na
listwie PEN, do której podłączony jest PEN z sieci.
(...)


Rozumie że musi być oddzielna listwa GSW, i PEN?
(Do pomiarów?)

--
Pozdrawiam
Maks

Maks
Guest

Mon Dec 09, 2013 6:39 pm   



W dniu 2013-12-08 18:18, Epesz pisze:
[quote]Przy

rowerem
Guest

Tue Dec 10, 2013 10:41 pm   



"Maks" <blebleble@blebble.ble> wrote in message
news:52a6006c$0$2158$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
W dniu 2013-12-08 18:18, Epesz pisze:
Przy??cze ziemne ( kabel ) czy powietrzne ?
Bo ro?nice wielkie .


Od budynku ok. 50m ziemnego potem linia napowietrzna (ok. 100m do trafa).
Myslalem o ochronniku B+C.
Na budynku na razie brak piorunochronu.



Troche malo tego ziemnego... jesli bylo by tak ze 150[m], to mozna by nie
dawac ochr. A, chyba, ze energetyka zalozyla na koncu tych 100[m] ochr. A?
Lepiej dac osobno B i C a pomiedzy nimi kilkanascie metrow jakiegos WLZ, a
jesli B i C sa w jednej rozdzielnicy trzeba wstawic odpowiedni dlawik, w
koncy gdzies ta moc musi sie rozpraszac.

--
R.

Maks
Guest

Wed Dec 11, 2013 6:48 pm   



W dniu 2013-12-10 22:41, rowerem pisze:
Quote:
"Maks" <blebleble@blebble.ble> wrote in message
news:52a6006c$0$2158$65785112@news.neostrada.pl...
W dniu 2013-12-08 18:18, Epesz pisze:
Przy??cze ziemne ( kabel ) czy powietrzne ?
Bo ro?nice wielkie .


Od budynku ok. 50m ziemnego potem linia napowietrzna (ok. 100m do trafa).
Myslalem o ochronniku B+C.
Na budynku na razie brak piorunochronu.



Troche malo tego ziemnego... jesli bylo by tak ze 150[m], to mozna by nie
dawac ochr. A, chyba, ze energetyka zalozyla na koncu tych 100[m] ochr. A?

Tego nie wiem, w warunkach niema takiej informacji. Może oględziny coś
wyjaśnią.

Quote:
Lepiej dac osobno B i C a pomiedzy nimi kilkanascie metrow jakiegos WLZ, a
jesli B i C sa w jednej rozdzielnicy trzeba wstawic odpowiedni dlawik, w
koncy gdzies ta moc musi sie rozpraszac.


Nie wiem czy w moim przypadku, jest sens aż tak się z tym bawić...
Obecnie korzystam z tego samego traf-a, i odkąd pamiętam chyba nic
brzydkiego po sieci nigdy nie przyszło.



--
Pozdrawiam
Maks