karlos
Guest
Mon May 28, 2007 2:17 pm
witam!
mam male pytanie, takie dla upewnienia sie czy tak mozna:)
Jest sobie w urzadzeniu uszkodzony przekaznik polprzewodnikowy (SSR) 4
kanalowy (steruje 4 grzalkami). Jest to jeden modul, posiadajacy 4 wejscia
sterujace (-) i jeden wspolny (+).
Niestety jedna sekcja padla:/ i trzeba calosc wymienic.
Moje pytanie brzmi: czy moge wymienic ten jeden modul na 4 oddzielne SSR'y i
wejscia sterujace (+) spiac razem, a pozostale wejscia polaczyc jak
dotychczas?
Oczywiscie parametry 4 SSRow pozostaja niezmienione.
dzieki za pomoc
Desoft
Guest
Mon May 28, 2007 5:13 pm
Użytkownik "karlos" <karloss@tlen.pl> napisał w wiadomości
news:f3ekq2$po$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
witam!
mam male pytanie, takie dla upewnienia sie czy tak mozna:)
Jest sobie w urzadzeniu uszkodzony przekaznik polprzewodnikowy (SSR) 4
kanalowy (steruje 4 grzalkami). Jest to jeden modul, posiadajacy 4 wejscia
sterujace (-) i jeden wspolny (+).
Niestety jedna sekcja padla:/ i trzeba calosc wymienic.
Moje pytanie brzmi: czy moge wymienic ten jeden modul na 4 oddzielne SSR'y
i wejscia sterujace (+) spiac razem, a pozostale wejscia polaczyc jak
dotychczas?
Oczywiscie parametry 4 SSRow pozostaja niezmienione.
Ja bym zrobił jeszcze inaczej: założył jednego SSRa jednokanałowego, w tym
uszkodzonym odpiąć uszkodzony kanał i zamiast niego podpiąć jednokanałowy.
--
Desoft