Goto page 1, 2 Next
Adam Dybkowski
Guest
Wed Dec 15, 2010 10:31 pm
Padły mi po wielu latach eksploatacji akumulatory w APC Smart 1000VA.
Widać piękne rozszczelnienie na boku i ślady białego elektrolitu.
Wystarczy kupić nowe tego samego typu i rozmiaru (2 sztuki 12V 12Ah) i
już - czy jeszcze trzeba odprawić dodatkowe modły nad sprzętem?
Słyszałem plotki o magicznej kalibracji. Kabelek do UPSa mam ale do tej
pory korzystałem jedynie z możliwości standardowego serwisu w Windows XP
(w gruncie rzeczy fajnie, że nic nie trzeba doinstalowywać i wiele
modeli APC jest obsługiwanych z marszu).
--
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Jaroslaw Berezowski
Guest
Wed Dec 15, 2010 11:49 pm
Dnia Wed, 15 Dec 2010 22:31:27 +0100, Adam Dybkowski napisał(a):
Quote:
Padły mi po wielu latach eksploatacji akumulatory w APC Smart 1000VA.
Widać piękne rozszczelnienie na boku i ślady białego elektrolitu.
Wystarczy kupić nowe tego samego typu i rozmiaru (2 sztuki 12V 12Ah) i
już - czy jeszcze trzeba odprawić dodatkowe modły nad sprzętem?
Takie rozszczelnienie to objaw zazwyczaj za wysokiego napiecia na ogniwo.
Typowe przyczyny to:
* zwarcie w jakims ogniwie, pozostale dostaly za wysokie napiecie.
Wymiana zalatwi sprawe,
* UPS daje za wysokie napiecie. Nowe pojda w slady starych w krotkim
okresie.
Zmierz, co faktycznie podaje na aku ten twoj UPS.
--
Jaroslaw "jaros" Berezowski
Pitlab
Guest
Thu Dec 16, 2010 8:50 am
Quote:
Padły mi po wielu latach eksploatacji akumulatory w APC Smart 1000VA.
Wystarczy kupić nowe tego samego typu i rozmiaru (2 sztuki 12V 12Ah) i
już - czy jeszcze trzeba odprawić dodatkowe modły nad sprzętem?
Mam taki sam UPS i na wiosnę wymieniałem akumulatory. Przez jakiśczas
świeciła mi się jakaś dodatkowa LEDka, ale bij zabij nie pamiętam która.
Wygooglowałem że to miało związek z kalibracją akumulatorów, więc po
naładowaniu się pozwoliłem popracować UPSowi bez zasilania aż do
rozładowania i od tej pory wszystko jest OK.
Raz na kilka miesięcy staram się pamiętać aby dać mu trochę popracować, tak
przynajmniej z pół godzinki pod obciążeniem i to wszystko. Aplikację UPSową
odpalałem kiedyś ale nie znajduję tam nic na tyle przydatnego w moich
zastosowaniach domowych żeby usprawiedliwiało stale zajęty port i siedzący w
pamięci spory kawalek softu.
--
Piotrek.
http://www.pitlab.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 16, 2010 9:51 am
Hello Jaroslaw,
Wednesday, December 15, 2010, 11:49:51 PM, you wrote:
Quote:
Padły mi po wielu latach eksploatacji akumulatory w APC Smart 1000VA.
^^^^^^^^^^^^^^^
Widać piękne rozszczelnienie na boku i ślady białego elektrolitu.
Wystarczy kupić nowe tego samego typu i rozmiaru (2 sztuki 12V 12Ah) i
już - czy jeszcze trzeba odprawić dodatkowe modły nad sprzętem?
Takie rozszczelnienie to objaw zazwyczaj za wysokiego napiecia na ogniwo.
Byłaby to prawda, gdyby nie to, że autor pytania napisał to, co
podkreśliłem.
_Stare_ akumulatory żelowe mają często tak skrystalizowany elektrolit
i siarczany na płytach, że po prostu aż pękają obudowy. Nie ma w tym
nic dziwnego - to się po prostu zdarza. Często.
[...]
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Robert_J
Guest
Thu Dec 16, 2010 2:22 pm
Quote:
Wystarczy kupić nowe tego samego typu i rozmiaru (2 sztuki
12V 12Ah) i już - czy jeszcze trzeba odprawić dodatkowe
modły nad sprzętem?
Wstawiasz i działają, kilka miesięcy temu to właśnie robiłem

.
tarnus
Guest
Thu Dec 16, 2010 2:38 pm
Użytkownik "Robert_J" <dzidekszcz@onet.pl> napisał w wiadomości
news:ied3rm$tqs$1@news.onet.pl...
Quote:
Wystarczy kupić nowe tego samego typu i rozmiaru (2 sztuki 12V 12Ah) i
już - czy jeszcze trzeba odprawić dodatkowe modły nad sprzętem?
Wstawiasz i działają, kilka miesięcy temu to właśnie robiłem

.
W smartach trzeba przeprowadzic kalibrację odpowiednim softem. Jak tego nie
zrobisz to w 80% okaże się że będziesz spuchnięte akumulatory wymienić dużo
wcześniej.
Marek
Irokez
Guest
Thu Dec 16, 2010 5:38 pm
Użytkownik "Adam Dybkowski" <adybkows12@45wp.pl> napisał w wiadomości
news:iebc3d$dpp$1@news.onet.pl...
Quote:
Padły mi po wielu latach eksploatacji akumulatory w APC Smart 1000VA.
Widać piękne rozszczelnienie na boku i ślady białego elektrolitu.
Wystarczy kupić nowe tego samego typu i rozmiaru (2 sztuki 12V 12Ah) i
już - czy jeszcze trzeba odprawić dodatkowe modły nad sprzętem? Słyszałem
plotki o magicznej kalibracji. Kabelek do UPSa mam ale do tej pory
korzystałem jedynie z możliwości standardowego serwisu w Windows XP (w
gruncie rzeczy fajnie, że nic nie trzeba doinstalowywać i wiele modeli APC
jest obsługiwanych z marszu).
Hej
http://www.apc-fix.com/page.php?al=apcfix
zciągnij, podłacz. zrób kalibrację i już :)
--
Irokez
Adam Dybkowski
Guest
Fri Dec 17, 2010 11:33 pm
W dniu 2010-12-16 17:38 Irokez napisał(a):
Quote:
Padły mi po wielu latach eksploatacji akumulatory w APC Smart 1000VA.
Widać piękne rozszczelnienie na boku i ślady białego elektrolitu.
http://www.apc-fix.com/page.php?al=apcfix
zciągnij, podłacz. zrób kalibrację i już
Dzięki wielkie. Teraz pozostało kupić tylko nowe aku.
Oryginalnie były Yuasa ale 12V 12Ah są nieco drogawe niestety (a
potrzebne tutaj 2 sztuki), jaka inna firma jest godna polecenia?
--
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Irokez
Guest
Sat Dec 18, 2010 11:04 am
Użytkownik "Adam Dybkowski" <adybkows12@45wp.pl> napisał w wiadomości
news:iegog2$t9v$1@news.onet.pl...
Quote:
W dniu 2010-12-16 17:38 Irokez napisał(a):
Padły mi po wielu latach eksploatacji akumulatory w APC Smart 1000VA.
Widać piękne rozszczelnienie na boku i ślady białego elektrolitu.
http://www.apc-fix.com/page.php?al=apcfix
zciągnij, podłacz. zrób kalibrację i już :)
Dzięki wielkie. Teraz pozostało kupić tylko nowe aku.
Oryginalnie były Yuasa ale 12V 12Ah są nieco drogawe niestety (a potrzebne
tutaj 2 sztuki), jaka inna firma jest godna polecenia?
Oryginalne są też CSB wkładane przez APC.
A reszta...to już loteria, ale 3 lata wytrzymują.
--
Irokez
ToMasz
Guest
Sat Dec 18, 2010 2:39 pm
Irokez pisze:
Quote:
Użytkownik "Adam Dybkowski" <adybkows12@45wp.pl> napisał w wiadomości
news:iegog2$t9v$1@news.onet.pl...
W dniu 2010-12-16 17:38 Irokez napisał(a):
Padły mi po wielu latach eksploatacji akumulatory w APC Smart 1000VA.
Widać piękne rozszczelnienie na boku i ślady białego elektrolitu.
http://www.apc-fix.com/page.php?al=apcfix
zciągnij, podłacz. zrób kalibrację i już :)
Dzięki wielkie. Teraz pozostało kupić tylko nowe aku.
Oryginalnie były Yuasa ale 12V 12Ah są nieco drogawe niestety (a
potrzebne tutaj 2 sztuki), jaka inna firma jest godna polecenia?
Oryginalne są też CSB wkładane przez APC.
A reszta...to już loteria, ale 3 lata wytrzymują.
Mnie sie zmieściły do apc1000 vipow 18 lub 20 ah. szczerze ODRADZAM.
wytrzymały 14 miesiecy- UPS pada w 3 minuty zasilając sam siebie. z
obnciażeniem - poniżej 3 sekund. Ja zdecydowałem "pojechać po całości" i
skorzystać z promocji norauto, 36Ah za 99zł.
ToMasz
PS oryginały to cbs, i to jakieś lepsze, pakowane w zestaw 2 szt.
Adam Dybkowski
Guest
Mon Dec 20, 2010 12:45 am
W dniu 2010-12-18 14:39 ToMasz napisał(a):
Quote:
Padły mi po wielu latach eksploatacji akumulatory w APC Smart 1000VA.
Mnie sie zmieściły do apc1000 vipow 18 lub 20 ah. szczerze ODRADZAM.
wytrzymały 14 miesiecy- UPS pada w 3 minuty zasilając sam siebie. z
obnciażeniem - poniżej 3 sekund. Ja zdecydowałem "pojechać po całości" i
skorzystać z promocji norauto, 36Ah za 99zł.
Taaa - i akumulator stoi obok UPSa?
--
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
JDX
Guest
Mon Dec 20, 2010 11:13 pm
On 2010-12-18 11:04, Irokez wrote:
Quote:
Dzięki wielkie. Teraz pozostało kupić tylko nowe aku.
Oryginalnie były Yuasa ale 12V 12Ah są nieco drogawe niestety (a
potrzebne tutaj 2 sztuki), jaka inna firma jest godna polecenia?
Oryginalne są też CSB wkładane przez APC.
No mi również zawsze się wydawało, że APC wsadza tylko i wyłącznie CSB.
Natomiast Vipow i spółka to IMO badziew - mi spuchły po 2 latach co jest
IMO o 2 za mało (oczywiście wiadomo, czas życia zależy też zależy od
jakości sieci w danej lokalizacji).
Adam Dybkowski
Guest
Thu Dec 23, 2010 12:09 am
W dniu 2010-12-20 23:13 JDX napisał(a):
Quote:
Dzięki wielkie. Teraz pozostało kupić tylko nowe aku.
Oryginalnie były Yuasa ale 12V 12Ah są nieco drogawe niestety (a
potrzebne tutaj 2 sztuki), jaka inna firma jest godna polecenia?
Oryginalne są też CSB wkładane przez APC.
No mi również zawsze się wydawało, że APC wsadza tylko i wyłącznie CSB.
Natomiast Vipow i spółka to IMO badziew - mi spuchły po 2 latach co jest
IMO o 2 za mało (oczywiście wiadomo, czas życia zależy też zależy od
jakości sieci w danej lokalizacji).
Kupiłem UPSa używanego i już z nieco zajeżdżonymi akumulatorami. UPS
zeznaje datę produkcji 1999 - dlatego też pewnie te Yuasa to już było
drugie życie UPSa. Ale cóż tam, u mnie pochodziły ostatnie 4 lata (od
2006 roku) no i przyszedł w końcu czas na następne.
Jako że na dwa aku Yuasa szkoda mi kasy kupiłem w końcu Sunnyway.
Zobaczymy ile pochodzą. Na razie wsadziłem do UPSa i działają. APCFIX
zrobił coś magicznego ale nie przestawił pokazywanej daty zmiany
akumulatorów. Jak ją można ustawić?
--
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
binarek
Guest
Thu Dec 23, 2010 1:00 am
"Adam Dybkowski" <adybkows12@45wp.pl> wrote in message
news:ieu0f0$meu$1@news.onet.pl...
Quote:
zrobił coś magicznego ale nie przestawił pokazywanej daty zmiany
akumulatorów. Jak ją można ustawić?
Datę zmiany ustawia się w smartach przez kabelek usb programem do
zarządzania ups-em. Ustawia się tam wiele ciekawych parametrów jak progi
działania AVR czy czułości.
JDX
Guest
Thu Dec 23, 2010 5:03 pm
On 2010-12-23 00:09, Adam Dybkowski wrote:
[.....]
Quote:
APCFIX zrobił coś magicznego ale nie przestawił pokazywanej daty zmiany
akumulatorów. Jak ją można ustawić?
Można to zrobić za pomocą PowerChute - do pobrania ze strony APC.
Goto page 1, 2 Next