witam

APC 700 SMART. Mozna samemu wymienic tam akumulator? Mozna fizycznie to jasne
ale ponoc nie ma na sieci programu serwisowego APC i ich (tych nowych juz) nie
skalibruje.

Ktos ma dokladne informacje, moze jednak program serwisowy gdzies lezy :)

Co strace nie kalibrujac po wymianie akumulatorow?

dzieki

Martin Lukasik
Guest

Wed Sep 27, 2006 3:15 pm   



Quote:
APC 700 SMART. Mozna samemu wymienic tam akumulator? Mozna fizycznie to
jasne ale ponoc nie ma na sieci programu serwisowego APC i ich (tych
nowych juz) nie skalibruje.

Ktos ma dokladne informacje, moze jednak program serwisowy gdzies lezy :)

Co strace nie kalibrujac po wymianie akumulatorow?

Stracisz chyba satysfakcje.
Nie wiem gdzie wyczytales cos o jakiejs kalibracji, ale mam 600VA, mam
SMARTA 700 i 1400 i jest lux po wymianie na Panasonica.
A wymieniam co pare lat...

m.


--
Marcin Lukasik, marcin na milea kropka pl
http://milea.pl -- sieci bezprzewodowe

``Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter
and those who matter don't mind.''

Roman
Guest

Wed Sep 27, 2006 4:51 pm   



Witam
Sam możesz skalibrowac ups-a bez programu. Po wymianie akumulatora i
doładowaniu go do pełna, obciążasz ups-a w 70% stałym obciążeniem(np.
żarówkami), odłączasz kabelek do transmisji pomiędzy kompem i wyciągasz
wtyczkę od zasilania. No i czekasz do zdechnięcia bez względu na piski......
Po naładowaniu powinno być ok.
A tak na marginesie, kalibracja a raczej jej brak nie ma żadnego wpływu na
pracę APC poza wskaźnikiem naładowania akumulatora.....

pozdrawiam
Roman

Marek Hobler, 'neutrinus
Guest

Wed Sep 27, 2006 5:10 pm   



Krzysiek napisał(a):
Quote:
witam

APC 700 SMART. Mozna samemu wymienic tam akumulator? Mozna fizycznie to
jasne ale ponoc nie ma na sieci programu serwisowego APC i ich (tych
nowych juz) nie skalibruje.

Ktos ma dokladne informacje, moze jednak program serwisowy gdzies lezy :)

Co strace nie kalibrujac po wymianie akumulatorow?

dzieki
linuxowy program apcupsd robi to swietnie


pozdrawiam,
Marek Hobler, 'neutrinus'
--
GNU/Human

Franciszek Sosnowski
Guest

Wed Sep 27, 2006 5:23 pm   



Dnia Wed, 27 Sep 2006 16:15:12 +0100, Martin Lukasik tak nawijal:

Quote:
Nie wiem gdzie wyczytales cos o jakiejs kalibracji,

Pewnie na stronie producenta.
APC Power chute, opcja menu...

--
Fran,
Nam jest wszystko jedno...
Nam to nawet wszystko jedno,
czy jest nam wszystko jedno.

Franciszek Sosnowski
Guest

Wed Sep 27, 2006 6:07 pm   



Dnia Wed, 27 Sep 2006 18:51:48 +0200, Roman tak nawijal:

Quote:
A tak na marginesie, kalibracja a raczej jej brak nie ma żadnego wpływu na
pracę APC poza wskaźnikiem naładowania akumulatora.....

Bdurzysz kolego, bo po pierwsze ma wplyw na shutdown
serwera podlaczonego do tego upsa, po drugie ma wplyw
na _maksymalny_ czas pracy - UPS podczas pracy nie
rozladowuje baterii do zera, lecz zostawia zapas na
wypadek, gdyby po powrocie znowu wystapil zanik.
I estymuje to w oparciu takze o czas z kalibracji.


Pewnie dlatego podlaczenie dwoch akumulatorow samochodowych
60Ah zamiast wbudowanych 7.2Ah nie powoduje zwiekszenia
sie czasu pracy powyzej 10 minut przy duzym obciazeniu,
bo takie aku ma ciut inna charakterystyke i upsowi sie
wydaje, ze aku sie konczy, a ono dopiero przeszlo z
napiecia ladowania na napiecie robocze.
Natomiast poprawna kalibracja pozwala na prace rzedu
2 godzin z pelnym obciazeniem.

--
Fran,
Nam jest wszystko jedno...
Nam to nawet wszystko jedno,
czy jest nam wszystko jedno.

J.F.
Guest

Wed Sep 27, 2006 6:27 pm   



On Wed, 27 Sep 2006 20:07:05 +0200, Franciszek Sosnowski wrote:
Quote:
Dnia Wed, 27 Sep 2006 18:51:48 +0200, Roman tak nawijal:
A tak na marginesie, kalibracja a raczej jej brak nie ma żadnego wpływu na
pracę APC poza wskaźnikiem naładowania akumulatora.....

Bdurzysz kolego, bo po pierwsze ma wplyw na shutdown
serwera podlaczonego do tego upsa, po drugie ma wplyw
na _maksymalny_ czas pracy - UPS podczas pracy nie
rozladowuje baterii do zera, lecz zostawia zapas na
wypadek, gdyby po powrocie znowu wystapil zanik.
I estymuje to w oparciu takze o czas z kalibracji.

Hm, nie wiem jak nowe, ale dawniej taka opcja byla tylko w niektorych
APC. I raczej dzialalo to tak ze nie wlaczal sprzetu
poki nie naladowalo sie na tyle zeby przezyc shutdown.

Zreszta z oprogramowaniem roznie bywalo - niektore przyspieszalo
shutdown nie opierajac sie na baterii.

Quote:
Pewnie dlatego podlaczenie dwoch akumulatorow samochodowych
60Ah zamiast wbudowanych 7.2Ah nie powoduje zwiekszenia
sie czasu pracy powyzej 10 minut przy duzym obciazeniu,
bo takie aku ma ciut inna charakterystyke i upsowi sie
wydaje, ze aku sie konczy, a ono dopiero przeszlo z
napiecia ladowania na napiecie robocze.

RoMan twierdzi inaczej :-)

J.

Krzysiek
Guest

Wed Sep 27, 2006 6:52 pm   



Quote:
linuxowy program apcupsd robi to swietnie

pozdrawiam,
Marek Hobler, 'neutrinus'

Jak ten "niedostepny" serwisowy program? Wlasnie bedzie to chodzic z
pingwinkiem. Na elektrodzie naczytalem sie o tym tajnym programie, manipulacji
wg ruskich wskazowek w rejestrach za pomoca hyperterminala (Trudne ponoc) i juz
sam nie wiem Smile Tam sa chyba 2x7Ah, chce dac 2x9Ah i by to dzialalo
maksymalnie dlugo, obciazenie tylko 70W... 100W maks.

Marek Hobler, 'neutrinus
Guest

Wed Sep 27, 2006 9:51 pm   



Krzysiek napisał(a):
Quote:

linuxowy program apcupsd robi to swietnie

pozdrawiam,
Marek Hobler, 'neutrinus'

Jak ten "niedostepny" serwisowy program? Wlasnie bedzie to chodzic z
pingwinkiem. Na elektrodzie naczytalem sie o tym tajnym programie,
manipulacji wg ruskich wskazowek w rejestrach za pomoca hyperterminala
(Trudne ponoc) i juz sam nie wiem Smile Tam sa chyba 2x7Ah, chce dac 2x9Ah
i by to dzialalo maksymalnie dlugo, obciazenie tylko 70W... 100W maks.
tak dokladnie tak to robi. poczytaj o tym - mi dziala i sobie chwale.


pozdrawiam,
Marek Hobler, 'neutrinus'
--
GNU/Human

Franciszek Sosnowski
Guest

Thu Sep 28, 2006 3:54 am   



Dnia Wed, 27 Sep 2006 20:27:05 +0200, J.F. tak nawijal:

Quote:
Hm, nie wiem jak nowe, ale dawniej taka opcja byla tylko w niektorych
APC. I raczej dzialalo to tak ze nie wlaczal sprzetu
poki nie naladowalo sie na tyle zeby przezyc shutdown.

W defaulcie power ciut konfiguruje go na wylaczenie
bodajze na 10%.

Quote:
Zreszta z oprogramowaniem roznie bywalo - niektore przyspieszalo
shutdown nie opierajac sie na baterii.

Pewnie dlatego podlaczenie dwoch akumulatorow samochodowych
60Ah zamiast wbudowanych 7.2Ah nie powoduje zwiekszenia
sie czasu pracy powyzej 10 minut przy duzym obciazeniu,
bo takie aku ma ciut inna charakterystyke i upsowi sie
wydaje, ze aku sie konczy, a ono dopiero przeszlo z
napiecia ladowania na napiecie robocze.

RoMan twierdzi inaczej Smile

No coz, wiec sa dwa rozbiezne zdania: RoMana i upsa.
Nie wiem jak z RoManem, ale ups nie dal sie przekonac
inaczej niz przez kalibracje. :)

Swoja droga bylo ciekawie, bo jak taki ups ma tyle
pojemnosci cieplnej, ze na pelnym obciazeniu sie przez
te 10 minut nagrzewa znaczaco, o tyle przy pelnym
obciazeniu i dwoch godzinach (bo na duzych aku byl,
wiec pradu wystarczylo) to raz mi sie wylaczyl z
przegrzania - musialem mu zapodac wiatrak z tylca.
Dlatego bardzo lubie MGE (mam ex'a), ktory ma w sobie
wiatrak od razu fabrycznie odpalany podczas pracy.

--
Fran,
Nam jest wszystko jedno...
Nam to nawet wszystko jedno,
czy jest nam wszystko jedno.

Marek Wodzinski
Guest

Thu Sep 28, 2006 12:12 pm   



Krzysiek wrote:
Quote:
Jak ten "niedostepny" serwisowy program?

Czemu niedostępny? Ja jak pamiętam miałem na płycie z UPSem.

Quote:
Wlasnie bedzie to chodzic z
pingwinkiem. Na elektrodzie naczytalem sie o tym tajnym programie,
manipulacji wg ruskich wskazowek w rejestrach za pomoca hyperterminala
(Trudne ponoc) i juz sam nie wiem Smile

łatwiej przez apctest:-)

Quote:
Tam sa chyba 2x7Ah, chce dac 2x9Ah
i by to dzialalo maksymalnie dlugo, obciazenie tylko 70W... 100W maks.

U mnie działa.
Jedyny minus, to to że kalibrację trzeba zrobić do całkowitego
wyłączenia, a nie do standardowych 25%, bo inaczej pokazuje o wiele
mniejszą pojemność (krótszy czas). Wtedy też w apcupsd warto dać
wyłączenie przy 2-3%, bo od ok. 10% schodzi bateria już dosyć wolno.


pozdrawiam

majek
--
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg

identyfikator: 20040501
Guest

Thu Sep 28, 2006 5:48 pm   



a kto widział i zechce się podzielić schematem kabelka APC-RS?

Marek Hobler, 'neutrinus
Guest

Fri Sep 29, 2006 8:15 am   



identyfikator: 20040501 napisał(a):
Quote:
a kto widział i zechce się podzielić schematem kabelka APC-RS?
na stronie apcupsd jest


pozdrawiam,
Marek Hobler, 'neutrinus'
--
GNU/Human