Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A - czy pełni funkcję nadmiarowo-prądową?

Czy ta różnicówka jest również nadmiar owo-prądowa?

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A - czy pełni funkcję nadmiarowo-prądową?

Goto page 1, 2  Next

Sebastian Biały
Guest

Fri Aug 05, 2011 5:59 pm   



Witam.

Mam takie coś zrobione prowizorycznie na budowie. Na S-ke proszę nie
zwracać uwagi, dodana jest zupełnie do czego innego. Chodzi wyłacznie o
ten duży wyłacznik różnicowo-prądowy.

http://sebobialy.net/wylacznik.jpg

Czy ktoś może mi powiedzieć czy jest od również wylacznikiem
nadmiarowoprądowym ? Z poszukiwań na google wynika że nie. Ale nie mam
pewności. Oznaczenie 40A ktore widnieje na obudowie dotyczy *chyba*
prądu dopuszczalnego. Na prowizorycznym schemacie nie ma nic zaznaczone
poza obwodem detekcji upływu i przyciskiem "test".

Całe zamieszanie z faktu że brak zabezpieczenia w postaci 3-fazowej S-ki
bardzo mnie niepokoi. A może nie mam racji i takich zabezpieczeń nie ma
sensu tutaj dawać?

Grzegorz Krukowski
Guest

Fri Aug 05, 2011 6:32 pm   



On Fri, 05 Aug 2011 19:59:35 +0200, Sebastian Biały
<heby@poczta.onet.pl> wrote:

To jest tylko różnicówka na 40A i prądzie różnicowym (wyzwalania)
30mA.
--
Grzegorz Krukowski

Guest

Fri Aug 05, 2011 8:51 pm   



On Fri, 05 Aug 2011 19:59:35 +0200, Sebastian Biały
<heby@poczta.onet.pl> wrote:

Quote:
Całe zamieszanie z faktu że brak zabezpieczenia w postaci 3-fazowej S-ki
bardzo mnie niepokoi. A może nie mam racji i takich zabezpieczeń nie ma
sensu tutaj dawać?

przygladajac sie zdjeciu, to widac S-ke przylaczona wylacznie do
jednej fazy, wiec prad na budowie masz tylko jedno fazowy.

Nie jestem ekspertem, ale nie wiem, czy przypadkiem ta roznicowka jest
poprawnie podlaczona? 2 fazy leza luzem.

Wg mnie, jezeli nie ma odbiornikow 3 fazowych to powinno sie stosowac
roznicowki 1 fazowe.

Ciekawym rozwiazaniem sa te hybrydy roznicowo-nadpradowe. Prady
roznicowe sie nie sumuja i jak gdzies wywali (dojdzie do przekroczenia
roznicy) to wywala roznicowke dla konkretnego obwodu i tylko te obwod
nie ma pradu, a nie cala instalacja.

--
ThinkXtra

Sebastian Biały
Guest

Fri Aug 05, 2011 9:27 pm   



On 2011-08-05 22:51, adresss@poczta.pl wrote:
Quote:
przygladajac sie zdjeciu, to widac S-ke

Nie przygladaj się jej ;)

Quote:
Nie jestem ekspertem, ale nie wiem, czy przypadkiem ta roznicowka jest
poprawnie podlaczona? 2 fazy leza luzem.

W niczym to nie przeszkadza.

To co widać na zdjęciu to "workaround" aby jedna faza miała
zabezpieczenie bo chwilowo 3 fazy sa zbędne, jednak:

Elektryk twierdzi że ta różnicówka wyleci również dla przeciążenia I>40A
na dowolnej fazie ale ja nie wierze na słowo tylko wklepuje symbol w
neta i widzę że to nie jest prawda. Ponieważ net czasem kłamie to pytam.

Aktualnie wstawiłem tam S-kę 3-fazową. Niestety miałem pod ręką tylko z
ch-ką B i nie wiem czy ludziom od tynków maszynowych nie wyleci przy
rozruchu maszyny :/

Sebastian Biały
Guest

Fri Aug 05, 2011 9:39 pm   



On 2011-08-05 19:59, Sebastian Biały wrote:
Quote:
[ciach]

Zapomnialem: czy kolory faz mają jakieś znaczenie, choćby tradycyjne,
jesli chodzi o kolejnośc wsadzania do dziurek automatów 3-fazowych? Na
zdjęciu jest szary-czarny-brązowy, ale dwa dni temu widzialem inaczej w
innej skrzynce. Oczywiscie dokonale wiem że nie ma to żadnego znaczenia
dla wyłaczników, ale może jest jakaś niepisana zasada ktorej się wszyscy
trzymają?

x
Guest

Fri Aug 05, 2011 11:04 pm   



Dnia 05-08-2011 o 23:39:37 Sebastian Biały <heby@poczta.onet.pl>
napisał(a):

Quote:
Zapomnialem: czy kolory faz mają jakieś znaczenie, choćby tradycyjne,
jesli chodzi o kolejnośc wsadzania do dziurek automatów 3-fazowych? Na
zdjęciu jest szary-czarny-brązowy, ale dwa dni temu widzialem inaczej w
innej skrzynce. Oczywiscie dokonale wiem że nie ma to żadnego znaczenia
dla wyłaczników, ale może jest jakaś niepisana zasada ktorej się wszyscy
trzymają?

czarny - faza 1
brazowy - faza 2
szary - faza 3

Lisciasty
Guest

Sat Aug 06, 2011 4:54 am   



Dnia Fri, 05 Aug 2011 23:39:37 +0200, Sebastian Biały napisał(a):
Quote:
innej skrzynce. Oczywiscie dokonale wiem że nie ma to żadnego znaczenia
dla wyłaczników, ale może jest jakaś niepisana zasada ktorej się wszyscy
trzymają?

Mnie uczyli, że od najciemniejszego się liczy, podobnież Niemiaszki robią.
Czy to jest prawidłowo tego nie wiem :>

L.

Artur Miller
Guest

Sat Aug 06, 2011 7:17 am   



Użytkownik "x" <x@x.pl> napisał w wiadomości
news:op.vzrjpuf5z35ewf@mm-e2ca995c46e8...
Dnia 05-08-2011 o 23:39:37 Sebastian Biały <heby@poczta.onet.pl>
napisał(a):

Quote:
Zapomnialem: czy kolory faz mają jakieś znaczenie, choćby tradycyjne,
jesli chodzi o kolejnośc wsadzania do dziurek automatów 3-fazowych? Na
zdjęciu jest szary-czarny-brązowy, ale dwa dni temu widzialem inaczej w
innej skrzynce. Oczywiscie dokonale wiem że nie ma to żadnego znaczenia
dla wyłaczników, ale może jest jakaś niepisana zasada ktorej się wszyscy
trzymają?

czarny - faza 1
brazowy - faza 2
szary - faza 3

---

w jaki sposób ustalasz która faza jest pierwsza ?

@

x
Guest

Sat Aug 06, 2011 7:28 am   



Dnia 06-08-2011 o 09:17:55 Artur Miller <brak@maila.com> napisał(a):

Quote:
w jaki sposób ustalasz która faza jest pierwsza ?

Nie ma sposobu. OP pytal jaka konwencje sie stosuje, to podalem.

janusz_kk1
Guest

Sat Aug 06, 2011 7:31 am   



Dnia 05-08-2011 o 23:27:10 Sebastian Biały <heby@poczta.onet.pl>
napisał(a):


Quote:
Elektryk twierdzi że ta różnicówka wyleci również dla przeciążenia I>40A
na dowolnej fazie ale ja nie wierze na słowo tylko wklepuje symbol w
neta i widzę że to nie jest prawda. Ponieważ net czasem kłamie to pytam.
I masz rację, nie wyleci bo te 40A to jest jej max prąd pracy.

Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego nie ma żadnego.

--
Pozdr
JanuszK

J.F.
Guest

Sat Aug 06, 2011 10:14 am   



Dnia Fri, 05 Aug 2011 23:27:10 +0200, Sebastian Biały napisał(a):
Quote:
Elektryk twierdzi że ta różnicówka wyleci również dla przeciążenia I>40A
na dowolnej fazie ale ja nie wierze na słowo tylko wklepuje symbol w
neta i widzę że to nie jest prawda. Ponieważ net czasem kłamie to pytam.

Trzeba w neta wklepac symbol tego urzadzenia i przeczytac co o nim pisze
producent.

Quote:
Aktualnie wstawiłem tam S-kę 3-fazową. Niestety miałem pod ręką tylko z
ch-ką B i nie wiem czy ludziom od tynków maszynowych nie wyleci przy
rozruchu maszyny :/

To sie bedziesz martwil wtedy :-)

J.

J.F.
Guest

Sat Aug 06, 2011 10:16 am   



Dnia Fri, 05 Aug 2011 23:39:37 +0200, Sebastian Biały napisał(a):
Quote:
Zapomnialem: czy kolory faz mają jakieś znaczenie, choćby tradycyjne,
jesli chodzi o kolejnośc wsadzania do dziurek automatów 3-fazowych? Na
zdjęciu jest szary-czarny-brązowy, ale dwa dni temu widzialem inaczej w
innej skrzynce. Oczywiscie dokonale wiem że nie ma to żadnego znaczenia
dla wyłaczników, ale może jest jakaś niepisana zasada ktorej się wszyscy
trzymają?

Ma za to znaczenie dla silnikow - jak pomylisz to moga sie krecic w druga
strone.

A zasada .. zdaje sie ze jest norma i fazowe maja byc czarne.
Wiec niemiaszki robia trzy czarne z nadrukami 1, 2 i 3.

W Polsce wieksza swoboda :-)

J.

Sebastian Biały
Guest

Sat Aug 06, 2011 10:25 am   



On 2011-08-06 12:16, J.F. wrote:
Quote:
Ma za to znaczenie dla silnikow - jak pomylisz to moga sie krecic w druga
strone.

Ależ ja to wiem, chodzi tylko o ułożenie faz w sekwencji w
*wyłacznikach*. Żeby ktoś potem nie powiedział że "tak się nie robi
według sztuki" ;)

Quote:
A zasada .. zdaje sie ze jest norma i fazowe maja byc czarne.

Wszystkie druty fazowe jakie widuje ostatnio mają kolor szary, czarny i
brązowy (ale mało widuję). Za to w jednofazowych faza czasem jest czarna
a czasem brązowa ...

Sebastian Biały
Guest

Sat Aug 06, 2011 10:47 am   



On 2011-08-06 09:17, Artur Miller wrote:
Quote:
w jaki sposób ustalasz która faza jest pierwsza ?

Zaznaczam ponownie ze nie ma dla mnie znaczenia która jest pierwsza z
punktu widzenia rotacji pola magnetycznego. Mnie interesuje która jest
pierwsza,druga,trzecia z punktu widzenia kolorów przewodow wchodzacych
do osprzętu *zabezpieczającego* i czy jest na to jakaś norma, tradycja
czy niepisana umowa.

Guest

Sat Aug 06, 2011 12:03 pm   



On Sat, 06 Aug 2011 12:47:11 +0200, Sebastian Biały
<heby@poczta.onet.pl> wrote:

Quote:
On 2011-08-06 09:17, Artur Miller wrote:
w jaki sposób ustalasz która faza jest pierwsza ?

Zaznaczam ponownie ze nie ma dla mnie znaczenia która jest pierwsza z
punktu widzenia rotacji pola magnetycznego. Mnie interesuje która jest
pierwsza,druga,trzecia z punktu widzenia kolorów przewodow wchodzacych
do osprzętu *zabezpieczającego* i czy jest na to jakaś norma, tradycja
czy niepisana umowa.


kazda twoja odpowiedz daje nowy watek!!! Cos masz zle poustawiane w
newsreaderze?

--
ThinkXtra

Goto page 1, 2  Next