RTV forum PL | NewsGroups PL

Wyłącznik nadprądowy B1, L czemu nie reaguje na obciążenie 1860W?

Wyłącznik nadprądowy nie działa czy ja coś sknociłem?

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wyłącznik nadprądowy B1, L czemu nie reaguje na obciążenie 1860W?

Goto page 1, 2  Next

Mateusz Bogusz
Guest

Mon Aug 05, 2024 7:45 am   



https://b2b.adelid.pl/wylacznik-nadpradowy-6ka-1a-1-polowy-p1954

Wyłącznik nadprądowy B1, L wpięte od dołu, górą wyprowadzone do gniazdka
na szynie, N i PE podłączone do gniazdka. Wyłącznik z "palca" działa
prawidłowo - jest/nie ma fazy w gniazdku.

Ale chciałem sprawdzić automatycznie zadziałanie i...podłączyłem
szlifierkę 380W - nic. Odkurzacz 1000W - nic. Włączyłem czajnik 1860W
(zmierzone) na ~90 sekund - tyle potrzebował żeby zagotować ~1,2L wody i
nic. Bezpiecznik nie rozłącza :-/

--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz

JDX
Guest

Mon Aug 05, 2024 9:00 am   



On 05.08.2024 07:50, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
https://b2b.adelid.pl/wylacznik-nadpradowy-6ka-1a-1-polowy-p1954
Moim zdaniem elektryka-amatora zdecydowanie sknociłeś kupując produkt

klasy gówno zamiast czegoś markowego. AFAIK ludzie, którzy robią w
instalacjach raczej nie stosują tego typu wynalazków.

Marek
Guest

Mon Aug 05, 2024 9:53 am   



On Mon, 5 Aug 2024 07:50:47 +0200, Mateusz Bogusz <mabakay@o2.pl>
wrote:
Quote:
Wyłącznik nadprądowy B1, L wpięte od dołu, górą wyprowadzone do
gniazdka

A dlaczego odwrotnie? Taki był schemat na wyłączniku?

--
Marek

Marek
Guest

Mon Aug 05, 2024 9:57 am   



On Mon, 5 Aug 2024 07:50:47 +0200, Mateusz Bogusz <mabakay@o2.pl>
wrote:
Quote:
nic. Bezpiecznik nie rozłącza :-/

A na pewno to 1A? Bo na foto jest 10A. Skoro nie ma wartości na
obudowie a tylko na naklejce to pewnie pomyliły się naklejki.

--
Marek

J.F
Guest

Mon Aug 05, 2024 10:36 am   



On Mon, 5 Aug 2024 07:50:47 +0200, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
https://b2b.adelid.pl/wylacznik-nadpradowy-6ka-1a-1-polowy-p1954

Wyłącznik nadprądowy B1, L wpięte od dołu, górą wyprowadzone do gniazdka

Niby nie powinno miec znaczenia góra-dół

Quote:
Ale chciałem sprawdzić automatycznie zadziałanie i...podłączyłem
szlifierkę 380W - nic.

Szlifierka bez obciazenia moze brac znacznie mniej. Przy rozruchu
wiecej. A przy pradzie 1.5A czas wyzwalania to 100-1000s


Quote:
Odkurzacz 1000W - nic.

troche podobnie - prad nieznany

Quote:
Włączyłem czajnik 1860W
(zmierzone) na ~90 sekund - tyle potrzebował żeby zagotować ~1,2L wody i
nic. Bezpiecznik nie rozłącza :-/

Ty przynajmniej uczciwie ok 8A.
Powinien wywalic blyskawicznie.

Nie jest to 10A jednak?
Na zdjeciach jest z boku B10A, ale zdjecie moze byc inne.

J.

J.F
Guest

Mon Aug 05, 2024 10:39 am   



On Mon, 5 Aug 2024 09:00:39 +0200, JDX wrote:
Quote:
On 05.08.2024 07:50, Mateusz Bogusz wrote:
https://b2b.adelid.pl/wylacznik-nadpradowy-6ka-1a-1-polowy-p1954
Moim zdaniem elektryka-amatora zdecydowanie sknociłeś kupując produkt
klasy gówno zamiast czegoś markowego. AFAIK ludzie, którzy robią w
instalacjach raczej nie stosują tego typu wynalazków.

A w jakich instalacjach?

Bo bezpiecznik jest, dobrany dobrze, CE ma, w polskim sklepie kupiony
- czego wy ode mnie chcecie :-)


J.

JDX
Guest

Mon Aug 05, 2024 11:08 am   



On 05.08.2024 10:39, J.F wrote:
Quote:
On Mon, 5 Aug 2024 09:00:39 +0200, JDX wrote:
On 05.08.2024 07:50, Mateusz Bogusz wrote:
https://b2b.adelid.pl/wylacznik-nadpradowy-6ka-1a-1-polowy-p1954
Moim zdaniem elektryka-amatora zdecydowanie sknociłeś kupując produkt
klasy gówno zamiast czegoś markowego. AFAIK ludzie, którzy robią w
instalacjach raczej nie stosują tego typu wynalazków.

A w jakich instalacjach?
No właśnie domowych.


Quote:
Bo bezpiecznik jest, dobrany dobrze, CE ma, w polskim sklepie kupiony
- czego wy ode mnie chcecie Smile
A jesteś pewny, że to CE, a nie China Export? Smile


Paweł Pawłowicz
Guest

Mon Aug 05, 2024 12:08 pm   



W dniu 05.08.2024 o 07:50, Mateusz Bogusz pisze:
Quote:
https://b2b.adelid.pl/wylacznik-nadpradowy-6ka-1a-1-polowy-p1954

Wyłącznik nadprądowy B1, L wpięte od dołu, górą wyprowadzone do gniazdka
na szynie, N i PE podłączone do gniazdka. Wyłącznik z "palca" działa
prawidłowo - jest/nie ma fazy w gniazdku.

Ale chciałem sprawdzić automatycznie zadziałanie i...podłączyłem
szlifierkę 380W - nic. Odkurzacz 1000W - nic. Włączyłem czajnik 1860W
(zmierzone) na ~90 sekund - tyle potrzebował żeby zagotować ~1,2L wody i
nic. Bezpiecznik nie rozłącza :-/

Prawda jest brutalna, masz za co zapłaciłeś. Chciałeś bezpieczeństwa za
6 złotych, masz.

Paweł

J.F
Guest

Mon Aug 05, 2024 12:20 pm   



On Mon, 05 Aug 2024 09:57:20 +0200, Marek wrote:

Quote:
On Mon, 5 Aug 2024 07:50:47 +0200, Mateusz Bogusz <mabakay@o2.pl
wrote:
nic. Bezpiecznik nie rozłącza :-/

A na pewno to 1A? Bo na foto jest 10A. Skoro nie ma wartości na
obudowie a tylko na naklejce to pewnie pomyliły się naklejki.

Swoją drogą - żeby od czoła nie mial wyraźnie napisane, jaki prąd ...

J.

Marek
Guest

Mon Aug 05, 2024 12:33 pm   



On Mon, 5 Aug 2024 11:08:58 +0200, JDX <jdx@onet.pl> wrote:
Quote:
A jesteś pewny, że to CE, a nie China Export? Smile

China Export zgodnie z normą znaku ma środkową poziomą kreskę w E
równą długość z górną i dolną. CE ma w E krótszą środkową kreseczkę.
Na fotce wygląda na krótszą czyli CE.

--
Marek

J.F
Guest

Mon Aug 05, 2024 1:17 pm   



On Mon, 5 Aug 2024 12:08:43 +0200, Paweł Pawłowicz wrote:
Quote:
W dniu 05.08.2024 o 07:50, Mateusz Bogusz pisze:
https://b2b.adelid.pl/wylacznik-nadpradowy-6ka-1a-1-polowy-p1954

Wyłącznik nadprądowy B1, L wpięte od dołu, górą wyprowadzone do gniazdka
na szynie, N i PE podłączone do gniazdka. Wyłącznik z "palca" działa
prawidłowo - jest/nie ma fazy w gniazdku.

Ale chciałem sprawdzić automatycznie zadziałanie i...podłączyłem
szlifierkę 380W - nic. Odkurzacz 1000W - nic. Włączyłem czajnik 1860W
(zmierzone) na ~90 sekund - tyle potrzebował żeby zagotować ~1,2L wody i
nic. Bezpiecznik nie rozłącza :-/

Prawda jest brutalna, masz za co zapłaciłeś. Chciałeś bezpieczeństwa za
6 złotych, masz.

A to 6 zl kosztuje?

Wow, najtansze na allegro (inne) to nawet 3zl :-)


J.

Janusz
Guest

Mon Aug 05, 2024 6:28 pm   



W dniu 5.08.2024 o 07:50, Mateusz Bogusz pisze:
Quote:
https://b2b.adelid.pl/wylacznik-nadpradowy-6ka-1a-1-polowy-p1954

Wyłącznik nadprądowy B1, L wpięte od dołu, górą wyprowadzone do gniazdka
na szynie, N i PE podłączone do gniazdka. Wyłącznik z "palca" działa
prawidłowo - jest/nie ma fazy w gniazdku.

Ale chciałem sprawdzić automatycznie zadziałanie i...podłączyłem
szlifierkę 380W - nic. Odkurzacz 1000W - nic. Włączyłem czajnik 1860W
(zmierzone) na ~90 sekund - tyle potrzebował żeby zagotować ~1,2L wody i
nic. Bezpiecznik nie rozłącza :-/

Wg mnie nie, to sprzedawca jest ślepy, to jest 10A bezpiecznik, 1A byłby

znacznie droższy i trudniejszy do dostania, nie wiem czy nawet takie
robią Smile bo np
https://allegro.pl/oferta/wylacznik-nadpradowy-bezpiecznik-pro-c1-1a-1p-wejscie-na-szyne-widelkowa-10468305592
w tytule 1A a w opisie 2A :)


--
Janusz

Marek
Guest

Mon Aug 05, 2024 8:44 pm   



On Mon, 5 Aug 2024 20:08:29 +0200, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote:
Quote:
Robią nawet takie 0.5.

Ale one nie kosztują 6 PLN

--
Marek

PiteR
Guest

Mon Aug 05, 2024 9:50 pm   



in <news:v8pp7n$h8et$1@dont-email.me>
user Mateusz Bogusz pisze tak:

Quote:
https://b2b.adelid.pl/wylacznik-nadpradowy-6ka-1a-1-polowy-p1954
Bezpiecznik nie rozcza :-/

nie pozostaje nic jak wypróbowa bardziej markowy.

--
Piter

# kradno ale sie dzielo

Robert Wańkowski
Guest

Mon Aug 05, 2024 10:31 pm   



W dniu 05.08.2024 o 21:50, PiteR pisze:
Quote:
in <news:v8pp7n$h8et$1@dont-email.me
user Mateusz Bogusz pisze tak:

https://b2b.adelid.pl/wylacznik-nadpradowy-6ka-1a-1-polowy-p1954
Bezpiecznik nie rozłącza :-/

nie pozostaje nic jak wypróbować bardziej markowy.


Ale wcześniej przepuścić przez niego 20 A, jeżeli wcześniejsze
zabezpieczanie pozwoli. Tak dla potomnych.


Robert

Goto page 1, 2  Next

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wyłącznik nadprądowy B1, L czemu nie reaguje na obciążenie 1860W?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map