Wyłącznik nadprądowy B6 - czy wystarczy do zabezpieczenia całego domu?

Pytanie o wyłącznik nadprądowy (bezpiecznik).

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wyłącznik nadprądowy B6 - czy wystarczy do zabezpieczenia całego domu?

Guest

Sat Dec 23, 2006 7:45 pm   



Witam.

Miałbym pytanie odnośnie tych urządzeń. Chciałbym powymieniać
stare bezpieczniki (jak zwał tak zwał, wkażdym bądź razie zwie
się to chyba " WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ". Zastanawia mnie czy
mógłbym wstawić taki bezpiecznik o wartości B6 o napięciu 230 -
400 V. Utrzyma to cały dom? Jeżeli nie to jakie trzeba byłoby
wstawić? - WIem że trochę (bardzo) nie jasno się wyraziłem, ale
sam w sumie jestem w tym zielony.

Proszę o pomoc.

Waldemar
Guest

Sat Dec 23, 2006 7:50 pm   



Najkon@poczta.fm schrieb:
Quote:
Witam.

Miałbym pytanie odnośnie tych urządzeń. Chciałbym powymieniać
stare bezpieczniki (jak zwał tak zwał, wkażdym bądź razie zwie
się to chyba " WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ". Zastanawia mnie czy
mógłbym wstawić taki bezpiecznik o wartości B6 o napięciu 230 -
400 V. Utrzyma to cały dom? Jeżeli nie to jakie trzeba byłoby
wstawić? - WIem że trochę (bardzo) nie jasno się wyraziłem, ale
sam w sumie jestem w tym zielony.

no to sam nie wymieniaj.

A czy wystarczy, to możesz sobie policzyć. Albo przeczytać. Daj takie
same jakie masz, tylko automatyczne (czyli wyłączniki nadprądowe). Tylko
nie wymieniaj bezpiecznika głównego na wyłącznik nadprądowy.

Waldek

Guest

Sat Dec 23, 2006 8:02 pm   



bezpieczniki obecnie stosowane to najczęściej tzw "szybkie" serii
"S".szybkość działania jest limitowana oznaczeniem literowymB,C,D-
te ostatnie są tzw zwłoczne szczególnie dla obciążęnia
indukcyjnego.spotyka się też inne oznaczenie ...szczegółów nie
potrafię podać, istotną sprawą jest by bezpiecznik za licznikiem
miał mniejszą wartość niż ten przed licznikiem.inaczej zadziała
zawsze najsłabszy a w szczególnym przypadku ten szybszy.ja bym ten
przed licznikiem jak jest topikowy (ceramiczny) zostawił, bo swoje
zadanie spełni ,zaś oszczędzi niespodzianek.zazwyczaj
zabezpieczenie przed licznikiem w starych instalacjach było 16A i po
liczniku 10A a w nowych 20A i odpowiednio 16A..od tej wartości przed
licznikiem energetyka każe sobie płacić odpowiedni
przelicznik.istotną i godną polecenia sprawą jest rozdzielenie
obwodów na kilka bezpieczników szczególnie tam,gdzie pobierany jest
duży prąd np grzałka w pralce

DJ
Guest

Sat Dec 23, 2006 8:17 pm   



Najkon@poczta.fm wrote:
Quote:
Witam.

Miałbym pytanie odnośnie tych urządzeń. Chciałbym powymieniać
stare bezpieczniki (jak zwał tak zwał, wkażdym bądź razie zwie
się to chyba " WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ". Zastanawia mnie czy
mógłbym wstawić taki bezpiecznik o wartości B6 o napięciu 230 -
400 V. Utrzyma to cały dom?

B6, oznacza 6A o charakterystyce B, nadaje się do zabezpieczania
obwodu oświetlenia np. w 1-2 pokojowym mieszkaniu

Quote:
Jeżeli nie to jakie trzeba byłoby
wstawić? - WIem że trochę (bardzo) nie jasno się wyraziłem, ale
sam w sumie jestem w tym zielony.

Proszę o pomoc.

Jeśli czujesz się zielony w temacie, to radę Ci dam - sam się za to
nie zabieraj.
Piszesz "cały dom", znaczy co? mieszkanie jednopokojowe? parterowy
domek? czy hacienda 3000m2?
Czy znasz odpowieź na takie pytania:
- jaki układ sieci zasilającej? TN-C, TN-S, TN-CS, TT, ?
- jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe?
- ile masz obwodów, i jakie urządzenia są z nich zasilane?

Jeśli powyższe kwestie są Ci zupełnie obce, to lepiej daj zarobić
elektrykowi. Nie żebym był złośliwy, ale w trosce o Ciebie i
mieszkańców domu. Grzebanie przy 230V bez dogłębnej znajomości
zagadnienia kończy się kłopotami.


--
DJ

badworm
Guest

Sat Dec 23, 2006 9:23 pm   



Dnia 23 Dec 2006 11:02:10 -0800, dziad_ek@o2.pl napisał(a):

Quote:
bezpieczniki obecnie stosowane to najczęściej tzw "szybkie" serii
"S".szybkość działania jest limitowana oznaczeniem literowymB,C,D-
te ostatnie są tzw zwłoczne szczególnie dla obciążęnia
indukcyjnego.spotyka się też inne oznaczenie ...szczegółów nie
potrafię podać, istotną sprawą jest by bezpiecznik za licznikiem
miał mniejszą wartość niż ten przed licznikiem.inaczej zadziała
zawsze najsłabszy a w szczególnym przypadku ten szybszy.ja bym ten
przed licznikiem jak jest topikowy (ceramiczny) zostawił, bo swoje
zadanie spełni ,zaś oszczędzi niespodzianek.zazwyczaj
zabezpieczenie przed licznikiem w starych instalacjach było 16A i po
liczniku 10A a w nowych 20A i odpowiednio 16A..od tej wartości przed
licznikiem energetyka każe sobie płacić odpowiedni
przelicznik.istotną i godną polecenia sprawą jest rozdzielenie
obwodów na kilka bezpieczników szczególnie tam,gdzie pobierany jest
duży prąd np grzałka w pralce

Jeśli mówimy o oznaczeniach literowych B, C i D to nie mamy na myśli
bezpieczników lecz wyłączniki nadmiarowoprądowe. C i D nie tyle są zwłoczne
co nie reagują na prądy wywołane np. rozruchem niektórych urządzeń w pewnym
zakresie prądów. Zabezpieczenia przedlicznikowego AFAIK odbiorca energii
nie ma prawa tykać - generalnie zresztą dostęp do niego jest zablokowany i
tylko energetyka tam może grzebać. Zaś kwestia doboru wartości prądów
znamionowych bezpieczników lub/i wyłączników to osobna sprawa - nie zawsze
jest łatwo zapewnić selektywność w instalacji gdy jest zbyt dużo
wyłączników nadprądowych.

Pozdrawiam
Adam Robaczewski

Guest

Mon Dec 25, 2006 5:50 pm   



Dobrze. To żeście mi conieco wytłumaczyli. A chciałbym się spytać
co by się stało, gdybym zamienił stary wyłącznik nadprądowy typu
H 16 A z napięciem 380 V na nowy klasy B6 z napięciem 230/400 V -
firmy legrand?

Na tym starym wyłączniku nadprądowym jest podłączone ogólnie
cały prąd do mieszkania, czyli oświetlenie, grzejniki, i _wszystkie_
urządzenia które potrzebują prądu do funkcjonowania.

William
Guest

Wed Dec 27, 2006 10:53 am   



Najkon@poczta.fm napisał(a):
Quote:
Dobrze. To żeście mi conieco wytłumaczyli. A chciałbym się spytać
co by się stało, gdybym zamienił stary wyłącznik nadprądowy typu
H 16 A z napięciem 380 V na nowy klasy B6 z napięciem 230/400 V -
firmy legrand?

Na tym starym wyłączniku nadprądowym jest podłączone ogólnie
cały prąd do mieszkania, czyli oświetlenie, grzejniki, i _wszystkie_
urządzenia które potrzebują prądu do funkcjonowania.


Będzie się po prostu wyłączał po włączeniu duzego obciążenia. 6A to
tylko 1300W. Nawet czajnik elektryczny pobiera więcej. Jeśli koniecznie
chcesz wymieniać ten "automat" na "eskę" (tylko po co ?) to na B16.

Guest

Thu Dec 28, 2006 11:40 pm   



William napisał(a):
Quote:
Najkon@poczta.fm napisał(a):
Dobrze. To żeście mi conieco wytłumaczyli. A chciałbym się spytać
co by się stało, gdybym zamienił stary wyłącznik nadprądowy typu
H 16 A z napięciem 380 V na nowy klasy B6 z napięciem 230/400 V -
firmy legrand?

Na tym starym wyłączniku nadprądowym jest podłączone ogólnie
cały prąd do mieszkania, czyli oświetlenie, grzejniki, i _wszystkie_
urządzenia które potrzebują prądu do funkcjonowania.


Będzie się po prostu wyłączał po włączeniu duzego obciążenia. 6A to
tylko 1300W. Nawet czajnik elektryczny pobiera więcej. Jeśli koniecznie
chcesz wymieniać ten "automat" na "eskę" (tylko po co ?) to na B16.

A czemu "eskę" ? Ja chciałbym wymienić koniecznie go na coś
bardziej wytrzymałego. I po prostu narazię podaje jakie mam na stanie
bezpieczniki (ich symbole), a jaki byłby najodpowiedniejszy to
chciałbym ... i z tym wracam się do was. Jaki? Jak już wspominałem
jest H 16 A zamontowany, na jaki inny mógłbym go zamienić? Jest
jakiś lepszy znaczy mocniejszy? Który więcej wytrzyma ( W )

Szymon Kubicki
Guest

Fri Dec 29, 2006 12:01 am   



Dnia 28-12-2006 o 23:40:32 <Najkon@poczta.fm> napisał(a):

Quote:
A czemu "eskę" ? Ja chciałbym wymienić koniecznie go na coś
bardziej wytrzymałego.

Daj zarobic elektrykowi.

pozdrawiam

--
Szymon

William
Guest

Fri Dec 29, 2006 10:53 am   



Quote:
chciałbym ... i z tym wracam się do was. Jaki? Jak już wspominałem
jest H 16 A zamontowany, na jaki inny mógłbym go zamienić? Jest
jakiś lepszy znaczy mocniejszy? Który więcej wytrzyma ( W )


Możesz go zamienić nawet na kawałek gwoździa. Będzie najmocniejszy.
Tylko po co ? Słabsze okażą się druty w ścianach i przede wszystkim
bezpiecznik przedlicznikowy. 16A za licznikiem sugeruje że przed jest 20
albo 25A. Jeśli grzejesz prądem to jest to na pewno o wiele za mało.
Wystąp do ZE o zwiekszenie mocy przyłączeniowej.

Guest

Sun Dec 31, 2006 12:13 am   



Panowie.
A więc widać że nie da się okrężną drogą, bo każdy tu mówi
"Niech to zrobi elektryk". No więc jest sobie altanka na działce, i
tam został zamontowany bezpiecznik (przez ojca, który interesował
się elekryką) o symbolice H 16 A. I ten bezpiecznik utrzymywał
całą altankę i wszystkie urządzenia co było tylko podłączone do
prądu (światło, ogrzewanie, kuchenka, itp urządzenia). Na obecną
chwile ten bezpiecznik wygląda jak ISTNA RUINA i nie jest
zabezpieczony (leży sobie na szafece - niebezpieczne). Postanowiłem
wymienić go na nowy wraz z takim pudełeczkiem specjalnym na
bezpieczniki montowane na ścianie.
Stąd też te moje pytanie na jaki inny mógłbym zamienić taki
bezpiecznik czy to musi być koniecznie o tej samej symbolice? Czy
może być jakiś inny, który również utrzyma te wszystkie
urządzenia.