Wed Sep 27, 2017 12:56 pm
Juz po raz... wiecej niz drugi

spotykam sie z sytuacja, ze UPS, w
ktorym umarla bateria, potrafi sie samoczynnie wylaczyc, oczywiscie
gaszac odbiory wraz z podlaczonymi urzadzeniami. Kojarze bodaj 3 takie
przypadki roznych egzemplarzy i roznych producentow - Eaton,Fideltronik.
Nie jest to bynajmniej kwestia braku podtrzymania i braku zasilania -
przerw w tym czasie zadnych nie bylo. Natomiast UPS wymagal recznej
interwencji w postaci wlaczenia. Sila rzeczy taka sytuacja stanowi
wewnetrzna sprzecznosc - UPS jest w stanie przeszkodzic, zamiast
pozostac neutralnym (bypass).
Czy ktos rozumie/zna przyczyne/spotkal sie z takimi sytuacjami?
Wykluczam wade UPS - jak wspomnialem, napotkalo to 3 rozne urzadzenia.
Po wymianie baterii takich hec nie ma. Jakies wytlumaczenie ktore
odnajduje na szybko to np. zajechana i calkowicie padnieta bateria
przez wzrost rezystancji wewnetrznej powoduje wadliwa prace UPS. Tyle,
ze przeciez "by design" powinien byc na taka sytuacje przygotowany,
prawda?
--
memento lorem ipsum
Marek
Guest
Wed Sep 27, 2017 2:18 pm
On Wed, 27 Sep 2017 14:56:23 +0200, elmer radi radisson
<radi@spam-spam-spam-eggs-bacon-and.spam.wireland.org> wrote:
Quote:
Juz po raz... wiecej niz drugi

spotykam sie z sytuacja, ze UPS, w
ktorym umarla bateria, potrafi sie samoczynnie wylaczyc, oczywiscie
gaszac odbiory wraz z podlaczonymi urzadzeniami. Kojarze bodaj 3
takie
przypadki roznych egzemplarzy i roznych producentow -
Eaton,Fideltronik.
Mam kilka fideli, i apc 3kVA, onlinowe i interaktywne i od prawie 20
lat żaden mi taki nr nie zrobił, a na zdechlych batetiach
wielokrotnie długo chodziły zanim się je wymienilo. W fidelu nawet
jeden aku miał dziurę, elektrolit się wylal ale przerwy nie zrobil.
--
Marek
ToMasz
Guest
Wed Sep 27, 2017 2:31 pm
W dniu 27.09.2017 o 16:18, Marek pisze:
Quote:
On Wed, 27 Sep 2017 14:56:23 +0200, elmer radi radisson
radi@spam-spam-spam-eggs-bacon-and.spam.wireland.org> wrote:
Juz po raz... wiecej niz drugi

spotykam sie z sytuacja, ze UPS, w
ktorym umarla bateria, potrafi sie samoczynnie wylaczyc, oczywiscie
gaszac odbiory wraz z podlaczonymi urzadzeniami. Kojarze bodaj 3 takie
przypadki roznych egzemplarzy i roznych producentow - Eaton,Fideltronik.
Mam kilka fideli, i apc 3kVA, onlinowe i interaktywne i od prawie 20 lat
żaden mi taki nr nie zrobił, a na zdechlych batetiach wielokrotnie długo
chodziły zanim się je wymienilo. W fidelu nawet jeden aku miał dziurę,
elektrolit się wylal ale przerwy nie zrobil.
a jakby mu wywalić zdechłe akumulatory i wsadzić wielgaśne kondensatory?
Może możliwość podtrzymania pracy na pół sekundy, "wyleczyłaby" go z
gaśnięcia?
ToMasz
elmer radi radisson
Guest
Wed Sep 27, 2017 2:53 pm
On 2017-09-27 16:31, ToMasz wrote:
Quote:
a jakby mu wywalić zdechłe akumulatory i wsadzić wielgaśne kondensatory?
Może możliwość podtrzymania pracy na pół sekundy, "wyleczyłaby" go z
gaśnięcia?
Przeciez chodzi o to aby mogl pracowac normalnie podtrzymujac, wiec jak
juz wyjme padniete akumulatory to jedynie po to aby wlozyc sprawne

.
No i jak napisalem, to nie jest kwestia braku podtrzymania, bo nie mialy
miejsca przerwy. UPS po prostu wylaczal sie z glupia frant sam.
--
memento lorem ipsum
elmer radi radisson
Guest
Wed Sep 27, 2017 2:56 pm
On 2017-09-27 16:18, Marek wrote:
Quote:
Mam kilka fideli, i apc 3kVA, onlinowe i interaktywne i od prawie 20 lat
żaden mi taki nr nie zrobił, a na zdechlych batetiach wielokrotnie długo
chodziły zanim się je wymienilo. W fidelu nawet jeden aku miał dziurę,
elektrolit się wylal ale przerwy nie zrobil.
A, wlasnie - dodam ze mowa raczej o UPS typu 300/500-700VA z pojedynczym
akumulatorem. W upsach z wieloma akumulatorami, nawet mocno zajechanymi,
akurat nie mialem takich obserwacji.
--
memento lorem ipsum
J.F.
Guest
Wed Sep 27, 2017 3:26 pm
Użytkownik "elmer radi radisson" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:oqg75t$ct8$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
Quote:
Juz po raz... wiecej niz drugi

spotykam sie z sytuacja, ze UPS, w
ktorym umarla bateria, potrafi sie samoczynnie wylaczyc, oczywiscie
gaszac odbiory wraz z podlaczonymi urzadzeniami. Kojarze bodaj 3
takie
przypadki roznych egzemplarzy i roznych producentow -
Eaton,Fideltronik.
Nie jest to bynajmniej kwestia braku podtrzymania i braku zasilania -
przerw w tym czasie zadnych nie bylo. Natomiast UPS wymagal recznej
interwencji w postaci wlaczenia. Sila rzeczy taka sytuacja stanowi
wewnetrzna sprzecznosc - UPS jest w stanie przeszkodzic, zamiast
pozostac neutralnym (bypass).
Online, offline, AVR ?
Sytuacja wydaje mi sie normalna - UPS wykrywa chwilowe zaklocenie,
moze byc nawet wzrost napiecia, przestawia sie na baterie, a ze
baterii nie ma, to dalej juz roznie moze byc ...
Quote:
Po wymianie baterii takich hec nie ma. Jakies wytlumaczenie ktore
odnajduje na szybko to np. zajechana i calkowicie padnieta bateria
przez wzrost rezystancji wewnetrznej powoduje wadliwa prace UPS.
Tyle,
ze przeciez "by design" powinien byc na taka sytuacje przygotowany,
prawda?
IMO niekonicznie. Moze od roku ostrzega, ze bateria wymaga wymiany :-)
J.
sirapacz
Guest
Wed Sep 27, 2017 4:25 pm
Quote:
No i jak napisalem, to nie jest kwestia braku podtrzymania, bo nie mialy
miejsca przerwy. UPS po prostu wylaczal sie z glupia frant sam.
bo krótki zanik zasilania którego nawet nie zauważyłeś a zauważył to UPS
- nie dał rady podtrzymać zasilania elektroniki i przekaźniki odklapły
sobie rozłączając wyjście.
Miałem przypadek niedawno APC 2kVA, który mając martwe baterie w
momencie przełączenia na akumulator zaczynał kłapać przez ułamek sekundy
szarpiąc z zasilania przez co wywalał bezpiecznik szafy
yabba
Guest
Wed Sep 27, 2017 4:45 pm
W dniu 2017-09-27 o 14:56, elmer radi radisson pisze:
Quote:
Juz po raz... wiecej niz drugi

spotykam sie z sytuacja, ze UPS, w
ktorym umarla bateria, potrafi sie samoczynnie wylaczyc, oczywiscie
gaszac odbiory wraz z podlaczonymi urzadzeniami. Kojarze bodaj 3 takie
przypadki roznych egzemplarzy i roznych producentow - Eaton,Fideltronik.
Nie jest to bynajmniej kwestia braku podtrzymania i braku zasilania -
przerw w tym czasie zadnych nie bylo. Natomiast UPS wymagal recznej
interwencji w postaci wlaczenia. Sila rzeczy taka sytuacja stanowi
wewnetrzna sprzecznosc - UPS jest w stanie przeszkodzic, zamiast
pozostac neutralnym (bypass).
Czy ktos rozumie/zna przyczyne/spotkal sie z takimi sytuacjami?
Wykluczam wade UPS - jak wspomnialem, napotkalo to 3 rozne urzadzenia.
Po wymianie baterii takich hec nie ma. Jakies wytlumaczenie ktore
odnajduje na szybko to np. zajechana i calkowicie padnieta bateria
przez wzrost rezystancji wewnetrznej powoduje wadliwa prace UPS. Tyle,
ze przeciez "by design" powinien byc na taka sytuacje przygotowany,
prawda?
Miałem takie przypadki: UPS wyczerpuje baterie, wyłącza się i nie
reaguje na powrót zasilania.
Zapewne była tak krótka przerwa w zasilaniu, że Ty jej nie zauważyłeś, a
UPS już tak i próbował przełączyć się na akumulatory i z powodu ich
braku wyłączył się.
Małe UPS-y najczęściej nie potrafią same włączyć się po powrocie
zasilania. Trzeba włączyć je ręcznie guzikiem.
Większe UPS-y (od 2-3 kVA) mają już najczęściej opcję samoczynnego
włączenia po powrocie zasilania.
Popatrz w instrukcji czy Twoje UPS-y włączają się same czy nie. Będziesz
miał odpowiedź na swoje pytanie.
yabba
wowa
Guest
Wed Sep 27, 2017 5:18 pm
Quote:
Juz po raz... wiecej niz drugi

spotykam sie z sytuacja, ze UPS, w
ktorym umarla bateria, potrafi sie samoczynnie wylaczyc, oczywiscie
Miałem podobnie w różnych UPS. Na szybko stworzyłem teorię że długo
ładując uszkodzoną baterię przegrzewa się i zabezpieczenie go wyłącza.
Wojtek
Irokez
Guest
Wed Sep 27, 2017 7:07 pm
W dniu 2017-09-27 o 16:56, elmer radi radisson pisze:
Quote:
On 2017-09-27 16:18, Marek wrote:
Mam kilka fideli, i apc 3kVA, onlinowe i interaktywne i od prawie 20
lat żaden mi taki nr nie zrobił, a na zdechlych batetiach wielokrotnie
długo chodziły zanim się je wymienilo. W fidelu nawet jeden aku miał
dziurę, elektrolit się wylal ale przerwy nie zrobil.
A, wlasnie - dodam ze mowa raczej o UPS typu 300/500-700VA z pojedynczym
akumulatorem. W upsach z wieloma akumulatorami, nawet mocno zajechanymi,
akurat nie mialem takich obserwacji.
APC SmartUPS 1000 i 1500 (oraz takie z lepką Dell) przy martwych
akumulatorach działa bez problemu, nie wyłącza się.
Ale jak mu zdechnie napięcie to przy kompletnie padniętych akumulatorach
nie włączy się po powrocie napięcia.
--
Irokez
elmer radi radisson
Guest
Thu Sep 28, 2017 9:08 am
On 2017-09-27 18:45, yabba wrote:
Quote:
Miałem takie przypadki: UPS wyczerpuje baterie, wyłącza się i nie
reaguje na powrót zasilania.
Zapewne była tak krótka przerwa w zasilaniu, że Ty jej nie zauważyłeś, a
UPS już tak i próbował przełączyć się na akumulatory i z powodu ich
braku wyłączył się.
Małe UPS-y najczęściej nie potrafią same włączyć się po powrocie
zasilania. Trzeba włączyć je ręcznie guzikiem.
Większe UPS-y (od 2-3 kVA) mają już najczęściej opcję samoczynnego
włączenia po powrocie zasilania.
Popatrz w instrukcji czy Twoje UPS-y włączają się same czy nie. Będziesz
miał odpowiedź na swoje pytanie.
Staram sie w tych upsach ktore to umozliwiaja wlaczac autostart, wlasnie
po to by po rozladowaniu i przywroceniu zasilania podniosly sie
samoczynnie bez ingerencji.
Takie sytuacje zdarzaly sie w obiektach gdzie zasilanie jest
monitorowane lub po sasiedzku sa podlaczone inne upsy z monitorowaniem i
nie raportowaly przejscie na prace bateryjna.
Takze opcja z krotka przerwa, czy skokiem napiecia, ktory np. wymusza
przejscie na baterie, choc jest dobra sugestia, tutaj raczej odpada -
bralem je pod uwage.
Czyli wyglada na jakas blokade/zabezpieczenie? Cos jak wowa napisal.
--
memento lorem ipsum
elmer radi radisson
Guest
Thu Sep 28, 2017 9:09 am
On 2017-09-27 17:26, J.F. wrote:
Quote:
Po wymianie baterii takich hec nie ma. Jakies wytlumaczenie ktore
odnajduje na szybko to np. zajechana i calkowicie padnieta bateria
przez wzrost rezystancji wewnetrznej powoduje wadliwa prace UPS. Tyle,
ze przeciez "by design" powinien byc na taka sytuacje przygotowany,
prawda?
IMO niekonicznie. Moze od roku ostrzega, ze bateria wymaga wymiany
Mozliwe, ale czemu by to mialo oznaczac ze po roku sie wylaczy? ;)
--
memento lorem ipsum
J.F.
Guest
Thu Sep 28, 2017 9:38 am
Użytkownik "elmer radi radisson" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:oqie7t$86u$3@portraits.wsisiz.edu.pl...
On 2017-09-27 17:26, J.F. wrote:
Quote:
Po wymianie baterii takich hec nie ma. Jakies wytlumaczenie ktore
odnajduje na szybko to np. zajechana i calkowicie padnieta bateria
przez wzrost rezystancji wewnetrznej powoduje wadliwa prace UPS.
Tyle,
ze przeciez "by design" powinien byc na taka sytuacje
przygotowany,
prawda?
IMO niekonicznie. Moze od roku ostrzega, ze bateria wymaga wymiany
:-)
Mozliwe, ale czemu by to mialo oznaczac ze po roku sie wylaczy?
Cudow nie ma, bez baterii nie bedzie dzialac (choc moglby na by-pass).
A ze klient mial rok na wymiane, to producent nie widzi nic zlego :-)
J.
J.F.
Guest
Thu Sep 28, 2017 9:42 am
Użytkownik "elmer radi radisson" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:oqie5t$86u$2@portraits.wsisiz.edu.pl...
On 2017-09-27 18:45, yabba wrote:
Quote:
Większe UPS-y (od 2-3 kVA) mają już najczęściej opcję samoczynnego
włączenia po powrocie zasilania.
Popatrz w instrukcji czy Twoje UPS-y włączają się same czy nie.
Będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie.
Staram sie w tych upsach ktore to umozliwiaja wlaczac autostart,
wlasnie
po to by po rozladowaniu i przywroceniu zasilania podniosly sie
samoczynnie bez ingerencji.
No i tak dzialaja ... na sprawnej baterii.
A na niesprawniej ... po co ten UPS tam stoi :-)
Quote:
Takie sytuacje zdarzaly sie w obiektach gdzie zasilanie jest
monitorowane lub po sasiedzku sa podlaczone inne upsy z
monitorowaniem i
nie raportowaly przejscie na prace bateryjna.
Kryteria moga byc rozne, np przy 205V jeden przejdzie, a drugi dopiero
przy 204.
J.
elmer radi radisson
Guest
Thu Sep 28, 2017 11:16 am
On 2017-09-28 11:38, J.F. wrote:
Quote:
A ze klient mial rok na wymiane, to producent nie widzi nic zlego
Gdzie tu niby logika, ze UPS ma prawo "ot tak" sie wylaczyc, bo bateria
jest niesprawna, a tym bardziej jedynie z tego powodu?
--
memento lorem ipsum