GLaF
Guest
Mon Mar 15, 2010 8:14 pm
Witam.
Mam detektor Fazer 777. Dobrze wykrywa przewody bardzo płytko wmurowane w
ścianę, ale przy przewodach umieszczonych głębiej w betonie zupełnie sobie
nie radzi, niezależnie czy płynie przez nie prąd, czy nie. Mieszkam w bloku
z wielkiej płyty z końca lat 80-tych.
Czy są na rynku niezbyt drogie detektory, które dałyby radę precyzyjnie
wykryć takie przewody? Nie wiem na jakiej głębokości się znajdują.
Czy ktoś porównywał Fazera do np KC098?
http://solid-polska.pl/index.php?idt=1403&idg=8&sm=2
Pozdrawiam.
--
GLaF
BartekK
Guest
Mon Mar 15, 2010 8:50 pm
W dniu 2010-03-15 20:14, GLaF pisze:
Quote:
Witam.
Mam detektor Fazer 777. Dobrze wykrywa przewody bardzo płytko wmurowane w
ścianę, ale przy przewodach umieszczonych głębiej w betonie zupełnie sobie
nie radzi, niezależnie czy płynie przez nie prąd, czy nie. Mieszkam w bloku
z wielkiej płyty z końca lat 80-tych.
Czy są na rynku niezbyt drogie detektory, które dałyby radę precyzyjnie
wykryć takie przewody? Nie wiem na jakiej głębokości się znajdują.
Czy ktoś porównywał Fazera do np KC098?
http://solid-polska.pl/index.php?idt=1403&idg=8&sm=2
nie wiem co dla ciebie jest tanio, ale niebieski detektor boscha DMF 10
Zoom (cos jak
http://www.allegro.pl/item946563685_detektor_wykrywacz_metalu_kabli_dmf_10_dmf10_wawa.html
- uwaga wersja "zielona" czyli amatorska jest DROŻSZA) wykrywa przewód
nie tylko w ścianie/betonie, ale nawet przewód w postaci przedłużacza
leżącego po drugiej stronie ściany, jak ściana jest z suchej cegły...
Wręcz wkurza mnie jego zbyt duża czułość.
--
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
|
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Mirek
Guest
Tue Mar 16, 2010 11:16 am
On pon, 15 mar 2010 20:14:44 in article news:<j184onpxlnpi.15uvprwxzc3ka.dlg@40tude.net>
GLaF wrote:
Quote:
Witam.
Mam detektor Fazer 777. Dobrze wykrywa przewody bardzo płytko wmurowane w
ścianę, ale przy przewodach umieszczonych głębiej w betonie zupełnie sobie
nie radzi, niezależnie czy płynie przez nie prąd, czy nie. Mieszkam w bloku
z wielkiej płyty z końca lat 80-tych.
777 przecież ma regulację czułości. Pobaw się tym.
Na maksie u mnie brzęczy w całym pomieszczeniu.
Nieco skręcony wykrywa fakt załączenia oświetlenia z odległości ok 1.5m
Wykrywał też rury wodociągowe. To prawda!
Więc u ciebie problem może wynikać z "maskowania" przewodów prze zbrojenie
betonu. W takim przypadku będzie dużo zabawy z ciągłą regulacją wzmocnienia
i śledzeniem przewodu od znanego miejsca.
Quote:
zasięg wykrywania przewodów pod napieciem 50mm
GLaF
Guest
Wed Mar 17, 2010 10:10 pm
Dnia Mon, 15 Mar 2010 20:50:50 +0100, BartekK napisał(a):
Quote:
nie wiem co dla ciebie jest tanio, ale niebieski detektor boscha DMF 10
Nie jest tani, zwłaszcza, że miałby pomagać tylko w domowych odwiertach.
Quote:
wykrywa przewód
nie tylko w ścianie/betonie, ale nawet przewód w postaci przedłużacza
leżącego po drugiej stronie ściany, jak ściana jest z suchej cegły...
Wręcz wkurza mnie jego zbyt duża czułość.
Przydałby się Bosh Wallscanner D-tect 150 Professional, ale ta cena... :(
--
GLaF
GLaF
Guest
Wed Mar 17, 2010 10:15 pm
Dnia Tue, 16 Mar 2010 09:16:57 +0000 (UTC), Mirek napisał(a):
Quote:
777 przecież ma regulację czułości. Pobaw się tym.
Bawiłem się. I jak jeżdżę wokół lampy na suficie, to albo nic, albo piszczy
jednako na cały sufit.
Quote:
Więc u ciebie problem może wynikać z "maskowania" przewodów prze zbrojenie
betonu.
Pewnie tak.
Quote:
W takim przypadku będzie dużo zabawy z ciągłą regulacją wzmocnienia
i śledzeniem przewodu od znanego miejsca.
W tej zabawie w chowanego kabel wygrywa za każdym razem :/
--
GLaF
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Thu Mar 18, 2010 8:17 pm
In news:j184onpxlnpi.15uvprwxzc3ka.dlg@40tude.net,
GLaF <glaf@niema.takiego.numeru.pl> nabazgrał:
Quote:
Witam.
Mam detektor Fazer 777. Dobrze wykrywa przewody bardzo płytko
wmurowane w ścianę, ale przy przewodach umieszczonych głębiej w
betonie zupełnie sobie nie radzi, niezależnie czy płynie przez nie
prąd, czy nie. Mieszkam w bloku z wielkiej płyty z końca lat 80-tych.
Przewodów należy spodziewać się w miejscach gdzie zgodnie z normą nie
powinno ich być,
a zatem: ułożonych skośnie (np. od gniazda do puszki - nakrótszą drogą),
upchniętych w niewidoczne wykruszenie elementu ściany nośnej itp.
Najlepszy w tym przypadku jest młotek, ostrzejszym końcem zbijamy tynk w
miejscu przyszłego wiercenia (łatwo i przyjemnie) i juz wiemy czy trafiliśmy
w przewód :-)
Włodek
edgr
Guest
Fri Mar 19, 2010 12:08 am
W wielkiej płycie przewody do twojej lampy sufitowej biegną u sąsiada piętro
wyżej po podłodze (grubość płyty stropowej min. 20 cm). Jak u mnie znikło
światło w dużym pokoju, po bezowocnych poszukiwaniach zapytałem sąsiada, czy
czegoś nie robił u siebie w międzyczasie. Oczywiście montował listwę progową
w drzwiach do dużego pokoju. Skończyło się na rozdłubaniu dziury u niego w
podłodze i polutowaniu przewierconych przewodów (na całe szczęście były z
miedzi).
Pzdr
edgr
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->