Ghost
Guest
Fri Oct 27, 2023 12:45 pm
Mamy kilkadziesiat metrow dwuzylowego, gdzies jest zwarcie - da sie
wykryc miejsce zwarcia? Zwarcie jest "widoczne" z obu koncow.
J.F
Guest
Fri Oct 27, 2023 12:55 pm
On Fri, 27 Oct 2023 12:45:06 +0200, Ghost wrote:
Quote:
Mamy kilkadziesiat metrow dwuzylowego, gdzies jest zwarcie - da sie
wykryc miejsce zwarcia? Zwarcie jest "widoczne" z obu koncow.
Jak nie omomiarka (raczej metoda techniczna, bo opór niewielki),
to zostaje jeszcze reflektometr ... ktory w zasadzie mozna zrobic
z szybkiego oscyloskopu.
J.
Adam
Guest
Fri Oct 27, 2023 3:05 pm
Dnia Fri, 27 Oct 2023 12:55:50 +0200, J.F napisał(a):
Quote:
On Fri, 27 Oct 2023 12:45:06 +0200, Ghost wrote:
Mamy kilkadziesiat metrow dwuzylowego, gdzies jest zwarcie - da sie
wykryc miejsce zwarcia? Zwarcie jest "widoczne" z obu koncow.
Jak nie omomiarka (raczej metoda techniczna, bo opór niewielki),
to zostaje jeszcze reflektometr ... ktory w zasadzie mozna zrobic
z szybkiego oscyloskopu.
Tester LAN. Nawet tanie testery z wyświetlaczem pokazują odległość albo do
terminatora albo zwarcia.
Tanie mają rozrzut ok. 20 do 50 cm, ale może to wystarczy.
--
Pozdrawiam.
Adam
Wiesiaczek
Guest
Fri Oct 27, 2023 3:14 pm
Robert Wańkowski
Guest
Fri Oct 27, 2023 3:25 pm
W dniu 27.10.2023 o 12:45, Ghost pisze:
Quote:
Mamy kilkadziesiat metrow dwuzylowego, gdzies jest zwarcie - da sie
wykryc miejsce zwarcia?
Jak rozgrzeje swoje otoczenie, to termowizją.
Robert
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Oct 27, 2023 3:40 pm
W dniu 27.10.2023 o 12:45, Ghost pisze:
Quote:
Mamy kilkadziesiat metrow dwuzylowego, gdzies jest zwarcie - da sie
wykryc miejsce zwarcia? Zwarcie jest "widoczne" z obu koncow.
W miejscu zwarcia i tak będzie trzeba przewód przeciąć. Podłącz go do
akumulatora, zwarcie da o sobie znać po paru sekundach.
P.P.
Wiesiaczek
Guest
Fri Oct 27, 2023 4:34 pm
J.F
Guest
Fri Oct 27, 2023 4:39 pm
On Fri, 27 Oct 2023 16:34:02 +0200, Wiesiaczek wrote:
Quote:
W dniu 27.10.2023 o 12:55, J.F pisze:
On Fri, 27 Oct 2023 12:45:06 +0200, Ghost wrote:
Mamy kilkadziesiat metrow dwuzylowego, gdzies jest zwarcie - da sie
wykryc miejsce zwarcia? Zwarcie jest "widoczne" z obu koncow.
Jak nie omomiarka (raczej metoda techniczna, bo opór niewielki),
to zostaje jeszcze reflektometr ... ktory w zasadzie mozna zrobic
z szybkiego oscyloskopu.
Poczekać do zimy, rozciągnąć na śniegu i zasilić prądem.
Będzie widać do którego miejsca się grzeje:)
Moze mozna teraz i pomacac do ktorego miejsca cieply.
Albo sprawdzic metodę Pawła - podniesc prad i moze miesce zwarcia samo
sie objawi :-)
J.
Mirek
Guest
Fri Oct 27, 2023 6:13 pm
On 27.10.2023 12:55, J.F wrote:
Quote:
Jak nie omomiarka (raczej metoda techniczna, bo opór niewielki),
to zostaje jeszcze reflektometr ... ktory w zasadzie mozna zrobic
z szybkiego oscyloskopu.
Można zrobić, ale ja kupiłem stareńki za grosze (kosztował pewnie
majątek jak był nowy).
Gdybym nie miał to można faktycznie puścić większy prąd żeby kabel się
lekko grzał i wymacać dokąd się grzeje.
Jest ryzyko, że prąd przepali zwarcie i nie będzie nic wiadomo aż znowu
się ujawni.
Jak jest przerwa to można generator podłączyć pod uszkodzoną żyłę i
uziemienie i szukaczem albo nawet słuchawkami wysokoomowymi przebadać.
Jak przewód w ziemi albo w ścianie to zostaje reflektometr.
--
Mirek.
Ghost
Guest
Fri Oct 27, 2023 6:30 pm
W dniu 27.10.2023 o 15:40, Paweł Pawłowicz pisze:
Quote:
W dniu 27.10.2023 o 12:45, Ghost pisze:
Mamy kilkadziesiat metrow dwuzylowego, gdzies jest zwarcie - da sie
wykryc miejsce zwarcia? Zwarcie jest "widoczne" z obu koncow.
W miejscu zwarcia i tak będzie trzeba przewód przeciąć. Podłącz go do
akumulatora, zwarcie da o sobie znać po paru sekundach.
P.P.
Niestety nie caly kabelek jest na wierzchu stad potrzeba znalezienia
gdzie dlubac.
Ghost
Guest
Fri Oct 27, 2023 6:32 pm
W dniu 27.10.2023 o 15:05, Adam pisze:
Quote:
Dnia Fri, 27 Oct 2023 12:55:50 +0200, J.F napisał(a):
On Fri, 27 Oct 2023 12:45:06 +0200, Ghost wrote:
Mamy kilkadziesiat metrow dwuzylowego, gdzies jest zwarcie - da sie
wykryc miejsce zwarcia? Zwarcie jest "widoczne" z obu koncow.
Jak nie omomiarka (raczej metoda techniczna, bo opór niewielki),
to zostaje jeszcze reflektometr ... ktory w zasadzie mozna zrobic
z szybkiego oscyloskopu.
Tester LAN. Nawet tanie testery z wyświetlaczem pokazują odległość albo do
terminatora albo zwarcia.
Tanie mają rozrzut ok. 20 do 50 cm, ale może to wystarczy.
Wyglada najciekawiej, a znasz jakis model ktory zadziala na zwyklym
dwuzylowym?
Rutkowski, Jacek
Guest
Fri Oct 27, 2023 7:12 pm
W dniu 27.10.2023 o 18:30, Ghost pisze:
Quote:
W dniu 27.10.2023 o 15:40, Paweł Pawłowicz pisze:
W dniu 27.10.2023 o 12:45, Ghost pisze:
Mamy kilkadziesiat metrow dwuzylowego, gdzies jest zwarcie - da sie
wykryc miejsce zwarcia? Zwarcie jest "widoczne" z obu koncow.
W miejscu zwarcia i tak będzie trzeba przewód przeciąć. Podłącz go do
akumulatora, zwarcie da o sobie znać po paru sekundach.
P.P.
Niestety nie caly kabelek jest na wierzchu stad potrzeba znalezienia
gdzie dlubac.
Jest pod tynkiem?
Żarówka 50W i akumulator w szereg z amperomierzem i woltomierzem na kabel.
Jak znasz przekrój i z 2 stron zmierzysz rezystancje to powinno
wystarczyć do oszacowania miejsca.
--
pzdr, j.r.
Wiesiaczek
Guest
Fri Oct 27, 2023 8:23 pm
kilokitu
Guest
Fri Oct 27, 2023 9:12 pm
piątek, 27 października 2023 o 12:45:09 UTC+2 Ghost napisał(a):
Quote:
Zwarcie jest "widoczne" z obu końców.
Zmierzyć opór zwartych pętli z obydwóch stron. Jeżeli rezystancja jest taka sama to zwarcie jest dokładnie w środku kabla. A gdy są różne rezystancje to z proporcji można obliczyć bo stosunek oporów jest taki sam jaki jest stosunek odległości od początku lub końca kabla do miejsca zwarcia.
Robert Wańkowski
Guest
Fri Oct 27, 2023 9:27 pm
W dniu 27.10.2023 o 20:23, Wiesiaczek pisze:
Quote:
Sposób bardzo dobry tylko do czego tu jest potrzebna znajomość przekroju?
Gdyby nie była znana długość przewodu.
Robert