Dariusz Zolna
Guest
Fri Aug 22, 2008 4:11 pm
Czy to normalny objaw, że jeśli wejście wtórnika napięciowego
(konkretnie na LM224) "wisi w powietrzu", to na wyjściu mam VCC? Jeśli
to normalne, jak tego uniknąć (wolałbym, żeby wtedy było 0 V)?
Dariusz Żołna
Zbych
Guest
Fri Aug 22, 2008 4:34 pm
Dariusz Zolna przemówił ludzkim głosem:
Quote:
Czy to normalny objaw, że jeśli wejście wtórnika napięciowego
(konkretnie na LM224) "wisi w powietrzu", to na wyjściu mam VCC? Jeśli
Normalne. Sprawdź jak jest zbudowane wejście.
Quote:
to normalne, jak tego uniknąć (wolałbym, żeby wtedy było 0 V)?
Ściągnąć wejście do masy jakimś rezystorem np. 22M ?
Dariusz Zolna
Guest
Fri Aug 22, 2008 6:35 pm
Zbych pisze:
Quote:
Dariusz Zolna przemówił ludzkim głosem:
Czy to normalny objaw, że jeśli wejście wtórnika napięciowego
(konkretnie na LM224) "wisi w powietrzu", to na wyjściu mam VCC? Jeśli
Normalne. Sprawdź jak jest zbudowane wejście.
Tzn? Przed wtórnikiem jest jeszcze multiplekser analogowy do wyboru
jednego z sygnałów. Rzecz w tym, że urządzenie dopuszcza niepodłączenie
wejść.
Quote:
to normalne, jak tego uniknąć (wolałbym, żeby wtedy było 0 V)?
Ściągnąć wejście do masy jakimś rezystorem np. 22M ?
A jeśli ściągnę wyjście? Po to daję wtórnik, żeby mieć jak najmniejszy
wpływ na mierzony układ.
Dariusz Żołna
Zbych
Guest
Fri Aug 22, 2008 7:22 pm
Dariusz Zolna przemówił ludzkim głosem:
Quote:
Czy to normalny objaw, że jeśli wejście wtórnika napięciowego
(konkretnie na LM224) "wisi w powietrzu", to na wyjściu mam VCC? Jeśli
Normalne. Sprawdź jak jest zbudowane wejście.
Tzn? Przed wtórnikiem jest jeszcze multiplekser analogowy do wyboru
jednego z sygnałów. Rzecz w tym, że urządzenie dopuszcza niepodłączenie
wejść.
Pisałem o tym żebyś sprawdził w PDFie jak jest zbudowane wejście tego
op-ampa. Jak popatrzysz to zrozumiesz, czemu masz napięcie Vcc na wyjściu.
Quote:
A jeśli ściągnę wyjście?
Próbuj, może ci się uda :-].
Quote:
Po to daję wtórnik, żeby mieć jak najmniejszy
wpływ na mierzony układ.
To w takim razie zacznij od określenia parametrów źródła sygnału i tego
na jakie obciążenie możesz sobie pozwolić.
Jaroslaw Berezowski
Guest
Fri Aug 22, 2008 7:27 pm
Dnia Fri, 22 Aug 2008 19:35:43 +0200, Dariusz Zolna napisał(a):
Quote:
Ściągnąć wejście do masy jakimś rezystorem np. 22M ?
A jeśli ściągnę wyjście? Po to daję wtórnik, żeby mieć jak najmniejszy
wpływ na mierzony układ.
Najwyrazniej jest podciagane, wiec wplyw i tak bedziesz mial.
Sciagniecie wyjscia moze sie nie udac.
--
Jaroslaw "Jaros" Berezowski