RTV forum PL | NewsGroups PL

Wydaje się, że mój UPS Fideltronik Ares 700VA nie wytrzymuje nowego obciążenia - co z tym zrobić?

oooops znowu UPS

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wydaje się, że mój UPS Fideltronik Ares 700VA nie wytrzymuje nowego obciążenia - co z tym zrobić?

Manio
Guest

Tue Nov 23, 2004 9:34 am   



Witam
Mam UPS'a Fideltronik Ares 700VA. Ostatnio zmienilem zasilacz z noname ATX
235W na chiefteca 360W - wobec tego do UPSa mam w sumie podpiete: dwa
komputery z chieftecami - jeden 420W, drugi 360W, monitor 15", switch
i teraz sedno sprawy: zauwazylem ze po wylaczeniu pradu zamiast przechodzic
prawidlowo na prace bateryjna, pika szybko (zdaje sie 3 razy) i wylacza sie
calkowicie. Czy dobrze mysle, ze nie wytrzymuje takiego obciazenia i dostaje
takiego "pika" ze sie wylacza?
Dodam tylko ze jak mialem stary zasilacz 235W to problemu wogole nie bylo.
Dodatkowo podlaczylem na probe TYLKO dwa Chieftec'i - problem ten sam - UPS
sie wylaczal przy przechodzeniu na prace bateryjna. W specyfikacji UPS'a
wyczytalem, ze obciazenie dla P.F.=0,6 wynosi 420W.

Co teraz zrobic? Aktualnie musialem odpiac jeden komputer i go podlaczyc
jedynie do filtra sieciowego przeciwzakloceniowego Sad
Jedyne co mi przychodzi do glowy to skombinowac jakies 1000 VA zamiast 700.
Dobrze mysle?

ps. A cha - jeszcze jedna sprawa - w instrukcji pisze ze listwy zasilajacej
(filtra) nie powinno sie w zadnym razie podlaczac do wyjscia UPS'a - jedynie
przed UPS'em. A co temu szkodzi jesli jest do listwy podpiety np.
sam komputer i nic wiecej? (zamiast bezposrednio do UPSa podepnie sie go
dodatkowo przez filtr).
Wiem ze sam UPS ma w sobie filtr i nie ma to wiekszego sensu - ale dlaczego
nie uzyc listwy w roli przedluzacza oczywiscie dbajac o to by laczna
pobierana moc nie przekraczala mocy wyjsciowej UPS'a.
Rozumiem ze ma to znaczenie jak do filtra jest podpiete wszystko - tak jak
np. drukarki, i inne urzadzenia bo szlo by wtedy UPSa przeciazyc - ale
w innych wypadkach? - dlaczego tak napisali - czy jest inne
niebezpieczenstwo?

pozdrawiam
--
_____________________________________________________
Mariusz "Manio" Białończyk; mailto:manio07@interia.pl
ICQ#: 17553802; linux registered user: 182639

William
Guest

Tue Nov 23, 2004 10:28 am   



Quote:
ps. A cha - jeszcze jedna sprawa - w instrukcji pisze ze listwy
zasilajacej
(filtra) nie powinno sie w zadnym razie podlaczac do wyjscia UPS'a -
jedynie
przed UPS'em. A co temu szkodzi jesli jest do listwy podpiety np.
sam komputer i nic wiecej? (zamiast bezposrednio do UPSa podepnie sie go
dodatkowo przez filtr).

Jeśli to dobra listwa - z filtrem - ciężka (tak z 1kg) to jej dławik stanowi
niepotrzebne obciązenie bierne dla UPS-a. Jeśli zaś to tania listwa -
przedłużacz + warystor i bezpieczniki (lekka) to nic UPS-owi nie zaszkodzi.
Inna rzecz, ze tych dobrych coraz mniej na rynku ...

mavs[NOSPAM]
Guest

Tue Nov 23, 2004 10:32 am   



Dnia 2004-11-23 10:34, Użytkownik Manio napisał:
....
Quote:
Rozumiem ze ma to znaczenie jak do filtra jest podpiete wszystko - tak jak
np. drukarki, i inne urzadzenia bo szlo by wtedy UPSa przeciazyc - ale
w innych wypadkach? - dlaczego tak napisali - czy jest inne
niebezpieczenstwo?

Moj UPS (nie pamietam co to dokladnie a nie mam go tu pod reka) jesli
nie wiekszosc UPS-ow wogole, daje na wyjsciu napiecie nie w postaci
sinusoidy tylko prostokata. Dla zasilanych urzadzen to nie ma znaczenia.
Sinusoida z sieci publicznej jest gladka do momentu kiedy sie pojawi
jakies przepiecie. Listwa zasilajaca przeciez takie przepiecia usiluje
gasic! A pomysl - skoro UPS daje przebieg prostokatny to kazde zbocze
(narastajace i opadajace) jego sygnalu wyjsciowego jest traktowane przez
listwe jako przepiecie. Napewno nastepuja wtedy znieksztalcenia sygnalu
zasilajacego. Moim zdaniem to dodatkowo obciaza UPS. Sprobuj zwyklego
przedluzacza.

--
pozdr,
mavs

Adam C
Guest

Tue Nov 23, 2004 12:53 pm   



Quote:
Mam UPS'a Fideltronik Ares 700VA. Ostatnio zmienilem zasilacz z noname ATX
235W na chiefteca 360W - wobec tego do UPSa mam w sumie podpiete: dwa
komputery z chieftecami - jeden 420W, drugi 360W, monitor 15", switch
i teraz sedno sprawy: zauwazylem ze po wylaczeniu pradu zamiast
przechodzic
prawidlowo na prace bateryjna, pika szybko (zdaje sie 3 razy) i wylacza
sie
calkowicie. Czy dobrze mysle, ze nie wytrzymuje takiego obciazenia i
dostaje
takiego "pika" ze sie wylacza?
Dodam tylko ze jak mialem stary zasilacz 235W to problemu wogole nie bylo.
Dodatkowo podlaczylem na probe TYLKO dwa Chieftec'i - problem ten sam -
UPS
sie wylaczal przy przechodzeniu na prace bateryjna. W specyfikacji UPS'a
wyczytalem, ze obciazenie dla P.F.=0,6 wynosi 420W.

Podejrzewam że zasilacze Chieftec są w wersji z PFC,a traktowane są

przebiegiem
prostokątnym z UPS-a co nie wróży dobrej współpracy.W takim przypadku
wskazany UPS
mający wyjściowy przebieg sinusoidalny.
Adam

Manio
Guest

Tue Nov 23, 2004 8:02 pm   



Quote:
Podejrzewam ze zasilacze Chieftec sa w wersji z PFC

dobrze podejrzewasz - oba maja Active PFC :|

dzieki
--
_______________________________________________________
Mariusz "Manio" Białończyk; http://manio.deviantart.com
ICQ#: 17553802; linux registered user: 182639

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wydaje się, że mój UPS Fideltronik Ares 700VA nie wytrzymuje nowego obciążenia - co z tym zrobić?