Szanowni Grupowicze,
Pytanie to zadałem serwisowi producenta (Teka) ale myślę, że odpowiedź
szybciej dostanę od Was. Płyta ma oznaczenia 2N AC 400-415V 50/60Hz 5.9kW i
dołączona jest do niej przywieszka z czterema sposobami podłączenia do
instalacji elektrycznej:
1. Opisany 400-415 V 2N~
zółto-zielony do PE
połączony biały i niebieski do N
brązowy do L2
czarny do L1
2. Opisany 400-415 V 2N~
zółto-zielony do PE
biały do N
niebieski do drugiego N
brązowy do L2
czarny do L1
3. Opisany 230-240 V 1~
zółto-zielony do PE
połączony biały i niebieski do N
połączony brązowy i czarny do L
4. Opisany 230-240 V 3~
zółto-zielony do PE
połączony biały i niebieski do L3
brązowy do L2
czarny do L1
Oczywiście nie jest zaznaczone który sposób podłączenia jest poprawny a w
treści instrukcji obsługi jest jeszcze taki akapit:
Napięcie prądu 400-415V 2N~, 50-60 Hz
Napięcie komponentów 230-240V
No i w związku z tym mam mętlik w głowie, z oznaczeń wynikałoby, że
należałoby zastosować podłączenie zgodne z punktem 1 - ale nijak tam nie ma
napięcia 400-415V, które występuje w sposobie 4 (napięcie międzyfazowe).
Może ktoś z Was miał już do czynienia z takim urządzeniem?
A jak w przypadku 4 będzie zachowywał się wyłącznik pradowo-różnicowy?
Z góry dziękuję za rozwianie wątpliwości.
Pozdrawiam, Ed
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Gringo
Guest
Tue Sep 05, 2006 7:41 pm
Użytkownik " Ed" <gunnpa.SKASUJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:edkfrg$23i$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Oczywiście nie jest zaznaczone który sposób podłączenia jest poprawny a w
Każdy jest dobry. Dają różne obciazenia fazowe
Quote:
No i w związku z tym mam mętlik w głowie, z oznaczeń wynikałoby, że
należałoby zastosować podłączenie zgodne z punktem 1 - ale nijak tam nie
ma
napięcia 400-415V, które występuje w sposobie 4 (napięcie międzyfazowe).
Może ktoś z Was miał już do czynienia z takim urządzeniem?
To są niezalezne dwa grzejniki 230V. Mozna je podłaczyc na rózne fazy lub na
jedną. Żaden grzejnik nie jest na 400V
Opisano 400V, bo to urządzenie uniwersalne do zasilania z sieci trójfazowej
na dowolnym kontynencie jedno lub dwufazowo
Quote:
A jak w przypadku 4 będzie zachowywał się wyłącznik pradowo-różnicowy?
W każdym tak samo, prawidłowo
Gringo
Guest
Tue Sep 05, 2006 7:41 pm
Użytkownik " Ed" <gunnpa.SKASUJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:edkfrg$23i$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
4. Opisany 230-240 V 3~
zółto-zielony do PE
połączony biały i niebieski do L3
brązowy do L2
czarny do L1
A jak w przypadku 4 będzie zachowywał się wyłącznik pradowo-różnicowy?
Masz taką sieć ?
Takie sieci są bardzo rzadko spotykane. W Polsce zlikwidowane 50 lat temu, z
elektrowni przyfabrycznych 220/127V. Sieć 220V była z izolowanym punktem
gwiazdowym. Wyłącznik różnicowo prądowy nie był znany ani stosowany.
Gringo
Guest
Tue Sep 05, 2006 8:19 pm
Użytkownik " Ed" <gunnpa.WYTNIJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:edkksc$osa$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Oczywiście, że nie mam takiej sieci. Ale czy myślisz, że urządzenie jest
przewidziane do podłączenia do instalacji, której się już nie stosuje?
Wydaje mi się, że ten schemat ilustruje po prostu zasilanie międzyfazowe i
Owszem ale w sieci 230V
Quote:
wtedy właśnie to napięcie ma wartość 400-415V podawane na schematach 1 i
2.
400V nie ma się skąd wziąć w sieci 230V
Są różne sieci elektryczne na świecie
Zawsze jako znamionowe podaje się najwyższe napięcie między dwoma
przewodami.
W przypadku sieci trójfazowych jest to napięcie międzyfazowe
Na świecie takie sieci 230V są. Aruba, Bahama, niektóre prowincje Brazylii,
Meksyk, Indonezja.....
Chiński producent zrobił to uniwersalne i pod różnymi markami sprzedaje
wszędzie
Ed
Guest
Tue Sep 05, 2006 9:40 pm
Gringo <gringo@onet.eu> napisał(a):
Quote:
Użytkownik " Ed" <gunnpa.SKASUJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:edkfrg$23i$1@inews.gazeta.pl...
4. Opisany 230-240 V 3~
zółto-zielony do PE
połączony biały i niebieski do L3
brązowy do L2
czarny do L1
A jak w przypadku 4 będzie zachowywał się wyłącznik pradowo-różnicowy?
Masz taką sieć ?
Takie sieci są bardzo rzadko spotykane. W Polsce zlikwidowane 50 lat temu,
z
elektrowni przyfabrycznych 220/127V. Sieć 220V była z izolowanym punktem
gwiazdowym. Wyłącznik różnicowo prądowy nie był znany ani stosowany.
Oczywiście, że nie mam takiej sieci. Ale czy myślisz, że urządzenie jest
przewidziane do podłączenia do instalacji, której się już nie stosuje?
Wydaje mi się, że ten schemat ilustruje po prostu zasilanie międzyfazowe i
wtedy właśnie to napięcie ma wartość 400-415V podawane na schematach 1 i 2.
Pozdr. Ed
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Ed
Guest
Wed Sep 06, 2006 7:40 am
Gringo <gringo@onet.eu> napisał(a):
Quote:
400V nie ma się skąd wziąć w sieci 230V
Są różne sieci elektryczne na świecie
Zawsze jako znamionowe podaje się najwyższe napięcie między dwoma
przewodami.
W przypadku sieci trójfazowych jest to napięcie międzyfazowe
Jeśli zastosowano tą regułę przy opisywaniu schematów to zaczyna to mieć ręce
i nogi. Wynikałaby stąd konieczność zastosowania podłączenia jak w punkcie 1.
Szkoda, że nie da się wykorzystać trzech faz - byłaby bardziej równomiernie
obciążona sieć.
Quote:
Na świecie takie sieci 230V są. Aruba, Bahama, niektóre prowincje Brazylii,
Meksyk, Indonezja.....
Chiński producent zrobił to uniwersalne i pod różnymi markami sprzedaje
wszędzie
Na płycie i opakowaniu jest zaznaczone "Made in Germany" a nie PROC czy
China - chociaż w dzisiejszych czasach to może już nic nie znaczyć.
W każdym bądź razie dzięki za cenne uwagi, które nieco mi wyjaśniły sytuację.
Pozdr. E.
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Gringo
Guest
Wed Sep 06, 2006 7:50 am
Użytkownik " Ed" <gunnpa.WYTNIJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:edlnma$g1s$1@inews.gazeta.pl...
Grzejnika nie podzielono na 3 sekcje, bo widocznie coś nie pasowało. O
symetrycznym obciążeniu mowy nie ma, bo zwykle nie pracują wszystkie 4
grzałki. Transformatory osiedlowe mają połączenie w zygzak, co redukuje
znacznie asymetrie obiążenia linii średniego napięcia.
Quote:
Na płycie i opakowaniu jest zaznaczone "Made in Germany" a nie PROC czy
China - chociaż w dzisiejszych czasach to może już nic nie znaczyć.
W Polsce też się robi produkty "Made in Germany", które nigdy w Germanii nie
będą. Niemiecki inwestor zlecił wytworzenie w swojej zagranicznej fabryce na
podstawie własnego projektu. Składniki przyjeżdżają z całego świata, są
składane do kupy i jada dalej. Napisy Made in China (PRC) są wtedy, gdy
projekt powstaje na miejscu w Chinach, a zmienia się co najwyżej brand
(marka). Ciekawe ongiś były napisy Made for Austria

Fajne są "Made in
EU"
Chińczycy coraz mniej kopiują (piracą), mają coraz więcej własnych dobrze
wyszkolonych na świecie projektantów , jak i ściągają fachowców do pracy z
całego świata.
jan kowalski
Guest
Thu Sep 07, 2006 5:43 am
Użytkownik " Ed" <gunnpa.SKASUJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:edkfrg$23i$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Szanowni Grupowicze,
Pytanie to zadałem serwisowi producenta (Teka) ale myślę, że odpowiedź
szybciej dostanę od Was. Płyta ma oznaczenia 2N AC 400-415V 50/60Hz 5.9kW
i
dołączona jest do niej przywieszka z czterema sposobami podłączenia do
instalacji elektrycznej:
1. Opisany 400-415 V 2N~
zółto-zielony do PE
połączony biały i niebieski do N
brązowy do L2
czarny do L1
2. Opisany 400-415 V 2N~
zółto-zielony do PE
biały do N
niebieski do drugiego N
brązowy do L2
czarny do L1
3. Opisany 230-240 V 1~
zółto-zielony do PE
połączony biały i niebieski do N
połączony brązowy i czarny do L
4. Opisany 230-240 V 3~
zółto-zielony do PE
połączony biały i niebieski do L3
brązowy do L2
czarny do L1
Oczywiście nie jest zaznaczone który sposób podłączenia jest poprawny a w
treści instrukcji obsługi jest jeszcze taki akapit:
Napięcie prądu 400-415V 2N~, 50-60 Hz
Napięcie komponentów 230-240V
No i w związku z tym mam mętlik w głowie, z oznaczeń wynikałoby, że
należałoby zastosować podłączenie zgodne z punktem 1 - ale nijak tam nie
ma
napięcia 400-415V, które występuje w sposobie 4 (napięcie międzyfazowe).
Może ktoś z Was miał już do czynienia z takim urządzeniem?
A jak w przypadku 4 będzie zachowywał się wyłącznik pradowo-różnicowy?
Z góry dziękuję za rozwianie wątpliwości.
Pozdrawiam, Ed
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -
http://www.gazeta.pl/usenet/
Witam,
plyta indukcyjna czy inna elektryczna jest duzym odbiornikiem - tu 5,9kW
w zwiazku z czym daje sie mozliwosc podlaczenia 3 fazowego. Wylacznik
roznicowo-pradowy jest czuly na ucieczke pradu z obudowy urzadzenia do
ziemi,
i to zarowno przy odbiorniku 3 fazowym jak i 1 fazowym.
L1 - L3 sa przewodami fazowymi, N -neutralny - zerowy, PE to przewod
ochronny - "ekran" - łączony z obudowa. Jezeli z obudowy bedzie zwiewal prad
to bilans zasilania pobudzi roznicowke. Przy typowym podlaczeniu 1 fazowym
L1, L2,L3 mostkujemy -przewod fazowy, N - zero, PE -ochronny.
W starej instalacji dwuprzewodowej mostkujemy N i PE.
Pozdrawiam
Mariusz Adamowicz