Q
Guest
Sun Nov 21, 2004 7:17 pm
Za licznikiem energii elektrycznej mam 3 bezpieczniki 16A;
Przed licznikiem energii mam bezpiecznik 25A,
ale pada on doslownie 2x czesciej niz te "za";
Czy jego wielkosc jest dobrze dobrana?
/w stostunku do tych 16A;
Czy lepiej dac tam jakis wiekszy bezpiecznik?
Waldemar Krzok
Guest
Sun Nov 21, 2004 7:27 pm
Q wrote:
Quote:
Za licznikiem energii elektrycznej mam 3 bezpieczniki 16A;
Przed licznikiem energii mam bezpiecznik 25A,
ale pada on doslownie 2x czesciej niz te "za";
Czy jego wielkosc jest dobrze dobrana?
/w stostunku do tych 16A;
tak
Quote:
Czy lepiej dac tam jakis wiekszy bezpiecznik?
nie
Waldek
Tomasz Piasecki
Guest
Sun Nov 21, 2004 7:47 pm
Waldemar Krzok wrote:
Quote:
Czy lepiej dac tam jakis wiekszy bezpiecznik?
nie
Oczywiście że nie, bo jego amperaż został dostosowany do przekroju
drutów do niego idących. Można spróbować go wymienić na nowy, ale o
takim samym amperażu. Może się zepsuł? Widziałem już taki wyłącznik
nadprądowy, który wyłączał się od byle pierdnięcia w pobliżu. Mechanika
coś mu wysiadła.
TP.
--
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Waldemar Krzok
Guest
Sun Nov 21, 2004 8:47 pm
Tomasz Piasecki wrote:
Quote:
Waldemar Krzok wrote:
Czy lepiej dac tam jakis wiekszy bezpiecznik?
nie
Oczywiście że nie, bo jego amperaż został dostosowany do przekroju
drutów do niego idących. Można spróbować go wymienić na nowy, ale o
takim samym amperażu. Może się zepsuł? Widziałem już taki wyłącznik
nadprądowy, który wyłączał się od byle pierdnięcia w pobliżu. Mechanika
coś mu wysiadła.
na ogół jest tak, że masz bezpiecznik np. 25A (ja mam np. 35A), a potem
wyłączniki nadprądowe. Bezpiecznik jest topikowy, wyłączniki nadprądowe to
popularnie bezpieczniki automatyczne.
Waldek
AutomaT
Guest
Sun Nov 21, 2004 8:51 pm
* a jaka ma charakterystyke?
futu
Guest
Sun Nov 21, 2004 10:14 pm
Użytkownik "Q" <oink@gazeta.gov.pl> napisał w wiadomości
news:cnqpqs$ij4$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Za licznikiem energii elektrycznej mam 3 bezpieczniki 16A;
Przed licznikiem energii mam bezpiecznik 25A,
ale pada on doslownie 2x czesciej niz te "za";
Czy jego wielkosc jest dobrze dobrana?
/w stostunku do tych 16A;
Czy lepiej dac tam jakis wiekszy bezpiecznik?
Zeby dac wiekszy musisz wiedziec wogole ile mozesz pobrac pradu, jesli
mieszkasz w bloku to z tego co pamietam 25A to maksimum mocy jaka mozna
czerpac w jednym lokalu, jakbys mial domek to musisz dowiedziec na ile masz
umowe z dostawca energii elektrycznej.
Poza tym jesli sie nie myle to 3*16 to 48 tak wiec jesli obciazysz na
maksmimum to juz przy 25 wysiada zabezpieczenie - chyba jasne?
Q
Guest
Mon Nov 22, 2004 8:16 am
Quote:
Czy lepiej dac tam jakis wiekszy bezpiecznik?
nie
on mi padl juz 4 raz w tym roku;
za kazdym razem musi "elektrownia" przyjechac,
zdjac i zalozyc plomby, i kosza troche hajcu za to

.
a w sumie automata nie moge dac,
bo skrzynka jest "mocno zabudowana"

.
to jest w ogole stary domek,
i obawiam sie, ze moze to jakies kable...
wiem, ze wymiana bezpiecznika na wiekszy to
bylaby to proba (moze nawet nieudana)
bezczelnego ominiecia problemu

.
AutomaT
Guest
Mon Nov 22, 2004 9:40 am
Quote:
wiem, ze wymiana bezpiecznika na wiekszy to
bylaby to proba
*spalenia domu
J.F.
Guest
Mon Nov 22, 2004 9:53 am
On Mon, 22 Nov 2004 09:16:11 +0100, Q wrote:
Quote:
Czy lepiej dac tam jakis wiekszy bezpiecznik?
nie
on mi padl juz 4 raz w tym roku;
za kazdym razem musi "elektrownia" przyjechac,
zdjac i zalozyc plomby, i kosza troche hajcu za to

.
pytanie podstawowe - a jak stoisz z poborem mocy ?
Ma prawo ten bezpiecznik wyleciec czy nie ?
Bo elektrownie o ile sie nie myle, to pobieraja oplate
od mocy maksymalnej, i jesli zadekretowales ze bierzesz 5kW
to ci przysluguje bezpiecznik 25A i nie wiekszy
[5kW z kazdej fazy]
A czy kable wytrzymaja 32A to tez warto sprawdzic ..
Quote:
a w sumie automata nie moge dac,
bo skrzynka jest "mocno zabudowana"

.
W tej sytuacji warto chyba pomyslec ..
J.
Adam
Guest
Mon Nov 22, 2004 2:01 pm
Quote:
Bo elektrownie o ile sie nie myle, to pobieraja oplate
ZE (to nie elektrownia

Quote:
od mocy maksymalnej, i jesli zadekretowales ze bierzesz 5kW
to ci przysluguje bezpiecznik 25A i nie wiekszy
[5kW z kazdej fazy]
wez umowe i zobacz co masz w niej (jaki typ i amperaz bezpiecznika). Jesli
masz 25A topikowe to za licznikiem daj 20A (ale jedno) tzw. automat o ch-ce
B. Przeciez 3x16>25A. Poza tym czy to sie dzieje przy przeciazeniach czy
przy zwarciach (to troche trudniejszy temat)?
J.F.
Guest
Mon Nov 22, 2004 2:07 pm
On Mon, 22 Nov 2004 15:01:05 +0100, Adam wrote:
Quote:
wez umowe i zobacz co masz w niej (jaki typ i amperaz bezpiecznika). Jesli
masz 25A topikowe to za licznikiem daj 20A (ale jedno) tzw. automat o ch-ce
B.
Z tymi bezpiecznikami to roznie bywa. Nie raz widzialem
jak po zwarciu wylatywal bezpiecznik "dalszy" i o wiekszym amperazu..
Ale miejmy nadzieje ze "automat" zabezpieczy topika ..
J.
AutomaT
Guest
Mon Nov 22, 2004 2:35 pm
Quote:
Z tymi bezpiecznikami to roznie bywa. Nie raz widzialem
jak po zwarciu wylatywal bezpiecznik "dalszy" i o wiekszym amperazu..
* zle dobrane charakterystyki? pewno tak...
Q
Guest
Mon Nov 22, 2004 3:41 pm
Quote:
ZE (to nie elektrownia
no tak :)
Quote:
wez umowe i zobacz co masz w niej (jaki typ i amperaz bezpiecznika). Jesli
masz 25A topikowe to za licznikiem daj 20A (ale jedno) tzw. automat o
ch-ce
B. Przeciez 3x16>25A. Poza tym czy to sie dzieje przy przeciazeniach czy
przy zwarciach (to troche trudniejszy temat)?
jesli nie wloze przed licznikiem automata
to chyba wymienie caly panel;
/ew. chyba dam mniejsze bezpieczniki za licznikiem;
najbardziej obciaza pralka i odkurzacz;
ale o ostatnio pralka nie chodzila
i ten korek (25A, topik) padl podczas wlaczania odkurzacza;
tak padl, ze styk przy korku az zweglil sie...
co ciekawe zaden z korkow 16A za licznikiem
nie poszedl

...
/btw: te 16A to automaty;
w ogole to dzieki wszystki za info

,
ps. mam zamiar wyrobic sobie papier SEP do 1kV;
co da mi w ogole taki papier
(poza dodatkowa linijka w CV

?
badworm
Guest
Mon Nov 22, 2004 11:05 pm
Dnia 2004-11-22 16:41, Użytkownik Q napisał:
Quote:
najbardziej obciaza pralka i odkurzacz;
ale o ostatnio pralka nie chodzila
i ten korek (25A, topik) padl podczas wlaczania odkurzacza;
tak padl, ze styk przy korku az zweglil sie...
Co ty masz za smoka??? Może po prostu odkurzacz ma jakąś usterkę bo u
mnie taki o mocy 800W owszem, powoduje lekkie przygasanie światła w domu
przy włączaniu ale nie jest w stanie w tym momencie spalić bezpieczników
topikowych super-szybkich(tych z piaskiem w środku) 10A.
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
jerry1111
Guest
Tue Nov 23, 2004 11:29 pm
On Tue, 23 Nov 2004 00:05:09 +0100, badworm <nospam@post.pl> wrote:
Quote:
Dnia 2004-11-22 16:41, Użytkownik Q napisał:
najbardziej obciaza pralka i odkurzacz;
ale o ostatnio pralka nie chodzila
i ten korek (25A, topik) padl podczas wlaczania odkurzacza;
tak padl, ze styk przy korku az zweglil sie...
Co ty masz za smoka??? Może po prostu odkurzacz ma jakąś usterkę bo u
Albo slabo podokrecane/zasniedziale druty przy tym bezpieczniku
i pracuje ciagle w 100 stopniach? Moze po prostu dokrecic wszystko?
--
Jerry