Za licznikiem energii elektrycznej mam 3 bezpieczniki 16A;
Przed licznikiem energii mam bezpiecznik 25A,
ale pada on doslownie 2x czesciej niz te "za";

Czy jego wielkosc jest dobrze dobrana?
/w stostunku do tych 16A;

Czy lepiej dac tam jakis wiekszy bezpiecznik?

Waldemar Krzok
Guest

Sun Nov 21, 2004 7:27 pm   



Q wrote:

Quote:
Za licznikiem energii elektrycznej mam 3 bezpieczniki 16A;
Przed licznikiem energii mam bezpiecznik 25A,
ale pada on doslownie 2x czesciej niz te "za";

Czy jego wielkosc jest dobrze dobrana?
/w stostunku do tych 16A;
tak


Quote:

Czy lepiej dac tam jakis wiekszy bezpiecznik?
nie


Waldek

Tomasz Piasecki
Guest

Sun Nov 21, 2004 7:47 pm   



Waldemar Krzok wrote:

Quote:
Czy lepiej dac tam jakis wiekszy bezpiecznik?
nie
Oczywiście że nie, bo jego amperaż został dostosowany do przekroju

drutów do niego idących. Można spróbować go wymienić na nowy, ale o
takim samym amperażu. Może się zepsuł? Widziałem już taki wyłącznik
nadprądowy, który wyłączał się od byle pierdnięcia w pobliżu. Mechanika
coś mu wysiadła.

TP.

--
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |

Waldemar Krzok
Guest

Sun Nov 21, 2004 8:47 pm   



Tomasz Piasecki wrote:

Quote:
Waldemar Krzok wrote:

Czy lepiej dac tam jakis wiekszy bezpiecznik?
nie
Oczywiście że nie, bo jego amperaż został dostosowany do przekroju
drutów do niego idących. Można spróbować go wymienić na nowy, ale o
takim samym amperażu. Może się zepsuł? Widziałem już taki wyłącznik
nadprądowy, który wyłączał się od byle pierdnięcia w pobliżu. Mechanika
coś mu wysiadła.

na ogół jest tak, że masz bezpiecznik np. 25A (ja mam np. 35A), a potem
wyłączniki nadprądowe. Bezpiecznik jest topikowy, wyłączniki nadprądowe to
popularnie bezpieczniki automatyczne.

Waldek

AutomaT
Guest

Sun Nov 21, 2004 8:51 pm   



* a jaka ma charakterystyke?

futu
Guest

Sun Nov 21, 2004 10:14 pm   



Użytkownik "Q" <oink@gazeta.gov.pl> napisał w wiadomości
news:cnqpqs$ij4$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Za licznikiem energii elektrycznej mam 3 bezpieczniki 16A;
Przed licznikiem energii mam bezpiecznik 25A,
ale pada on doslownie 2x czesciej niz te "za";

Czy jego wielkosc jest dobrze dobrana?
/w stostunku do tych 16A;

Czy lepiej dac tam jakis wiekszy bezpiecznik?

Zeby dac wiekszy musisz wiedziec wogole ile mozesz pobrac pradu, jesli
mieszkasz w bloku to z tego co pamietam 25A to maksimum mocy jaka mozna
czerpac w jednym lokalu, jakbys mial domek to musisz dowiedziec na ile masz
umowe z dostawca energii elektrycznej.
Poza tym jesli sie nie myle to 3*16 to 48 tak wiec jesli obciazysz na
maksmimum to juz przy 25 wysiada zabezpieczenie - chyba jasne?

Q
Guest

Mon Nov 22, 2004 8:16 am   



Quote:
Czy lepiej dac tam jakis wiekszy bezpiecznik?
nie

on mi padl juz 4 raz w tym roku;
za kazdym razem musi "elektrownia" przyjechac,
zdjac i zalozyc plomby, i kosza troche hajcu za to Sad.
a w sumie automata nie moge dac,
bo skrzynka jest "mocno zabudowana" Sad.

to jest w ogole stary domek,
i obawiam sie, ze moze to jakies kable...

wiem, ze wymiana bezpiecznika na wiekszy to
bylaby to proba (moze nawet nieudana)
bezczelnego ominiecia problemu Sad.

AutomaT
Guest

Mon Nov 22, 2004 9:40 am   



Quote:
wiem, ze wymiana bezpiecznika na wiekszy to
bylaby to proba

*spalenia domu Wink

J.F.
Guest

Mon Nov 22, 2004 9:53 am   



On Mon, 22 Nov 2004 09:16:11 +0100, Q wrote:
Quote:
Czy lepiej dac tam jakis wiekszy bezpiecznik?
nie

on mi padl juz 4 raz w tym roku;
za kazdym razem musi "elektrownia" przyjechac,
zdjac i zalozyc plomby, i kosza troche hajcu za to Sad.

pytanie podstawowe - a jak stoisz z poborem mocy ?
Ma prawo ten bezpiecznik wyleciec czy nie ?

Bo elektrownie o ile sie nie myle, to pobieraja oplate
od mocy maksymalnej, i jesli zadekretowales ze bierzesz 5kW
to ci przysluguje bezpiecznik 25A i nie wiekszy
[5kW z kazdej fazy]

A czy kable wytrzymaja 32A to tez warto sprawdzic ..

Quote:
a w sumie automata nie moge dac,
bo skrzynka jest "mocno zabudowana" Sad.

W tej sytuacji warto chyba pomyslec ..

J.

Adam
Guest

Mon Nov 22, 2004 2:01 pm   



Quote:
Bo elektrownie o ile sie nie myle, to pobieraja oplate
ZE (to nie elektrownia Wink


Quote:
od mocy maksymalnej, i jesli zadekretowales ze bierzesz 5kW
to ci przysluguje bezpiecznik 25A i nie wiekszy
[5kW z kazdej fazy]
wez umowe i zobacz co masz w niej (jaki typ i amperaz bezpiecznika). Jesli

masz 25A topikowe to za licznikiem daj 20A (ale jedno) tzw. automat o ch-ce
B. Przeciez 3x16>25A. Poza tym czy to sie dzieje przy przeciazeniach czy
przy zwarciach (to troche trudniejszy temat)?

J.F.
Guest

Mon Nov 22, 2004 2:07 pm   



On Mon, 22 Nov 2004 15:01:05 +0100, Adam wrote:
Quote:
wez umowe i zobacz co masz w niej (jaki typ i amperaz bezpiecznika). Jesli
masz 25A topikowe to za licznikiem daj 20A (ale jedno) tzw. automat o ch-ce
B.

Z tymi bezpiecznikami to roznie bywa. Nie raz widzialem
jak po zwarciu wylatywal bezpiecznik "dalszy" i o wiekszym amperazu..

Ale miejmy nadzieje ze "automat" zabezpieczy topika ..

J.

AutomaT
Guest

Mon Nov 22, 2004 2:35 pm   



Quote:
Z tymi bezpiecznikami to roznie bywa. Nie raz widzialem
jak po zwarciu wylatywal bezpiecznik "dalszy" i o wiekszym amperazu..

* zle dobrane charakterystyki? pewno tak...

Q
Guest

Mon Nov 22, 2004 3:41 pm   



Quote:
ZE (to nie elektrownia Wink

no tak :)

Quote:
wez umowe i zobacz co masz w niej (jaki typ i amperaz bezpiecznika). Jesli
masz 25A topikowe to za licznikiem daj 20A (ale jedno) tzw. automat o
ch-ce
B. Przeciez 3x16>25A. Poza tym czy to sie dzieje przy przeciazeniach czy
przy zwarciach (to troche trudniejszy temat)?

jesli nie wloze przed licznikiem automata
to chyba wymienie caly panel;
/ew. chyba dam mniejsze bezpieczniki za licznikiem;

najbardziej obciaza pralka i odkurzacz;
ale o ostatnio pralka nie chodzila
i ten korek (25A, topik) padl podczas wlaczania odkurzacza;
tak padl, ze styk przy korku az zweglil sie...

co ciekawe zaden z korkow 16A za licznikiem
nie poszedl Neutral ...
/btw: te 16A to automaty;

w ogole to dzieki wszystki za info Smile,
ps. mam zamiar wyrobic sobie papier SEP do 1kV;
co da mi w ogole taki papier
(poza dodatkowa linijka w CV Smile ?

badworm
Guest

Mon Nov 22, 2004 11:05 pm   



Dnia 2004-11-22 16:41, Użytkownik Q napisał:

Quote:
najbardziej obciaza pralka i odkurzacz;
ale o ostatnio pralka nie chodzila
i ten korek (25A, topik) padl podczas wlaczania odkurzacza;
tak padl, ze styk przy korku az zweglil sie...

Co ty masz za smoka??? Może po prostu odkurzacz ma jakąś usterkę bo u

mnie taki o mocy 800W owszem, powoduje lekkie przygasanie światła w domu
przy włączaniu ale nie jest w stanie w tym momencie spalić bezpieczników
topikowych super-szybkich(tych z piaskiem w środku) 10A.

--
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!

jerry1111
Guest

Tue Nov 23, 2004 11:29 pm   



On Tue, 23 Nov 2004 00:05:09 +0100, badworm <nospam@post.pl> wrote:

Quote:
Dnia 2004-11-22 16:41, Użytkownik Q napisał:

najbardziej obciaza pralka i odkurzacz;
ale o ostatnio pralka nie chodzila
i ten korek (25A, topik) padl podczas wlaczania odkurzacza;
tak padl, ze styk przy korku az zweglil sie...

Co ty masz za smoka??? Może po prostu odkurzacz ma jakąś usterkę bo u

Albo slabo podokrecane/zasniedziale druty przy tym bezpieczniku
i pracuje ciagle w 100 stopniach? Moze po prostu dokrecic wszystko?


--
Jerry