Współpraca UPS-a APC Smart-UPS SC 420VA z zasilaczem PFC - jak to działa?

UPS i PFC

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Współpraca UPS-a APC Smart-UPS SC 420VA z zasilaczem PFC - jak to działa?

Tymek
Guest

Wed Aug 02, 2006 10:25 am   



Witam

Posiadam UPS-a APC Smart-UPS SC, 420VA. Na jego wyjsciu, podczas pracy
na bateriach, ksztalt napiecia wyjsciowego nie jest sinusoidalny lecz
jest to "jakas aprokymacja sinusoidy". Mam zamiar kupic teraz odrobine
lepszy zasilacz z aktywnym PFC(wyboru za bardzo nie mam, te drozsze maja
tylko aktywne PFC, zasilaczy bez PFC juz praktycznie nie ma w
sprzedazy). Moje pytanie brzmi : jak bedzie sie ukladala wspolpraca
takiego zestawu wlasnie podczas pracy na baterii : UPS z "aproksymacja
sinusoidy" i zasilacz z aktywnym PFC ?? Ktos to moze przerobil w
praktyce ??? Szukalem troche po googlach, ale jednoznacznej odpowiedzi
nie znalazlem.

Pozdrawiam.

Wawrzek
Guest

Wed Aug 02, 2006 1:37 pm   



Użytkownik "Tymek" <mlee@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:eapuia$dbd$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Witam

Posiadam UPS-a APC Smart-UPS SC, 420VA. Na jego wyjsciu, podczas pracy na
bateriach, ksztalt napiecia wyjsciowego nie jest sinusoidalny lecz jest to
"jakas aprokymacja sinusoidy". Mam zamiar kupic teraz odrobine lepszy
zasilacz z aktywnym PFC(wyboru za bardzo nie mam, te drozsze maja tylko
aktywne PFC, zasilaczy bez PFC juz praktycznie nie ma w sprzedazy). Moje
pytanie brzmi : jak bedzie sie ukladala wspolpraca takiego zestawu wlasnie
podczas pracy na baterii : UPS z "aproksymacja sinusoidy" i zasilacz z
aktywnym PFC ?? Ktos to moze przerobil w praktyce ??? Szukalem troche po
googlach, ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazlem.

Pozdrawiam.

Witam,
Przerobiłem coś podobnego ale z Back-UPS CS 350. Też ma aproksymację
sinusoidy. Po wymianie zasilacza "noname" 300W na markowy 350 zaczęły się
problemy. Czas podtrzymania spadł z 20min do ok. 3 minut, a zasilacz wydawał
takie dźwięki jakby mial zaraz wylecieć w kosmos. Winne temy wszystkiemu
jest aPFC, nie radzi sobie z przebiegiem trapezowym, bo za wszelką cenę chce
skorygować przebieg i głupieje Smile. Musiałem zmienić UPSa, bo szkoda była i
zasilacza i samego UPSa. Seria SMART już od 700VA ma sinusoidę na wyjściu i
nie ma najmniejszego problemu - nic nie brzęczy, czas podtrzymania jest
prawidłowy.
Pozdrawiam, Wawrzek.

Tymek
Guest

Fri Aug 04, 2006 10:09 am   



Witam

Moze sie komus przyda, wiec napisze jak sprawa sie skonczyla.
Udalo mi sie, zanim dokonalem zakupu zasilacza, pozyczyc do testow
TRACER 4Life 400 HellFire Silent PFC. W specyfikacji reklamowany jest
jako posiadajacy "filtr PFC" - innymi slowy pasywne PFC. Podlaczylem do
wspowmnianego UPS-a wraz z innymi odbiornikami i bez problemu wszystko
prcowalo po przelaczeniu na zasilanie bateryjne w UPS-ie. Nastepnie
podlaczylem tylko ten sam zasilacz, rowniez pracowal poprawnie. Jedyne
co zauwazylem to nieznaczy wzrost obciazenia (wskazywany przez parametr
LOADPCT daemona Apcupsd) podczas pracy na bateriach. Aby miec orienatcje
w moim przypadku jest skok z okolo 14.9% do 19.7%.
Kupilem zatem Chiefteca GPS-350EB z pasywnym PFC i wszystko pracuje
prawidlowo (jedynie wystepuje rowniez zjawisko opisane powyzej). Nie
wiem jak wspolpracowal by moj UPS z zasilaczem o aktywnym PFC (tak przy
okazji to dostalem odpowiedz z serwisu APC, ze nie bedzie wspolpracowal
- po przejsciu na zasilanie bateryjne wykryje przeciazenie i sie
wylaczy, gdy zasilacz bedzie mial aktywne PFC).
Wiem ze prawidlowo i bez problemow wspolpracuje z zasilaczem
posiadajacym pasywne PFC.
Pozdrawiam.