RTV forum PL | NewsGroups PL

Wpływ kształtu napięcia z UPS APC SUA1500RMI2U i SC1500I na pracę komputera

UPS - sinusoida a aproksymacja

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wpływ kształtu napięcia z UPS APC SUA1500RMI2U i SC1500I na pracę komputera

Tomasz
Guest

Mon Sep 24, 2007 12:30 pm   



Witam,
jaki wpływ na pracę komputera ma kształt napięcia wyjściowego z UPS, na
którego wyjściu jest nie czysta sinusoida a aproksymacja sinusoidy ?
Chodzi mi konkretnie o UPS firmy APC model SUA1500RMI2U oraz SC1500I, które
róznią się tym, iż jeden na wyjściu daje czystą sinusoidę a drugi tylko
przybliżony kstzałt sinusoidy, no i różnią się ceną o ponad 1000 PLN.

Pozdrawiam

Tomasz

Marek Lewandowski
Guest

Mon Sep 24, 2007 12:33 pm   



On Sep 24, 1:30 pm, "Tomasz" <tomasz.gamal...@powiat-ilawski.pl>
wrote:
Quote:
Witam,
jaki wpływ na pracę komputera ma kształt napięcia wyjściowego z UPS, na
którego wyjściu jest nie czysta sinusoida a aproksymacja sinusoidy ?
Chodzi mi konkretnie o UPS firmy APC model SUA1500RMI2U oraz SC1500I, które
róznią się tym, iż jeden na wyjściu daje czystą sinusoidę a drugi tylko
przybliżony kstzałt sinusoidy, no i różnią się ceną o ponad 1000 PLN.

na prace _komputera_ - zadnego. Mozesz zapuscic prostokat (a jesli
prostownik w zasilaczu jest przewymiarowany, to i DC). Przy aktywnym
PFC prostokat moze byc glupim pomyslem, ale aproksymacja sinusa
wystarczy.

--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com