bdronka
Guest
Fri Mar 27, 2009 7:40 pm
Maszt - 25m
Ma jedną bednarke-uziemienie,która jak myśle jest od razu piorunochronem.
1
| 2
| |
| |
] |
---
x
x
x
x
Na końcu są dwie iglice - iglica 1 robi za piorunochron, a iglica 2 na
której mam antene nie jest zespawana z masztem, tylko przykręcona z 3
stron śrubami, cała ta iglica (rura) owinięta jest jakąś wełną.
Jeśli ma połączenie elektryczne z masztem to bardzo słabe.
Myśle, żeby antena elektrycznie była odseparowana od masztu, zrobie
odskocznie półmetrową z teflonu.
Pytanie: do czego podłączyć uziemienie do AccessPointa, Anteny i
NetProtecta??
a) do masztu?
b) pociągnąć przewód do PE z gniazdka?
c) czy zrobić swoją bednarke?
d) nie podłączać uziemienia....
pozdrawiam i dziękuję za podpowiedz!
Jd.
Guest
Fri Mar 27, 2009 9:10 pm
Użytkownik "bdronka" <"[bok"@torama.pl> napisał w wiadomości
news:gqj33s$8eh$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Maszt - 25m
Z czego?
Quote:
Ma jedną bednarke-uziemienie,która jak myśle jest od razu piorunochronem.
1
| 2
| |
| |
] |
---
x
x
x
x
Na końcu są dwie iglice - iglica 1 robi za piorunochron, a iglica 2 na
której mam antene nie jest zespawana z masztem, tylko przykręcona z 3
stron śrubami, cała ta iglica (rura) owinięta jest jakąś wełną.
Jaką wełną i po co?
Quote:
Jeśli ma połączenie elektryczne z masztem to bardzo słabe.
Myśle, żeby antena elektrycznie była odseparowana od masztu,
Co to za antena?
Quote:
zrobie odskocznie półmetrową z teflonu.
Po co?
Quote:
Pytanie: do czego podłączyć uziemienie do AccessPointa, Anteny i
NetProtecta??
a) do masztu?
b) pociągnąć przewód do PE z gniazdka?
c) czy zrobić swoją bednarke?
d) nie podłączać uziemienia....
Jeśli maszt jest metalowy to podłączyć do masztu, maszt uziemić.
Jeśli maszt niemetalowy to wzdłuż niego pociągnąć do uziomu bednarkę.
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============