Kubaj
Guest
Mon Dec 27, 2010 4:33 pm
Witam Grupę,
instalacja elektryczna w starym budynku jest dwu- (1f) i czterożyłowa (3f).
Chcemy dodać w jednym punkcie uziemienie, wystarczy "niefachowe", z
przeznaczeniem na sprzęt audio o mocy do kilku kW.
Możliwe uziomy, jakie znalazłem, to: konstrukcja nośna budynku (stalowe
sztaby i kształtowniki), metalowe framugi drzwi, jakieś kotwy w
betonowej posadzce, w odległościach 5÷20 m od planowanego punktu.
Do wykonania samego "przyłącza" planuję użyć (możliwie niekorodujących)
śrub stalowych z takąż podkładką.
Czy któryś z tych uziomów nada się, czy mogę i/lub powinienem użyć kilku
uziomów (niespotykane), i ew. jaki przewód zastosować na PE?
PS Przy okazji, w kwestii formalnej: stosowane w polskim starym
budownictwie typy instalacji to tylko TN-C (L+PE/N), czy również TT
(L+N, PE lokalne).
--
TIA & pozdrawiam,
Kubaj
Robert_J
Guest
Mon Dec 27, 2010 4:39 pm
Quote:
Możliwe uziomy, jakie znalazłem, to: konstrukcja nośna
budynku (stalowe sztaby i kształtowniki), metalowe framugi
drzwi, jakieś kotwy w betonowej posadzce,
Czy któryś z tych uziomów nada się
MZ żaden się nie nada. Elementy konstrukcji niekoniecznie
tkwią w ziemi, a nawet jeśli fundamentowe tkwią to już
niekoniecznie jest między nimi ciągłaść, framugi tym
bardziej, a kotwy to już raczej w ogóle...
Ale może nie mam racji...
Michoo
Guest
Mon Dec 27, 2010 4:54 pm
W dniu 27.12.2010 16:33, Kubaj pisze:
Quote:
Witam Grupę,
instalacja elektryczna w starym budynku jest dwu- (1f) i czterożyłowa (3f).
Chcemy dodać w jednym punkcie uziemienie, wystarczy "niefachowe", z
przeznaczeniem na sprzęt audio o mocy do kilku kW.
Po co?
--
Pozdrawiam
Michoo
Kubaj
Guest
Mon Dec 27, 2010 5:02 pm
W dniu 27-12-2010 16:39, Robert_J pisze:
Quote:
Możliwe uziomy, jakie znalazłem, to: konstrukcja nośna budynku
(stalowe sztaby i kształtowniki), metalowe framugi drzwi, jakieś kotwy
w betonowej posadzce,
Czy któryś z tych uziomów nada się
MZ żaden się nie nada. Elementy konstrukcji niekoniecznie tkwią w ziemi,
a nawet jeśli fundamentowe tkwią to już niekoniecznie jest między nimi
ciągłaść
Powinienem dopisać, że budynek jest posadowiony na gruncie (hala). O
elementach fundamentowych rzeczywiście trudno mi sądzić; w każdym razie
napięcie między żyłą gorącą i taką sztabą jest ca. 230 VAC, choć miernik
i pomiar nie są doskonałe oraz niewiele tu, sądzę, wnoszą.
--
Pozdrawiam,
Kubaj
Kubaj
Guest
Mon Dec 27, 2010 5:08 pm
W dniu 27-12-2010 16:54, Michoo pisze:
Quote:
W dniu 27.12.2010 16:33, Kubaj pisze:
Witam Grupę,
instalacja elektryczna w starym budynku jest dwu- (1f) i czterożyłowa
(3f).
Chcemy dodać w jednym punkcie uziemienie, wystarczy "niefachowe", z
przeznaczeniem na sprzęt audio o mocy do kilku kW.
Po co?
Trafiłem na takie zalecenie; spodziewałem się, że niezbyt profesjonalne.
Można się domyślać, że chodzi o wzbudzanie się wzmacniaczy i tzw.
brumienie 50*2 Hz.
--
Pozdrawiam,
Kubaj
Pszemol
Guest
Mon Dec 27, 2010 6:20 pm
"Kubaj" <kubaj+irc.pl@no-spam.invalid> wrote in message
news:4d18b881$0$2440$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
W dniu 27-12-2010 16:39, Robert_J pisze:
Możliwe uziomy, jakie znalazłem, to: konstrukcja nośna budynku
(stalowe sztaby i kształtowniki), metalowe framugi drzwi, jakieś kotwy
w betonowej posadzce,
Czy któryś z tych uziomów nada się
MZ żaden się nie nada. Elementy konstrukcji niekoniecznie tkwią w ziemi,
a nawet jeśli fundamentowe tkwią to już niekoniecznie jest między nimi
ciągłaść
Powinienem dopisać, że budynek jest posadowiony na gruncie (hala). O
elementach fundamentowych rzeczywiście trudno mi sądzić; w każdym razie
napięcie między żyłą gorącą i taką sztabą jest ca. 230 VAC, choć miernik i
pomiar nie są doskonałe oraz niewiele tu, sądzę, wnoszą.
Weź Ty proszę zatrudnij elektryka bo sobie krzywdę zrobisz...
Z tego co gadasz nie masz pojęcia co robisz.
Pszemol
Guest
Mon Dec 27, 2010 6:23 pm
"Kubaj" <kubaj+irc.pl@no-spam.invalid> wrote in message
news:4d18b9ee$0$2495$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
W dniu 27-12-2010 16:54, Michoo pisze:
W dniu 27.12.2010 16:33, Kubaj pisze:
Witam Grupę,
instalacja elektryczna w starym budynku jest dwu- (1f) i czterożyłowa
(3f).
Chcemy dodać w jednym punkcie uziemienie, wystarczy "niefachowe",
z przeznaczeniem na sprzęt audio o mocy do kilku kW.
Po co?
Trafiłem na takie zalecenie; spodziewałem się, że niezbyt profesjonalne.
Można się domyślać, że chodzi o wzbudzanie się wzmacniaczy i tzw.
brumienie 50*2 Hz.
Daj sobie spokój... Praktycznie mało gdzie używa się prawdziwego
uziemienia - większość gniazdek w ścianie ma bolec "uziemienia"
połączony z przewodem zerowym instalacji. Jeśli Ci coś buczy to
posprawdzaj masy i ekrany w kablach na wejściu wzmacniacza
a nie przerabiaj po partyzancku instalacji elektrycznej bo będziesz
miał kogoś na sumieniu po takiej przeróbce.
W instalacji dwuprzewodowej zostaw bolce podłączone do zerowego.
Papuso Smurfso
Guest
Tue Dec 28, 2010 3:17 pm
Órzytkownik "Kubaj" napisał:
Quote:
Trafiłem na takie zalecenie; spodziewałem się, że niezbyt
profesjonalne. Można się domyślać, że chodzi o wzbudzanie
się wzmacniaczy i tzw brumienie 50*2 Hz.
Sprzęt i ekranowanie kabli zostały już sprawdzone. Prawidłowe uziemienie
jest następne na liście do weryfikacji.
Bolec do przewodu zerowego to właśnie instalacja TN-C-S.
Poszukiwane jest jednak lepsze uziemienie.
skoro "brumi" to znaczy że problemem jest przedostwanie się tentnień sieci
do zasilania wzmacniacza, czyli wadliwy zasilacz bo pszepuszcza, natomiast
uziemienie nie ma tu nic do rzeczy:O)
Kubaj
Guest
Tue Dec 28, 2010 3:21 pm
W dniu 27-12-2010 18:23, Pszemol pisze:
Quote:
Trafiłem na takie zalecenie; spodziewałem się, że niezbyt profesjonalne.
Można się domyślać, że chodzi o wzbudzanie się wzmacniaczy i tzw.
brumienie 50*2 Hz.
Daj sobie spokój... Praktycznie mało gdzie używa się prawdziwego
uziemienia - większość gniazdek w ścianie ma bolec "uziemienia"
połączony z przewodem zerowym instalacji. Jeśli Ci coś buczy to
posprawdzaj masy i ekrany w kablach na wejściu wzmacniacza
Sprzęt i ekranowanie kabli zostały już sprawdzone. Prawidłowe uziemienie
jest następne na liście do weryfikacji.
<snips />
Quote:
W instalacji dwuprzewodowej zostaw bolce podłączone do zerowego.
Bolec do przewodu zerowego to właśnie instalacja TN-C-S. Poszukiwane
jest jednak lepsze uziemienie.
--
Kubaj
Adam
Guest
Tue Dec 28, 2010 4:34 pm
W dniu 2010-12-28 15:21, Kubaj pisze:
Quote:
W dniu 27-12-2010 18:23, Pszemol pisze:
Trafiłem na takie zalecenie; spodziewałem się, że niezbyt profesjonalne.
Można się domyślać, że chodzi o wzbudzanie się wzmacniaczy i tzw.
brumienie 50*2 Hz.
Daj sobie spokój... Praktycznie mało gdzie używa się prawdziwego
uziemienia - większość gniazdek w ścianie ma bolec "uziemienia"
połączony z przewodem zerowym instalacji. Jeśli Ci coś buczy to
posprawdzaj masy i ekrany w kablach na wejściu wzmacniacza
Sprzęt i ekranowanie kabli zostały już sprawdzone. Prawidłowe uziemienie
jest następne na liście do weryfikacji.
snips /
W instalacji dwuprzewodowej zostaw bolce podłączone do zerowego.
Bolec do przewodu zerowego to właśnie instalacja TN-C-S. Poszukiwane
jest jednak lepsze uziemienie.
Sprzwdź ekranowanie sprzętu jeszcze raz, a jak nie pomoże, to ponownie ;)
Czy wiesz, że ekran w sprzęcie audio/estradowym musi być łączony tylko z
jednej strony? Dotyczy to zwłaszcza przewodów. W tym z zasilaniem Phantom.
Czy wiesz, że masy w deckach, wzmacniaczach, mikserach, itp. powinny się
schodzić w jednym miejscu?
Sprawdź, to powinno wystarczyć, skoro masa jest OK.
--
Pozdrawiam.
Adam.
Kubaj
Guest
Wed Dec 29, 2010 10:59 pm
W dniu 28-12-2010 16:34, Adam pisze:
[...]
Quote:
Sprzwdź ekranowanie sprzętu jeszcze raz, a jak nie pomoże, to ponownie ;)
Czy wiesz, że ekran w sprzęcie audio/estradowym musi być łączony tylko z
jednej strony? Dotyczy to zwłaszcza przewodów. W tym z zasilaniem Phantom.
Czy wiesz, że masy w deckach, wzmacniaczach, mikserach, itp. powinny się
schodzić w jednym miejscu?
Sprawdź, to powinno wystarczyć, skoro masa jest OK.
Dziękuję za porady! O unikaniu pętel masy wiem, sprawdzę. Temat
uziemienia nadal aktualny.
--
Pozdrawiam,
Kubaj