DooMiniK
Guest
Sun Oct 11, 2009 3:11 pm
Witam serdecznie,
Pytanie dotyczy UPSa - niby pl.comp.pecet, ale bardziej
mi podchodzi pod tą grupę...
Model: APC UPS APC SMART-UPS 1500VA (SUA1500I)
Moc czynna [W]: 980
Moc pozorna [VA]: 1500
Napięcie wejściowe: 230
Napięcie wejściowe (zakres): 160 - 286V
Napięcie wyjściowe: 220
Kształt przebiegu sinus: Sinusoida przybliżona
http://www.apcc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=sua1500i
http://www.neo24.pl/index.php?target=products&product_id=-4914041&aff_id=101372
Mam dwa pytania:
- przy pracy standardowej (bez częstych przełączeń...) ile
taki UPS pobiera dodatkowo prądu? Jak można wyliczyć
nadwyżkę energii?
- jaka jest żywotność takich ogniw ołowiowo-kwasowych?
Chodzi mi o to, ile taki UPS pożyje, żeby chociaż te 50% zachował...
--
Dominik Siedlak (bachus)
Na serwerze bachus - login taki mam,
serwer post.pl, w całość złóż to sobie sam...
ToMasz
Guest
Sun Oct 11, 2009 3:34 pm
DooMiniK pisze:
Quote:
Witam serdecznie,
Pytanie dotyczy UPSa - niby pl.comp.pecet, ale bardziej
mi podchodzi pod tą grupę...
Model: APC UPS APC SMART-UPS 1500VA (SUA1500I)
Moc czynna [W]: 980
Moc pozorna [VA]: 1500
Napięcie wejściowe: 230
Napięcie wejściowe (zakres): 160 - 286V
Napięcie wyjściowe: 220
Kształt przebiegu sinus: Sinusoida przybliżona
http://www.apcc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=sua1500i
http://www.neo24.pl/index.php?target=products&product_id=-4914041&aff_id=101372
Mam dwa pytania:
- przy pracy standardowej (bez częstych przełączeń...) ile
taki UPS pobiera dodatkowo prądu? Jak można wyliczyć
nadwyżkę energii?
- jaka jest żywotność takich ogniw ołowiowo-kwasowych?
Chodzi mi o to, ile taki UPS pożyje, żeby chociaż te 50% zachował...
mam podobnego upsa, i będąc u mnie dostał w zeszłym tygodniu dwie nowe
batrrie, teroetycznie po 20Ah każda. przytargałem też licznik energii,
taki normalny montowany kiedyś razem z bezpiecznikami. Mierząc ilość
energii czymś takim mam pewność ze wskarze ten parametr za który ja
płace energetyce. Tyle tylko ze jeszcze tego nie podłączyłem, a miałem
zamiar wykonać test długoterminowy. jak masz jakieś propozycje dotyczące
mojego zestawu - pisz - przeprowadze krótsze testy.
stare akumulatory przetrwały 5 lat. tyle tylko ze ten ups zawsze robi
test pracy na akumulatorach przy starcie. wiec najprawdopodobniej było
tak, ze moje akumulatory nie zważajac na pojemność nie dawały już
takiego prądu jak UPS wymagał, ale 50% pojemności mogły mieć. sęk w tym
ze je zabiłem próbując reanimować.
Tak czy siak wytrzymają Ci aumulatory 3 do 5 lat - raczej nie wiecej.
ToMasz
Wemif
Guest
Sun Oct 11, 2009 8:38 pm
DooMiniK <"bachus20[WYTNIJ]\"@poczta.wp.pl"> wrote:
Quote:
- przy pracy standardowej (bez częstych przełączeń...) ile
taki UPS pobiera dodatkowo prądu? Jak można wyliczyć
nadwyżkę energii?
Jeśli dobrze pamiętam, dawno mierzyłem, to APC Smart 1000 pobiera
około 20W dodatkowo (tj. tyle ciepła wydziela). 1500 nie miałem,
ale podejrzewam, że podobnie.
a.
marko1a
Guest
Mon Oct 12, 2009 7:56 am
Użytkownik "DooMiniK" <"bachus20[WYTNIJ]\"@poczta.wp.pl"> napisał w
wiadomości news:4ad1e793@news.home.net.pl...
Quote:
Napięcie wyjściowe: 220
Fabrycznie ma napięcie wyjściowe 230V ale można je specjalnym softem
ustawiac na inne.
Za pomocą tego softu możesz dopasowac do tego UPSa nawet pojemniejsze
akumulatory. Oczywiście nie zmieścisz ich wtedy w obudowie.
Marek
marko1a
Guest
Mon Oct 12, 2009 7:59 am
Użytkownik "Wemif" <wemif@amsnet.pl> napisał w wiadomości
news:hat566$h38$1@host.amsnet.pl...
Quote:
Jeśli dobrze pamiętam, dawno mierzyłem, to APC Smart 1000 pobiera
około 20W dodatkowo (tj. tyle ciepła wydziela). 1500 nie miałem,
ale podejrzewam, że podobnie.
Mój 1400 w trybie czuwania bierze około 22W ale nie wiem jak sie do tego ma
fakt że aku są już starusienkie z dużym samorozładowaniem.
Marek
DooMiniK
Guest
Mon Oct 12, 2009 3:58 pm
marko1a wrote:
Quote:
Użytkownik "DooMiniK" <"bachus20[WYTNIJ]\"@poczta.wp.pl"> napisał w
wiadomości news:4ad1e793@news.home.net.pl...
Napięcie wyjściowe: 220
Fabrycznie ma napięcie wyjściowe 230V ale można je specjalnym softem
ustawiac na inne.
Można podyskutować o każdym parametrze ;-)
Quote:
Za pomocą tego softu możesz dopasowac do tego UPSa nawet pojemniejsze
akumulatory. Oczywiście nie zmieścisz ich wtedy w obudowie.
.... mimo wszystko dzięki za zainteresowanie :>
--
Dominik Siedlak (bachus)
Na serwerze bachus - login taki mam,
serwer post.pl, w całość złóż to sobie sam...