Tue Jan 19, 2010 8:58 pm
Witajcie,
Stała się rzecz dziwna, był sobie ups prod. APC 2200kVA, w związku z
problemami z zasilaniem w byłym częstochowskim, technicy odpalili agregat, i -
jak zwykle podłączyli do niego UPS (za upsem oczywiście obciążenie).
Zestaw ten był używany z upsem wielokrotnie i nie było problemów (raz agregat
zaczął bujać obrotami, ale mu przeszło).
Teraz najciekawsze:
podczas WYŁĄCZANIA wtyczki z zasilania agregatu (agregat ciągle pracował), w
upsie błysnęło, dym i to by było na tyle. Nie jesteśmy w stanie określić, czy
stało się to po odłączeniu zasilania czy krótko przed - stało się to w czasie
wyłączania wtyczki.
Po rozebraniu UPS'a:
- spalone tranzystory mocy
- rozerwany kondensator elektrolityczny
- popalone oporniki w układzie sterowania tranzystorami mocy, płytka brązowa.
generalnie masakra (mam zdjęcie płyty głównej zrobione komórką)
Ups jest już nowy, ale chciałbym zapobiec takim zniszczeniom w przyszłości,
ale za cholere nie wiem co i jak doprowadziło do takich zniszczeń.
--
[tomek <at> sikornik <dot> net] vy 73! de SP9UOB
Proud to be 100 percent microsoft free. op. Tomek
Waldemar Krzok
Guest
Tue Jan 19, 2010 8:58 pm
Verox wrote:
Quote:
Witajcie,
Stała się rzecz dziwna, był sobie ups prod. APC 2200kVA, w związku z
problemami z zasilaniem w byłym częstochowskim, technicy odpalili agregat,
i - jak zwykle podłączyli do niego UPS (za upsem oczywiście obciążenie).
Zestaw ten był używany z upsem wielokrotnie i nie było problemów (raz
agregat zaczął bujać obrotami, ale mu przeszło).
Teraz najciekawsze:
podczas WYŁĄCZANIA wtyczki z zasilania agregatu (agregat ciągle pracował),
w upsie błysnęło, dym i to by było na tyle. Nie jesteśmy w stanie
określić, czy stało się to po odłączeniu zasilania czy krótko przed -
stało się to w czasie wyłączania wtyczki.
ponad 2MW na wtyczce?
Quote:
Po rozebraniu UPS'a:
- spalone tranzystory mocy
- rozerwany kondensator elektrolityczny
- popalone oporniki w układzie sterowania tranzystorami mocy, płytka
brązowa. generalnie masakra (mam zdjęcie płyty głównej zrobione komórką)
Możliwe, że przy odłączaniu powstały przepięcia i kondensator poszedł się
kochać, tranzystory poszły kibicować, a oporniki poszły za nimi. Możliwe
też, że agregat już trochę za wysokie napięcie dawał,
Waldek
Jaroslaw Berezowski
Guest
Tue Jan 19, 2010 9:37 pm
Dnia Tue, 19 Jan 2010 20:58:11 +0100, Waldemar Krzok napisał(a):
Quote:
ponad 2MW na wtyczce?
Hmmm? On nie pisal, ze cala miejscowosc na tym podtrzymywal

--
Jaroslaw "jaros" Berezowski
Verox
Guest
Tue Jan 19, 2010 10:22 pm
On Tue, 19 Jan 2010 20:58:11 +0100, Waldemar Krzok napisał:
Quote:
Verox wrote:
Witajcie,
Stała się rzecz dziwna, był sobie ups prod. APC 2200kVA, w związku z
problemami z zasilaniem w byłym częstochowskim, technicy odpalili agregat,
i - jak zwykle podłączyli do niego UPS (za upsem oczywiście obciążenie).
Zestaw ten był używany z upsem wielokrotnie i nie było problemów (raz
agregat zaczął bujać obrotami, ale mu przeszło).
Teraz najciekawsze:
podczas WYŁĄCZANIA wtyczki z zasilania agregatu (agregat ciągle pracował),
w upsie błysnęło, dym i to by było na tyle. Nie jesteśmy w stanie
określić, czy stało się to po odłączeniu zasilania czy krótko przed -
stało się to w czasie wyłączania wtyczki.
ponad 2MW na wtyczce?
Czepiasz sie

'k' mi sie wpisało.
Quote:
Po rozebraniu UPS'a:
- spalone tranzystory mocy
- rozerwany kondensator elektrolityczny
- popalone oporniki w układzie sterowania tranzystorami mocy, płytka
brązowa. generalnie masakra (mam zdjęcie płyty głównej zrobione komórką)
Możliwe, że przy odłączaniu powstały przepięcia i kondensator poszedł się
kochać, tranzystory poszły kibicować, a oporniki poszły za nimi. Możliwe
też, że agregat już trochę za wysokie napięcie dawał,
No ok, ale w UPSie masz mnóstwo zabezpieczeń, warystory, pomiar napięc i na
wejściu i przekaźnik w razie 'W'.
Przepięcie to mogło powstać z jakiejś dużej inducyjności, ale tam takiej nie
ma (poza oczywiście prądnicą)
--
[tomek <at> sikornik <dot> net] vy 73! de SP9UOB
Proud to be 100 percent microsoft free. op. Tomek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jan 20, 2010 2:38 am
Hello Verox,
Tuesday, January 19, 2010, 7:58:37 PM, you wrote:
Quote:
Stała się rzecz dziwna, był sobie ups prod. APC 2200kVA, w związku z
Masakra - produkują takie?
Quote:
problemami z zasilaniem w byłym częstochowskim, technicy odpalili agregat, i -
jak zwykle podłączyli do niego UPS (za upsem oczywiście obciążenie).
Zestaw ten był używany z upsem wielokrotnie i nie było problemów (raz agregat
zaczął bujać obrotami, ale mu przeszło).
Teraz najciekawsze:
podczas WYŁĄCZANIA wtyczki z zasilania agregatu (agregat ciągle pracował), w
I to jeszcze podłączane wtyczką? Też przy takiej mocy bym błysnął,
huknął i zadymił...
Quote:
upsie błysnęło, dym i to by było na tyle. Nie jesteśmy w stanie określić, czy
stało się to po odłączeniu zasilania czy krótko przed - stało się to w czasie
wyłączania wtyczki.
Po rozebraniu UPS'a:
- spalone tranzystory mocy
- rozerwany kondensator elektrolityczny
- popalone oporniki w układzie sterowania tranzystorami mocy, płytka brązowa.
generalnie masakra (mam zdjęcie płyty głównej zrobione komórką)
Ups jest już nowy, ale chciałbym zapobiec takim zniszczeniom w przyszłości,
ale za cholere nie wiem co i jak doprowadziło do takich zniszczeń.
Zaiskrzyło. A agregat to źródło z indukcyjnością. Odłączanie pod
obciążeniem to wyjątkowo niefortunny pomysł.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jan 20, 2010 2:40 am
Hello Verox,
Tuesday, January 19, 2010, 9:22:33 PM, you wrote:
[...]
Quote:
Przepięcie to mogło powstać z jakiejś dużej inducyjności, ale tam takiej nie
ma (poza oczywiście prądnicą)
A trzeba czegoś więcej? W zupełności wystarczy prądnica.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Konop
Guest
Wed Jan 20, 2010 10:05 am
Quote:
podczas WYŁĄCZANIA wtyczki z zasilania agregatu (agregat ciągle pracował), w
upsie błysnęło, dym i to by było na tyle. Nie jesteśmy w stanie określić, czy
stało się to po odłączeniu zasilania czy krótko przed - stało się to w czasie
wyłączania wtyczki.
Rozumiem, że do generatora nic innego nie było podłączone, tak? Był
tylko i wyłącznie UPS, który ktoś mu "chamsko" odłączył w czasie pracy,
zgadza się? No to się nie dziw!! Silnik się kręcił, prądnica też no i co
się miało stać? Miało się to zatrzymać w miejscu, czy może zacząć kręcić
w drugą stronę??

... Wyprodukowaną energię niestety trzeba gdzieś
odebrać, inaczej się nie da....
Na przyszłość - zatrzymaj generator i dopiero wtedy podłącz UPSa...
Pozdrawiam
Konop
Marek Lewandowski
Guest
Wed Jan 20, 2010 10:09 am
On Jan 19, 7:58 pm, Verox <antispam_ve...@bijspamera.veroxsystems.com>
wrote:
Quote:
Witajcie,
Sta a si rzecz dziwna, by sobie ups prod. APC 2200kVA,
chyba 2.2kVA
Quote:
podczas WY CZANIA wtyczki z zasilania agregatu (agregat ci gle pracowa ), w
upsie b ysn o, dym i to by by o na tyle.
I ciesz się, że tylko tyle. Ciągniesz 2.2kVa czyli rzędu 10A z 220V z
kobylastej indukcyjności generatora i próbujesz ten prąd przerwać
wtyczką. Powodzenia, cud, że tyle przeżyło...
Marek
Waldemar Krzok
Guest
Wed Jan 20, 2010 11:06 am
Verox schrieb:
Quote:
Możliwe, że przy odłączaniu powstały przepięcia i kondensator poszedł się
kochać, tranzystory poszły kibicować, a oporniki poszły za nimi. Możliwe
też, że agregat już trochę za wysokie napięcie dawał,
No ok, ale w UPSie masz mnóstwo zabezpieczeń, warystory, pomiar napięc i na
wejściu i przekaźnik w razie 'W'.
Przepięcie to mogło powstać z jakiejś dużej inducyjności, ale tam takiej nie
ma (poza oczywiście prądnicą)
Jak już RoMan napisał, prądnica wystarczy. A warystory też mają swoją
moc. Z pewnością się skurwiły na samym początku. Pomiar napięć i
przekaźnik to już musztarda po obiedzie. Zanim stycznik odłączy
napięcie, tranzystory już dawno u świętego Piotra na obiedzie.
Waldek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jan 20, 2010 1:56 pm
Hello Verox,
Wednesday, January 20, 2010, 1:37:45 PM, you wrote:
[...]
Quote:
Zaiskrzyło. A agregat to źródło z indukcyjnością. Odłączanie pod
obciążeniem to wyjątkowo niefortunny pomysł.
Ale co? Zgasić agregat? Czy wyłączyć bezpiecznikiem na agregacie ?
Zgasić agregat. Niczego nie wyłączać, bo się wyindukuje badziewie.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Jan 20, 2010 2:09 pm
Dnia Tue, 19 Jan 2010 18:58:37 +0000 (UTC), Verox napisał(a):
Quote:
ale chciałbym zapobiec takim zniszczeniom w przyszłości,
Najpierw dociążyć agregat czymś tam jeszcze (grzejnikiem, czajnikiem itp) o
mocy porównywalnej z UPS-em i dopiero odłączyć UPS.
--
Jacek
Verox
Guest
Wed Jan 20, 2010 2:37 pm
On Wed, 20 Jan 2010 02:38:25 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Hello Verox,
Tuesday, January 19, 2010, 7:58:37 PM, you wrote:
Stała się rzecz dziwna, był sobie ups prod. APC 2200kVA, w związku z
Masakra - produkują takie?
[...]
I to jeszcze podłączane wtyczką? Też przy takiej mocy bym błysnął,
huknął i zadymił...
Następny co sie czepia....
Quote:
upsie błysnęło, dym i to by było na tyle. Nie jesteśmy w stanie określić, czy
stało się to po odłączeniu zasilania czy krótko przed - stało się to w czasie
wyłączania wtyczki.
Po rozebraniu UPS'a:
- spalone tranzystory mocy
- rozerwany kondensator elektrolityczny
- popalone oporniki w układzie sterowania tranzystorami mocy, płytka brązowa.
generalnie masakra (mam zdjęcie płyty głównej zrobione komórką)
Ups jest już nowy, ale chciałbym zapobiec takim zniszczeniom w przyszłości,
ale za cholere nie wiem co i jak doprowadziło do takich zniszczeń.
Zaiskrzyło. A agregat to źródło z indukcyjnością. Odłączanie pod
obciążeniem to wyjątkowo niefortunny pomysł.
Ale co? Zgasić agregat? Czy wyłączyć bezpiecznikiem na agregacie ?
--
[tomek <at> sikornik <dot> net] vy 73! de SP9UOB
Proud to be 100 percent microsoft free. op. Tomek
Jaroslaw Berezowski
Guest
Wed Jan 20, 2010 3:19 pm
Dnia Wed, 20 Jan 2010 13:56:50 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Zgasić agregat. Niczego nie wyłączać, bo się wyindukuje badziewie.
Wystarczy (o ile to mozliwe) wylaczyc wzbudzenie).
--
Jaroslaw "jaros" Berezowski
J.F.
Guest
Wed Jan 20, 2010 3:45 pm
Użytkownik "Verox" <antispam_verox@bijspamera.veroxsystems.com>
Quote:
podczas WYŁĄCZANIA wtyczki z zasilania agregatu (agregat ciągle
pracował), w
upsie błysnęło, dym i to by było na tyle.
Z rzeczy prawdopodobnych:
a) skok napiecia agregatu,
b) odlaczenie tylko jednego bolca wtyczki, a przylozenie napiecia
miedzy jeden z bolcow wtyczki, a dziure ochronna.
Quote:
- spalone tranzystory mocy
- rozerwany kondensator elektrolityczny
Ten kondensator w jakim obwodzie ? Bo moze najpierw polecial mostek
prostowniczy ?
Mozliwe tez ze jego resztki padly tam gdzie nie powinny i zrobily
jakies zwarcie.
Quote:
- popalone oporniki w układzie sterowania tranzystorami mocy,
płytka brązowa.
Hm, nie wiem jaki to uklad, ale to raczej wymaga specyficznego
uszkodzenia, moze pojsc tym tropem ?
Quote:
Ups jest już nowy, ale chciałbym zapobiec takim zniszczeniom w
przyszłości,
ale za cholere nie wiem co i jak doprowadziło do takich
zniszczeń.
Poszukac jakiegos magnetycznego stabilizatora napiecia ? Dawno temu
to bylo dostepne, ale chyba nie na 2 kW.
Albo podlaczyc zarowke chocby 40W - jest szansa ze cos stlumi ..
J.
J.F.
Guest
Wed Jan 20, 2010 3:47 pm
Użytkownik "Marek Lewandowski" <locust@poczta.onet.pl>
Quote:
podczas WY CZANIA wtyczki z zasilania agregatu (agregat ci gle
pracowa ), w
upsie b ysn o, dym i to by by o na tyle.
I ciesz się, że tylko tyle. Ciągniesz 2.2kVa czyli rzędu 10A z
220V z
kobylastej indukcyjności generatora i próbujesz ten prąd przerwać
wtyczką. Powodzenia, cud, że tyle przeżyło...
Mowisz ze w takim urzadzeniu nie wolno wtyczki z kontaktu
wyciagnac, czy ze siec ma mniejsza indukcyjnosc ?
J.