Gejzero
Guest
Tue Feb 18, 2014 7:49 pm
Witam,
Mam taki dziwny problem z UPS-em Compaq T100h że powoduje zadziałanie różnicówki w momencie wyłączania UPSa przyciskiem.
Przy normalnej pracy wszystko jest ok ale gdy tylko nacisnę przycisk wyłączający UPSa to po kilku sek może nawet szybciej wybija różnicówka.
Jeszcze się nie dobierałem do wnętrza aby zobaczyć co może być przyczyną ale zastanawia mnie sam fakt że przy normalnej pracy jest ok a jak się wyłącza to robi takie cuda.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ?
Gejzero.
Lam3r
Guest
Tue Feb 18, 2014 11:02 pm
"Gejzero" <gejzer73@gmail.com> wrote in message
news:bbe5200a-129e-4bcc-9ad6-17c2f1664925@googlegroups.com...
Witam,
Quote:
Mam taki dziwny problem z UPS-em Compaq T100h że powoduje zadziałanie
różnicówki w momencie wyłączania UPSa przyciskiem.
Przy normalnej pracy wszystko jest ok ale gdy tylko nacisnę przycisk
wyłączający UPSa to po kilku sek może nawet szybciej wybija różnicówka.
Nie tylko tobie i nie tylko ten UPS. APC Smarty też to robią. Trzeba czasem
wyłączać je z prądu żeby włączyć różnicówkę. Mamy złe różnicówki,
nieprzystosowane do elektroniki i tak się dzieje.
Guest
Wed Feb 19, 2014 8:46 am
Mam (i miałem) kilka smartów przeróżnych wielkości i żaden z nich nie
wybijał mi różnicówek. Jedna Legrand a druga Schrack.
Maciek
Guest
Wed Feb 19, 2014 9:21 am
Użytkownik Gejzero napisał:
Quote:
Mam taki dziwny problem z UPS-em Compaq T100h że powoduje zadziałanie różnicówki w momencie wyłączania UPSa przyciskiem.
Przy normalnej pracy wszystko jest ok ale gdy tylko nacisnę przycisk wyłączający UPSa to po kilku sek może nawet szybciej wybija różnicówka.
Jeszcze się nie dobierałem do wnętrza aby zobaczyć co może być przyczyną ale zastanawia mnie sam fakt że przy normalnej pracy jest ok a jak się wyłącza to robi takie cuda.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ?
Z tym konkretnie nie spotkałem się ale są UPS-y wymagające standardowego
podłączenia przewodów w gniazdku, czyli:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1310581.html (patrz na obrazek)
Zresztą nie tylko UPSy bywają wybredne. Jakiś mieszkaniowy piec CO nie
włączał się, póki nie doprowadzono do prawidłowego połączenia. Takie
połączenia nie są w Polsce wymagane normą ale dobry zwyczaj instalacyjny
nakazuje trzymanie się jakiegoś porządku i jednolitego schematu
podłączenia, wymaganego w niektórych krajach.
Sprawdź, nic Ci nie zaszkodzi a może to rozwiąże Twój problem.
Maciek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Feb 19, 2014 9:30 am
Hello Maciek,
Wednesday, February 19, 2014, 9:21:31 AM, you wrote:
Quote:
Mam taki dziwny problem z UPS-em Compaq T100h że powoduje zadziałanie różnicówki w momencie wyłączania UPSa przyciskiem.
Przy normalnej pracy wszystko jest ok ale gdy tylko nacisnę przycisk wyłączający UPSa to po kilku sek może nawet szybciej wybija różnicówka.
Jeszcze się nie dobierałem do wnętrza aby zobaczyć co może być przyczyną ale zastanawia mnie sam fakt że przy normalnej pracy jest ok a jak się wyłącza to robi takie cuda.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ?
Z tym konkretnie nie spotkałem się ale są UPS-y wymagające standardowego
podłączenia przewodów w gniazdku, czyli:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1310581.html (patrz na obrazek)
Szczególnie konsekwentne jest górne gniazdko w podwójnym...
[...]
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Feb 19, 2014 12:46 pm
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Hello Maciek,
Wednesday, February 19, 2014, 9:21:31 AM, you wrote:
Mam taki dziwny problem z UPS-em Compaq T100h że powoduje zadziałanie różnicówki w momencie wyłączania UPSa przyciskiem.
Przy normalnej pracy wszystko jest ok ale gdy tylko nacisnę przycisk wyłączający UPSa to po kilku sek może nawet szybciej wybija różnicówka.
Jeszcze się nie dobierałem do wnętrza aby zobaczyć co może być przyczyną ale zastanawia mnie sam fakt że przy normalnej pracy jest ok a jak się wyłącza to robi takie cuda.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ?
Z tym konkretnie nie spotkałem się ale są UPS-y wymagające standardowego
podłączenia przewodów w gniazdku, czyli:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1310581.html (patrz na obrazek)
Szczególnie konsekwentne jest górne gniazdko w podwójnym...
Toteż pionowe gniazdka podwójne nawet u nas są niezalecane. W zasadzie
nie rozumiem czemu jeszcze nie zostały wycofane z obrotu. Podwójne
poziome mają zachowana konsekwencję połączeń - tyle że spora część tzw.
"elektromonterów" w ogóle nie ma pojęcia gdzie ma być faza a gdzie zero...
A zaszłości - cóż, zaszłości, sam mam w mieszkaniu starą instalacje
dwuprzewodową z mostkami na bolcach. Norma starsza nie jest norma
nielegalną - jest po prostu norma gorszą. Puki instalacja dwuprzewodowa
jest - niech będzie, jak pójdzie do wymiany - to się w postaci
dwuprzewodowej nie odtworzy.
--
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Feb 19, 2014 12:46 pm
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Hello Maciek,
Wednesday, February 19, 2014, 9:21:31 AM, you wrote:
Mam taki dziwny problem z UPS-em Compaq T100h że powoduje zadziałanie różnicówki w momencie wyłączania UPSa przyciskiem.
Przy normalnej pracy wszystko jest ok ale gdy tylko nacisnę przycisk wyłączający UPSa to po kilku sek może nawet szybciej wybija różnicówka.
Jeszcze się nie dobierałem do wnętrza aby zobaczyć co może być przyczyną ale zastanawia mnie sam fakt że przy normalnej pracy jest ok a jak się wyłącza to robi takie cuda.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ?
Z tym konkretnie nie spotkałem się ale są UPS-y wymagające standardowego
podłączenia przewodów w gniazdku, czyli:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1310581.html (patrz na obrazek)
Szczególnie konsekwentne jest górne gniazdko w podwójnym...
[...]
Maciek
Guest
Wed Feb 19, 2014 8:48 pm
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Nie udało mi się kupić gniazda podwójnego, krzyżowego, choć podobno
takie są produkowane. Trzeba się trzymać tego układu, znanego wszystkim
elektrykom i publikowanego w wielu książkach. Poza tym większość wtyczek
ze stykiem ochronnym, to wtyczki kątowe, z natury wymuszające
podłączenie do dolnego gniazda. Do górnego trafiają zwykle wtyczki
płaskie, dwubolcowe. Osobiście prądożercom daję gniazda pojedyncze i
problemu nie ma.