Mam taki stary UPS. Jest zaprojektowany jeszcze do sieci 220V.
Od czasu gdy energetycy podniesli napięcie z 220V do 230 zdażało mu się zbyt
często przechodzić na pracę z akumulatorów po wykryciu zbyt dużej wartości
napięcia i UPS trafił pod stół. Ostatnio znalazłem dla niego zastosowanie
ale pasuje go przystosować do napięcia 230V. Schemat jest niedostępny, byc
może ktoś ma schemat albo może nawet podpowiedzieć które rezystory zmienić?

Marek

Desoft
Guest

Fri Jun 25, 2010 10:43 am   



Użytkownik "marko1a" <marko1a@lycos.de> napisał w wiadomości
news:4c248247$0$19168$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Mam taki stary UPS. Jest zaprojektowany jeszcze do sieci 220V.
Od czasu gdy energetycy podniesli napięcie z 220V do 230 zdażało mu się
zbyt często przechodzić na pracę z akumulatorów po wykryciu zbyt dużej
wartości napięcia i UPS trafił pod stół. Ostatnio znalazłem dla niego
zastosowanie ale pasuje go przystosować do napięcia 230V. Schemat jest
niedostępny, byc może ktoś ma schemat albo może nawet podpowiedzieć które
rezystory zmienić?

Może nie najtaniej, ale bezinwazyjnie:
Transformator o mocy ~20x mniejszy od mocy UPSa i napięciu wtórnym ~10V
Pierwotne normalnie do sieci, wtórne w szereg z siecią - oczywiście w
odpowiedniej fazie z siecią - odwrotne podłączenie podniesie napięcie o 10V.
Dalej już chyba jasne :-)

--
Desoft

marko1a
Guest

Fri Jun 25, 2010 11:16 am   



Użytkownik "Desoft" <NICK@interia.pl> napisał w wiadomości
news:i0217q$7it$1@news.onet.pl...
Quote:
Może nie najtaniej, ale bezinwazyjnie:
Transformator o mocy ~20x mniejszy od mocy UPSa i napięciu wtórnym ~10V
Pierwotne normalnie do sieci, wtórne w szereg z siecią - oczywiście w
odpowiedniej fazie z siecią - odwrotne podłączenie podniesie napięcie o
10V.
Dalej już chyba jasne Smile

Nooo jest to napewno jakiś sposób ale w ostateczności z powodu strat na
grzaniu trafa.
W przypadku pełnego obciążenia 20W idące w straty to jednak sporo.

Marek

EM
Guest

Fri Jun 25, 2010 11:23 am   



Quote:
Nooo jest to napewno jakiś sposób ale w ostateczności z powodu strat na
grzaniu trafa.
W przypadku pełnego obciążenia 20W idące w straty to jednak sporo.

Jak ci to wyszło?
Pomysł niegłupi z tym trafem, ale chyba łatwiej i taniej coś
'przeregulować'.
--
Pozdr
EM

j.r.
Guest

Fri Jun 25, 2010 6:23 pm   



marko1a wrote:
Quote:
Może nie najtaniej, ale bezinwazyjnie:
Transformator o mocy ~20x mniejszy od mocy UPSa i napięciu wtórnym
~10V
Nooo jest to napewno jakiś sposób ale w ostateczności z powodu strat
na grzaniu trafa.
W przypadku pełnego obciążenia 20W idące w straty to jednak sporo.

Chyba coś koledze się pomyliło?
Nie 100% ale tyle ile ma strat tzn ok 10-20% z 20W.
tzn 2-4W.
--
pzdr, j.r.

Desoft
Guest

Sat Jun 26, 2010 7:59 am   



Quote:
Pomysł niegłupi z tym trafem, ale chyba łatwiej i taniej coś
'przeregulować'.

Taniej licząc tylko części - tak. Licząc czas i wiedzę. Niekoniecznie.
Łatwiej raczej nie, bo ciężko o dokumentację UPSa.
Kwestia wiedzy. Podałem jeden ze sposobów, skuteczny, i jak na razie
_jedyny_ :-)

Kiedyś został nam (w firmie) darowany faks. Zasilanie 110V, więc miał
olbrzymi transformator. Po otworzeniu i przeanalizowaniu kawałka płytki
okazało się że wystarczy kawałek przewodu do zmiany na 220V.
Podobnie tutaj, wystarczy przeanalizować kawałek płytki i UPS pogodzi się z
230V.

--
Desoft

tarnus
Guest

Sat Jun 26, 2010 10:30 pm   



Użytkownik "Desoft" <NICK@interia.pl> napisał w wiadomości
news:i04c0t$tfg$1@news.onet.pl...

Quote:
Podałem jeden ze sposobów, skuteczny, i jak na razie _jedyny_ Smile

Póki co, tak narazie zrobiłem. Działa. Akurat miałem walające się trafo
230/10V. Może kiedyś przysiądę się do elektroniki w tym UPS.
Oczywiście 20W o których wspomniałem to mój błąd gdyż jakoś tak w głowie mi
świtało te 500W i nie wiem jak mi przyszło do głowy taklie straty .

Dziękuję
Marek