Irek.N.
Guest
Sat Dec 30, 2017 6:09 pm
Mam pewną zagwozdkę.
Kupiłem UPS-a 2200W (1600VA cokolwiek to znaczy) w którym jest 8 accu
7.2Ah, połączonych 2x po 4 szeregowo.
W pełni naładowany podtrzymał komputer pobierający z sieci 1.6A przez 52
minuty. Nie znam dokładnie typu obciążenia - zakładam, że to typowy
zasilacz PC-wy.
Pytanie brzmi, czy to rozsądny czas, czy też accu nie trzymają należycie.
Po NR zrobię test z jakąś grzałką, ale teraz nurtuje mnie pytanie, jaką
sprawność powinna mieć przetwornica w takim UPS-ie, mniej więcej, ktoś wie?
Irek.N.
Sebastian BiaĹy
Guest
Sat Dec 30, 2017 6:42 pm
On 12/30/2017 6:09 PM, Irek.N. wrote:
Quote:
Mam pewną zagwozdkę.
Kupiłem UPS-a 2200W (1600VA cokolwiek to znaczy) w którym jest 8 accu
7.2Ah, połączonych 2x po 4 szeregowo.
W pełni naładowany podtrzymał komputer pobierający z sieci 1.6A przez 52
minuty. Nie znam dokładnie typu obciążenia - zakładam, że to typowy
zasilacz PC-wy.
Pytanie brzmi, czy to rozsądny czas, czy też accu nie trzymają należycie.
a) 7.2Ah * 12V * 8 - spodziewana energia
b) 1.6A * 1h * 230V - zmierzona energia
Policz sobie sprawność, powrównaj z ta na obudowie/instrukcji i oceniaj.
Quote:
Po NR zrobię test z jakąś grzałką, ale teraz nurtuje mnie pytanie, jaką
sprawność powinna mieć przetwornica w takim UPS-ie, mniej więcej, ktoś wie?
Dośc kiepską. W mojm ledwo co 75%, ale mój to badziewie jest. Mówie
tylko o przetwornicy 12->230. Nie wliczam sprawności akku.
Irek.N.
Guest
Sat Dec 30, 2017 7:55 pm
Quote:
Pytanie brzmi, czy to rozsądny czas, czy też accu nie trzymają należycie.
a) 7.2Ah * 12V * 8 - spodziewana energia
b) 1.6A * 1h * 230V - zmierzona energia
Policz sobie sprawność, powrównaj z ta na obudowie/instrukcji i oceniaj.
Policzyłem, zakładając że te 1.6A szło w fazie z napięciem, a tak wcale
nie musiało być. Dodatkowo spodziewam się, że obciążenie jest tylko w
szczycie (naroście) napięcia, co dodatkowo pogarsza pomiar i
współczynnik. Pytam więc od strony praktycznej, ktoś wie?
Quote:
Dośc kiepską. W mojm ledwo co 75%, ale mój to badziewie jest. Mówie
tylko o przetwornicy 12->230. Nie wliczam sprawności akku.
To i tak dużo, mnie wyszło 20% mniej, ale pomiar jest sam wiesz jaki...
Miłego.
Irek.N.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sat Dec 30, 2017 8:08 pm
W dniu 2017-12-30 o 18:09, Irek.N. pisze:
Quote:
Mam pewną zagwozdkę.
Kupiłem UPS-a 2200W (1600VA cokolwiek to znaczy) w którym jest 8 accu
7.2Ah, połączonych 2x po 4 szeregowo.
W pełni naładowany podtrzymał komputer pobierający z sieci 1.6A przez 52
minuty. Nie znam dokładnie typu obciążenia - zakładam, że to typowy
zasilacz PC-wy.
Pytanie brzmi, czy to rozsądny czas, czy też accu nie trzymają należycie.
Po NR zrobię test z jakąś grzałką, ale teraz nurtuje mnie pytanie, jaką
sprawność powinna mieć przetwornica w takim UPS-ie, mniej więcej, ktoś wie?
Przykładowy APC 2200VA:
http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedruntime.cfm?upsfamily=165&ISOCountryCode=pl
Ale raczej to nie taki jak masz. Generalnie jak masz moc obciążenia
sporo różniącą się od mocy znamionowej to warto sprawdzać w tabelach
albo na wykresach dla konkretnych modeli, inaczej można mocno się pomylić.
Pozdrawiam
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sat Dec 30, 2017 8:12 pm
W dniu 2017-12-30 o 19:55, Irek.N. pisze:
Quote:
Pytanie brzmi, czy to rozsądny czas, czy też accu nie trzymają
należycie.
a) 7.2Ah * 12V * 8 - spodziewana energia
b) 1.6A * 1h * 230V - zmierzona energia
Policz sobie sprawność, powrównaj z ta na obudowie/instrukcji i oceniaj.
Policzyłem, zakładając że te 1.6A szło w fazie z napięciem, a tak wcale
nie musiało być. Dodatkowo spodziewam się, że obciążenie jest tylko w
szczycie (naroście) napięcia, co dodatkowo pogarsza pomiar i
współczynnik. Pytam więc od strony praktycznej, ktoś wie?
> Dośc kiepską. W mojm ledwo co 75%, ale mój to badziewie jest. Mówie
tylko o przetwornicy 12->230. Nie wliczam sprawności akku.
To i tak dużo, mnie wyszło 20% mniej, ale pomiar jest sam wiesz jaki...
A nie możesz oprogramowania odpalić i zobaczyć jakie to obciążenie jest?
No chyba że to model jakiś cienki, co takich informacji nie podaje. Ja
jak już kupuję APC to "prawdziwe" SMARTy co najmniej, one podają dużo
informacji. Tylko jak jest kabel RS232 to on jest trochę inny.
Pozdrawiam
DD
ToMasz
Guest
Sat Dec 30, 2017 9:05 pm
W dniu 30.12.2017 o 18:09, Irek.N. pisze:
Quote:
Mam pewną zagwozdkę.
Kupiłem UPS-a 2200W (1600VA cokolwiek to znaczy) w którym jest 8 accu
7.2Ah, połączonych 2x po 4 szeregowo.
24v, jak w każdym spotkanym przezemnie dużym apc
W pełni naładowany podtrzymał komputer pobierający z sieci 1.6A przez 52
minuty.
bardzo dobry. gorsze upsy mają czas pracy limitowany właśnie pojemnością
akumulatorów. limitowany do kilku minut, nawet bez obciążenia. samo
działanie przetwornicy w upsie zużywa dość dużo mocy. A w Twoim upsie
jest już raczej wentylator - prawda?
ToMasz
Irek.N.
Guest
Sat Dec 30, 2017 10:14 pm
Quote:
A nie możesz oprogramowania odpalić i zobaczyć jakie to obciążenie jest?
No chyba że to model jakiś cienki, co takich informacji nie podaje. Ja
jak już kupuję APC to "prawdziwe" SMARTy co najmniej, one podają dużo
informacji. Tylko jak jest kabel RS232 to on jest trochę inny.
To będzie następny krok. Ma RS-a i chcę go wykorzystać do wyłączania
urządzeń w sposób bardziej cywilizowany niż odcięcie zasilania, normalka. :)
Miłego.
Irek.N.
Irek.N.
Guest
Sat Dec 30, 2017 10:28 pm
Quote:
24v, jak w każdym spotkanym przezemnie dużym apc
No kiedy właśnie piszą 48V. Niestety plomby, ale mogę wypiąć wtyk
akumulatorów i zmierzyć.
Quote:
bardzo dobry. gorsze upsy mają czas pracy limitowany właśnie pojemnością
akumulatorów. limitowany do kilku minut, nawet bez obciążenia. samo
działanie przetwornicy w upsie zużywa dość dużo mocy. A w Twoim upsie
jest już raczej wentylator - prawda?
Jest. Wentylator włącza się zawsze jak jedzie z accu.
Miłego.
Irek.N.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sat Dec 30, 2017 10:39 pm
W dniu 2017-12-30 o 22:14, Irek.N. pisze:
Quote:
A nie możesz oprogramowania odpalić i zobaczyć jakie to obciążenie jest?
No chyba że to model jakiś cienki, co takich informacji nie podaje. Ja
jak już kupuję APC to "prawdziwe" SMARTy co najmniej, one podają dużo
informacji. Tylko jak jest kabel RS232 to on jest trochę inny.
To będzie następny krok. Ma RS-a i chcę go wykorzystać do wyłączania
urządzeń w sposób bardziej cywilizowany niż odcięcie zasilania,
normalka.
No to jeżeli to SMART, to od razu odpalaj soft. A możesz też zwyczajnie
komendy z emulacji terminala podawać
Lista poleceń i parametry są spokojnie do znalezienia.
Pozdrawiam
DD
J.F.
Guest
Sat Dec 30, 2017 10:42 pm
Dnia Sat, 30 Dec 2017 18:09:43 +0100, Irek.N. napisał(a):
Quote:
Kupiłem UPS-a 2200W (1600VA cokolwiek to znaczy) w którym jest 8 accu
7.2Ah, połączonych 2x po 4 szeregowo.
W pełni naładowany podtrzymał komputer pobierający z sieci 1.6A przez 52
minuty. Nie znam dokładnie typu obciążenia - zakładam, że to typowy
zasilacz PC-wy.
Z PFC czy bez ... jak z PFC, to nam wychodzi 368W.
Co nam daje 7.7A z 48V ... moglyby starczyc na 2 razy dluzej.
Quote:
Pytanie brzmi, czy to rozsądny czas, czy też accu nie trzymają należycie.
Po NR zrobię test z jakąś grzałką, ale teraz nurtuje mnie pytanie, jaką
sprawność powinna mieć przetwornica w takim UPS-ie, mniej więcej, ktoś wie?
Przetwornica jak przetwornica - zobacz jaka sprawnosc maja akumulatory
przy pradze C/2. Moze wcale nie jest tak zle.
Z takimi bydlakami nie mialem do czynienia, ale mniejsze ... bez
obciazenia dlugo nie pociagna. Czyli przetwornica jałowo sporo mocy
traci.
Nowy ? Tam bywa problem kalibracji, UPS sobie zapamietuje na ile
akumulatory wystarczaja i nie wystarczy ich wymienic - trzeba jeszcze
zresetowac.
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sat Dec 30, 2017 10:48 pm
W dniu 2017-12-30 o 22:28, Irek.N. pisze:
Quote:
24v, jak w każdym spotkanym przezemnie dużym apc
No kiedy właśnie piszą 48V. Niestety plomby, ale mogę wypiąć wtyk
akumulatorów i zmierzyć.
W moich dużych (3000VA) też było 48V, ale chyba 2 gałązki po 12Ah.
Ostatni już czeka na utylizację. Strach po tylu latach (jakieś 15 lat
chodził, parę wymian baterii przeżył) trzymać pod prądem.
A najwięcej to było chyba 96V nominalnego w 2kVA Fiskarsie on-line,
złożone z 6V akumulatorów. Tzn w jednym pudle były 12V, a w drugim 6V.
Które było UPSem, a które dodatkową baterią do niego - tego nie
pamiętam. Ale jak rozłączałem baterie to wolałem włożyć rękawice.
Quote:
bardzo dobry. gorsze upsy mają czas pracy limitowany właśnie
pojemnością akumulatorów. limitowany do kilku minut, nawet bez
obciążenia. samo działanie przetwornicy w upsie zużywa dość dużo mocy.
A w Twoim upsie jest już raczej wentylator - prawda?
Jest. Wentylator włącza się zawsze jak jedzie z accu.
No i pewnie jeszcze trochę potem.
Pozdrawiam
DD
Irek.N.
Guest
Sat Dec 30, 2017 11:42 pm
Quote:
Z PFC czy bez ... jak z PFC, to nam wychodzi 368W.
Co nam daje 7.7A z 48V ... moglyby starczyc na 2 razy dluzej.
Kurcze nie wiem, to generator arbitralny obciążał, zasilacz jak w PC.
Konstrukcja starsza, ale porządna, powinien być PFC.
Hmm.. jak teraz myślę. Z sieci 227V brał 1.56A, a jak przełączył się na
UPS-a, to dostał 232V i początkowo szło 1.67A, później 1,77A, a pół
godziny później 1.6A, cały czas dzielnie 232V się trzymało. Czort wie co
tam się działo z prądem. Musze grzałki jakieś odkopać i to porządnie
sprawdzić.
Tak czy siak wychodzi, że z zgromadzonych 691Wh faktycznie mógł by
troszeczkę dłużej.
Quote:
Przetwornica jak przetwornica - zobacz jaka sprawnosc maja akumulatory
przy pradze C/2. Moze wcale nie jest tak zle.
Kurcze, zupełnie się nie znam na tym, żadnego doświadczenia.
Quote:
Nowy ? Tam bywa problem kalibracji, UPS sobie zapamietuje na ile
akumulatory wystarczaja i nie wystarczy ich wymienic - trzeba jeszcze
zresetowac.
Nowy, skalibrowany.
Miłego.
Irek.N.
ps. B16 czasami wypada jak startuje
Irek.N.
Guest
Sun Dec 31, 2017 12:07 am
Quote:
No to jeżeli to SMART, to od razu odpalaj soft. A możesz też zwyczajnie
komendy z emulacji terminala podawać
Lista poleceń i parametry są spokojnie do znalezienia.
Kabelek zlutowany. Mam kłopot z komendami, to co znalazłem to elektroda,
a tam nie mam konta. Za to może gdzieś soft znajdę. :)
Co warto sprawdzić? (nowy - kalibracja zrobiona).
Miłego.
Irek.N.
J.F.
Guest
Sun Dec 31, 2017 12:41 am
Dnia Sat, 30 Dec 2017 23:42:57 +0100, Irek.N. napisał(a):
Quote:
Przetwornica jak przetwornica - zobacz jaka sprawnosc maja akumulatory
przy pradze C/2. Moze wcale nie jest tak zle.
Kurcze, zupełnie się nie znam na tym, żadnego doświadczenia.
http://europower.eu/produkty/akumulatory-nimh/agm/epzs/
Zobacz taki EP 7,2-12.
7.2Ah to on ma przy pradzie C/20.
W 10h wyladuje go prad 0,674A, a w 50 minut prad 5.11A.
Co nam daje tylko 4.26Ah.
Wiec tak ponizej normy w zakresie przyzwoitosci ...
J.
sirapacz
Guest
Sun Dec 31, 2017 11:26 am
APC ma ładnie udokumentowane UPSy włącznie z wykresami sprawności - nie
wiem jak ze starszymi ale spodziewałbym się również takich. Na ich
stronie www znajdziesz te informacje.