raf
Guest

Fri Jan 19, 2007 8:24 pm   



Witam
Zmieniłem zasilacz w komputerze z byle jakiego za 50zł na CHIEFTEC 400W z
aktywnym PFC. Mój UPS 500VA (300W) nie daje mu rady mimo że konfiguracja
komputera się nie zmieniła. Zmierzyłem pobór mocy komputera przy pomocy licznika
energii elektrycznej i wyszło mi że pobiera ok 220W. Podłączyłem również do
UPS'a 2 telewizory 21 cali i 2 lampy 60W i UPS jednak się nie wyłącza przy takim
obciążeniu (ok 300W). Co jest zatem grane?
Czy to aktywne PFC może mieć znaczenie?
A może w chwili przełączenia z zasilania sieciowego na akumulatorowe zasilacz
komputerowy pobiera znacznie więcej niż te 300W które potrafi dostarczyć UPS?


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Ukaniu
Guest

Fri Jan 19, 2007 8:41 pm   



Użytkownik "raf" <jurijWYTNIJTO@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:2686.00000081.45b11aff@newsgate.onet.pl..

Quote:
Czy to aktywne PFC może mieć znaczenie?

Do aktywnego PFC potrzeba UPS z wyjściem napięcia o kształcie sinusoidy. Ten
ma pewnie prostokąt i dlatego nie działa.

Pozdrawiam Łukasz

Guest

Fri Jan 19, 2007 9:23 pm   



Quote:

Użytkownik "raf" <jurijWYTNIJTO@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:2686.00000081.45b11aff@newsgate.onet.pl..

Czy to aktywne PFC może mieć znaczenie?

Do aktywnego PFC potrzeba UPS z wyjściem napięcia o kształcie sinusoidy. Ten
ma pewnie prostokąt i dlatego nie działa.

Pozdrawiam Łukasz


UPS to Fiedeltronik Ares 500 i kształt napięcia to "aproksymowana sinusoida"
http://www.fideltronik.com.pl/pl_products/p_ares500.html

Dodam że akumulator dałem zewnętrzny, zamiast 7Ah to jest 17Ah połączony
przewodami o średnicy 5-7mm.

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Ukaniu
Guest

Fri Jan 19, 2007 9:28 pm   



Użytkownik <jurij@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:2686.0000008d.45b128ab@newsgate.onet.pl...
Quote:

UPS to Fiedeltronik Ares 500 i kształt napięcia to "aproksymowana
sinusoida"
http://www.fideltronik.com.pl/pl_products/p_ares500.html

Widocznie ona jest tak dobrze aproksymowana. Nie pamiętam aby Aresy miały
sinusa na wyjściu.

Pozdrawiam Łukasz

J.F.
Guest

Fri Jan 19, 2007 9:51 pm   



On Fri, 19 Jan 2007 21:28:52 +0100, Ukaniu wrote:
Quote:
UPS to Fiedeltronik Ares 500 i kształt napięcia to "aproksymowana
sinusoida"
http://www.fideltronik.com.pl/pl_products/p_ares500.html

Widocznie ona jest tak dobrze aproksymowana. Nie pamiętam aby Aresy miały
sinusa na wyjściu.

Jak tak pisze, to aproksymacja jest schodkowa.
0, 320, 0, -320, 0 z precyzyjnie dobranymi czasami :-)

J.

Guest

Fri Jan 19, 2007 10:27 pm   



Quote:
On Fri, 19 Jan 2007 21:28:52 +0100, Ukaniu wrote:
UPS to Fiedeltronik Ares 500 i kształt napięcia to "aproksymowana
sinusoida"
http://www.fideltronik.com.pl/pl_products/p_ares500.html

Widocznie ona jest tak dobrze aproksymowana. Nie pamiętam aby Aresy miały
sinusa na wyjściu.

Jak tak pisze, to aproksymacja jest schodkowa.
0, 320, 0, -320, 0 z precyzyjnie dobranymi czasami :-)

J.



Mam nadzieje że http://www.ever.com.pl/pl/prod.php?prod=ecocds będzie
dobrym wyborem gdyż tam podobno jest czysty sinus na pracy z akumulatora.
Dziękuje za pomoc!

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl