steaven
Guest

Fri Mar 02, 2012 1:35 pm   



Podłączyłem regulator obrotów UNI-1 do turbiny kominkowej Darco AN1.
Gdy pokrętło jest przekręcone na całkowite minimum, zaświeca się lampka i
turbina nie działa. Po przekręceniu MINIMALNIE pokrętła - turbina załącza
się i działa tak jakby była podłączona bezpośrednio do 230V bez żadnego
ograniczenia mocy. Gdy zaczynam kręcić na większą moc w regulatorze to nie
zmienia się już siła powiewu z turbiny, a zaczyna ona BUCZEĆ.

Niby regulator 0-150W, a jakoś przy całkowitym minimum turbina wieje jak
podłączona bezpośrednio do 230V. Nie podoba mi się to.

Widzę rozwiązania takie:
1. Podłączenie dławika szeregowo na wyjściu (może przestanie buczeć?)
2. Wywalenie regulatora i zastosowanie autotransformatora regulowanego.
3. Wywalenie regulatora i zastosowanie falownika (ale to już droga sprawa).

Turbina ma moc 54W.

Pomóżcie Smile

janusz_kk1
Guest

Fri Mar 02, 2012 6:37 pm   



Dnia 02-03-2012 o 13:35:00 steaven <steve@gmail.com> napisał(a):

[quote]Pod

steaven
Guest

Sat Mar 03, 2012 12:20 am   



W sumie nie potrzebowałbym płynnej regulacji mocy. Mógłbym więc chyba
zmniejszać napięcie wejściowe przez podzielnik rezystorowy napięcia.
Całośc spiąłbym na 5 poziomów + OFF i połączył tak
http://www.voila.pl/435/anoi6/index.php?get=1&f=1 poprzez obrotowy
przełącznik 5 pozycyjny 2 obwodowy (lub 6 poz. jedna OFF).

Wraz z kumplem wyszło, że silnik i urządzenie ma ok. 1kOhm.
W przedstawionym układzie zastosowałbym więc rezystory 50Ohm 10W.

Co o tym myślicie? Będzie działać w porządku? Nie będzie problemów ze
sterowaniem napięciowym?

PiteR
Guest

Sat Mar 03, 2012 3:19 am   



steaven pisze tak:

Quote:
Całośc spiąłbym na 5 poziomów + OFF i połączył tak
http://www.voila.pl/435/anoi6/index.php?get=1&f=1 poprzez obrotowy
przełącznik 5 pozycyjny 2 obwodowy (lub 6 poz. jedna OFF)

Troche nie tak. Niepotrzebnie dajesz drugi raz przełącznik. Po prostu
zwiera się rezystory w jednym punkcie. Dwie sekcje możesz zrównoleglić
dla pewności działania styków.

Albo robi się to w formie drabinki rezystorów. Zaczynasz od pełnego
230v i wtrącasz kolejne rezystory szeregowo obserwując obroty jakie Ci
pasują i temp rezystorów.

Tylko nie macaj rezystorów bo są pod napięciem Wink

Można pokombinować też z żarówkami.

--
Piotr

Jacek Maciejewski
Guest

Sat Mar 03, 2012 8:56 am   



Dnia Sat, 3 Mar 2012 00:20:32 +0100, steaven napisał(a):

Quote:
Co o tym myślicie? Będzie działać w porządku? Nie będzie problemów ze
sterowaniem napięciowym?

Strasznie ci się te rezystory będą grzały. Gdzie ty je poupychasz żeby
miały chłodzenie?
--
Jacek

Jacek Maciejewski
Guest

Sat Mar 03, 2012 9:10 am   



Dnia Fri, 2 Mar 2012 13:35:00 +0100, steaven napisał(a):

Quote:
do turbiny kominkowej Darco AN1

Zamiast tego typu który nic nie mówi i zmusza dobrych ludzi do kopania w
góglownicy podałbyś od razu jaki jest rodzaj silnika w tym urządzeniu. Np.
silniki komutatorowe znakomicie się regulują ściemniaczami fazowymi.
--
Jacek

steaven
Guest

Sat Mar 03, 2012 10:30 am   



Quote:
Troche nie tak. Niepotrzebnie dajesz drugi raz przełącznik. Po prostu
zwiera się rezystory w jednym punkcie. Dwie sekcje możesz zrównoleglić
dla pewności działania styków.


No tak, faktycznie niepotrzebnie :)

Quote:
Albo robi się to w formie drabinki rezystorów. Zaczynasz od pełnego
230v i wtrącasz kolejne rezystory szeregowo obserwując obroty jakie Ci
pasują i temp rezystorów.


No i chyba najlepiej zrobić drabinkę to będzie tylko 5 rezystorów Smile