jakis czas temu elektrownia troche pomrugała, częśc odbiorników siadła, a
część działała dalej i wtedy przyszedł mi do głowy pomysła na UPS'a

można dogrzebac sie do zasialcza w PC'ie i tam napięcie jest prostowane i
magazynowane w kondensatorze, czy mozna by było sporo zwiększyć pojemność
tego kondensatora ? mam akurat w domu takie maleństwo 350V 6000u, to powinno
na dłuzszą chwile zapobiegać resetowaniu sie kompa przy zaniku napięcia..
(tzreba by było zadbac oczywiśie o powolne ładowanie tego kondensatora zeby
korków nie wysadziło)

pozatym z tego co widze większośc przetwornic działa w ten sposob ze z 12
daje 300 cos tam i dop to faluje, a nie mozna by bylo połączyć tych dwuch
rzeczy ? i wywalić falowanie z przetwornicy i podpiąć ja bezpośrednio do
kondensatora w zasilaczu PC ? straty były by napewno mniejsze no i cały
układ chyba prostrzy ...

co o tym sadzicie ?

Desoft
Guest

Tue Mar 20, 2007 5:25 pm   



Użytkownik "Rock" <rockykon@wp.pl> napisał w wiadomości
news:etp0rn$drv$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
jakis czas temu elektrownia troche pomrugała, częśc odbiorników siadła, a
część działała dalej i wtedy przyszedł mi do głowy pomysła na UPS'a

można dogrzebac sie do zasialcza w PC'ie i tam napięcie jest prostowane i
magazynowane w kondensatorze, czy mozna by było sporo zwiększyć pojemność
tego kondensatora ? mam akurat w domu takie maleństwo 350V 6000u, to
powinno
na dłuzszą chwile zapobiegać resetowaniu sie kompa przy zaniku napięcia..

Jak maleństwo to się nie nadaje. Jak duży też się nie nadaje bo za mały.
6000uF zmagazynuje 1,8As - w zależności od obciążenia nie dociągnie do 5sek.
A przy "mruganiu" pasowałoby go szybko ładować.


Quote:
(tzreba by było zadbac oczywiśie o powolne ładowanie tego kondensatora
zeby
korków nie wysadziło)

pozatym z tego co widze większośc przetwornic działa w ten sposob ze z 12
daje 300 cos tam i dop to faluje, a nie mozna by bylo połączyć tych dwuch
rzeczy ? i wywalić falowanie z przetwornicy i podpiąć ja bezpośrednio do
kondensatora w zasilaczu PC ? straty były by napewno mniejsze no i cały
układ chyba prostrzy ...

co o tym sadzicie ?


Układ niepowtarzalny, UPS-a wtyka się i działa.
Ale pomysł wydaje mi się bardzo interesujący i już dłuższy czas o czymś
takim rozmyślam, akurat pod kątem zmniejszenia strat zasilania.

--
Desoft
http://217.96.144.226/desoft

Rock
Guest

Tue Mar 20, 2007 5:35 pm   



Quote:
Jak maleństwo to się nie nadaje. Jak duży też się nie nadaje bo za mały.
6000uF zmagazynuje 1,8As - w zależności od obciążenia nie dociągnie do
5sek.
A przy "mruganiu" pasowałoby go szybko ładować.

-- wiec trzeba by było zrobić tak zeby kondensatory na czas ładowania były
odłączone, jak jest zanik, to prąd idzie z kondensatorów, a jak pojawi sie
napięcie to juz będzie leciało z gniazdka, a kondensatory sie będą ładowały
te 2-3 sekundy
maleństwo to takie na 20 cm fi 7.5 cm

pozatym co stoi na przeszkodzie podłaczyć kilk takich kondensatorów, i juz
by wytrzymywało te kilkanascie s, a to w zupełności wystarcza wcisnąć CTRL+S

ps, jestes peweien twoic wyliczeń ? tylko 5 s by pociągneło ??

jak będe miał chwilke, to go naładuje podłącze żarówke i zobacze ile będzie
swieciła, kiedy napięcie spadnie do np 100 V

William
Guest

Wed Mar 21, 2007 8:01 am   



Rock napisał(a):
Quote:
jakis czas temu elektrownia troche pomrugaa, czc odbiornikw siada, a
cz dziaaa dalej i wtedy przyszed mi do gowy pomysa na UPS'a

mona dogrzebac sie do zasialcza w PC'ie i tam napicie jest prostowane i
magazynowane w kondensatorze, czy mozna by byo sporo zwikszy pojemno
tego kondensatora ? mam akurat w domu takie malestwo 350V 6000u, to powinno
na duzsz chwile zapobiega resetowaniu sie kompa przy zaniku napicia..
(tzreba by byo zadbac oczywiie o powolne adowanie tego kondensatora zeby
korkw nie wysadzio)

pozatym z tego co widze wikszoc przetwornic dziaa w ten sposob ze z 12
daje 300 cos tam i dop to faluje, a nie mozna by bylo poczy tych dwuch
rzeczy ? i wywali falowanie z przetwornicy i podpi ja bezporednio do
kondensatora w zasilaczu PC ? straty byy by napewno mniejsze no i cay
ukad chyba prostrzy ...

co o tym sadzicie ?




Wszystko w tym temacie zostało już wymyślone Smile
Przeciąganie czasu działania zasilacza nie jest celowe bo serwer ma dwa
zasilacze a desktop w biurze ups-a lub sieć zasilającą z centralnym ups-em
Są zasilacze ATX z wejściem DC 12, 24, 48V. Tylko że kosztują tyle co
UPS. Dlatego w "normalnych" zastosowaniach UPS jest prostszy w
implementacji.
Jeśli chcesz mieć tanim kosztem system o długim czasie pracy i duzej
sprawnosci zasilania to polecam najtańszego laptopa + 3 akumulatory 6V