RTV forum PL | NewsGroups PL

Testowanie UPS-a: Jak obciążenie 60W żarówką jarzeniową wpłynie na czas pracy?

UPS problem

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Testowanie UPS-a: Jak obciążenie 60W żarówką jarzeniową wpłynie na czas pracy?

Ministerstwo Propagandy
Guest

Tue Aug 13, 2013 4:30 pm   



czy obciążenie UPSa żarówką jarzeniową 60W w ramach testów to dobry pomysł?

czym można tłumaczyć fakt, że po pierwszym łądowaniu ups działał na baterii
grubo ponad godzinę, a po drugim 20 minut?

Ministerstwo Propagandy
Guest

Tue Aug 13, 2013 4:58 pm   



a problem jest taki: ups jest nowy, raz juz wymieniali na drugi nowy, to
samo, czy możliwe, że w 2 to samo?

Irokez
Guest

Tue Aug 13, 2013 5:04 pm   



W dniu 2013-08-13 18:58, Ministerstwo Propagandy pisze:
Quote:
a problem jest taki: ups jest nowy, raz juz wymieniali na drugi nowy,
to samo, czy możliwe, że w 2 to samo?
a co to za wynalazek?


Tomasz Wójtowicz
Guest

Tue Aug 13, 2013 6:02 pm   



W dniu 2013-08-13 18:30, Ministerstwo Propagandy pisze:
Quote:
czy obciążenie UPSa żarówką jarzeniową 60W w ramach testów to dobry pomysł?

Nie ma czegoś takiego jak żarówka jarzeniowa. Więc zły pomysł, bo tester
nie zna się na rzeczy.

Ministerstwo Propagandy
Guest

Tue Aug 13, 2013 6:11 pm   



orvaldi 2000 black
poszedłem na całość...

Ministerstwo Propagandy
Guest

Tue Aug 13, 2013 6:11 pm   



chodziło mi o żarówkę z drucikiem, nie wiem jak ona się fachowo nazywa...

Tomasz Wójtowicz
Guest

Tue Aug 13, 2013 6:15 pm   



W dniu 2013-08-13 20:11, Ministerstwo Propagandy pisze:
Quote:
chodziło mi o żarówkę z drucikiem, nie wiem jak ona się fachowo nazywa...

żarówka

Czarek
Guest

Tue Aug 13, 2013 6:17 pm   



W dniu 2013-08-13 20:11, Ministerstwo Propagandy napisał/a:
Quote:
nie wiem jak ona się fachowo nazywa...

Spytaj o stopień wyżej w hierarchii w swoim ministerstwie, czyli ciecia,
on wie takie rzeczy bez problemu



--
Czarek

Ministerstwo Propagandy
Guest

Tue Aug 13, 2013 6:27 pm   



problem pozostaje otwarty...

Ukaniu
Guest

Wed Aug 14, 2013 6:18 am   



Użytkownik "Ministerstwo Propagandy" <NOSPAMtestowanije@go2.pl> napisał w
wiadomości news:kudmv7$r6n$1@node2.news.atman.pl...

Quote:
czym można tłumaczyć fakt, że po pierwszym łądowaniu ups działał na
baterii grubo ponad godzinę, a po drugim 20 minut?

On do naładowania pewnie potrzebuje ze 24h minimum. Sprawdź jutro.

--
Pozdrawiam,
Łukasz

Irokez
Guest

Wed Aug 14, 2013 6:43 am   



W dniu 2013-08-14 08:18, Ukaniu pisze:
Quote:

Użytkownik "Ministerstwo Propagandy" <NOSPAMtestowanije@go2.pl
napisał w wiadomości news:kudmv7$r6n$1@node2.news.atman.pl...

czym można tłumaczyć fakt, że po pierwszym łądowaniu ups działał na
baterii grubo ponad godzinę, a po drugim 20 minut?

On do naładowania pewnie potrzebuje ze 24h minimum. Sprawdź jutro.


Z dokumentacji 4 godziny do 90%.
Może baterie nie są identyczne (tam jest pakiet 4 sztuk, po 2 w szereg)
i muszą się uformować dłuższym ładowaniem aby jednakowo się rozładowywały.
Podobnie miałem w APC 1000 jak dałem dwie różne. Niby się naładował ale
padł po 15 minutach. Po 2 dniach wróciło do normy i po 2 godzinach już
mi się nie chciało dłużej czekać.

--
Irokez

Ukaniu
Guest

Wed Aug 14, 2013 7:11 am   



Użytkownik "Irokez" <no.email@wp.pl> napisał w wiadomości
news:520b272e$0$1467$65785112@news.neostrada.pl...

Quote:
Z dokumentacji 4 godziny do 90%.

Papier wszystko przyjmie. Masz rację, że akumulatory muszą się trochę
uformować pracując jak stały bezużyteczne.
Kiedyś np. w 1000 VA to była już całkiem solidna konstrukcja z conajmniej 2x
12 Ah. Dziś w takim UPS może siedzieć 1x 7 Ah w wersji deluxe 9 Ah. W takim
Orvaldim siedzi 4x 7 Ah gdzie kiedyś było ze 4x 17Ah. No ale ma być tanio to
jest tanio i akumulatorej 7 Ah nie waży 2,5 kg a 1,9 kg. Klient nasz pan.

Quote:
Podobnie miałem w APC 1000 jak dałem dwie różne. Niby się naładował ale
padł po 15 minutach. Po 2 dniach wróciło do normy i po 2 godzinach już mi
się nie chciało dłużej czekać.

Jak baterie pracują w szeregu to powinny być identyczne.
W APC jest typowe ładowanie buforowe na 13,6 i jeśli baterie nie były równe
to jedna przyjęła na siebie większą część napięcia bo była gorsza albo
lepiej naładowana. Bywa, że ta druga nigdy się nie naładuje a zasiarczy gdy
pierwsza się wysuszy.

--
Pozdrawiam
Łukasz

Ministerstwo Propagandy
Guest

Wed Aug 14, 2013 11:02 am   



wiecie co mi odpisał serwis, na pytanie: czy ups ma być włączony podczas
ładowania baterii?

"UPS musi być włączony!!!
zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa, urządzenie wyłączone NIE MOŻE
pobierać prądu - i pewnie tu leży problem "

zbaraniałem...

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Testowanie UPS-a: Jak obciążenie 60W żarówką jarzeniową wpłynie na czas pracy?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map