Jacek Witkowski
Guest
Wed Oct 31, 2007 12:35 pm
Witam,
Czy ludzkosc juz cos takiego wymyslila, a moze ktos nawet widzial? ;-)
Otoz potrzebuje takiego urzadzenia: dwa gniazdka zasilajace 230 V. A i B
powiedzmy. Na gniazdko A podawane jest caly czas napiecie. Na gniazdko B
- wtedy i tylko wtedy gdy w obwodzie gniazdka A pojawi sie jakikolwiek
przeplyw pradu.
Pozdrawiam,
Jacek\/\/
Marek Lewandowski
Guest
Wed Oct 31, 2007 12:50 pm
On Oct 31, 12:35 pm, Jacek Witkowski <jacek_witma...@wp.pl> wrote:
Quote:
Witam,
Czy ludzkosc juz cos takiego wymyslila, a moze ktos nawet widzial? ;-)
Otoz potrzebuje takiego urzadzenia: dwa gniazdka zasilajace 230 V. A i B
powiedzmy. Na gniazdko A podawane jest caly czas napiecie. Na gniazdko B
- wtedy i tylko wtedy gdy w obwodzie gniazdka A pojawi sie jakikolwiek
przeplyw pradu.
Mozna kupic. Nazywa sie albo listwa z gniazdami zaleznymi albo master-
slave albo jakos podobnie. Szukaj w komputerowych i w sklepach RTV, bo
uzywa sie glownie do wlaczania peryferiow przy starcie kompa wzglednie
do odpalania kina domowego po wlaczeniu np. TV. CZulosc zadzialania
mozna zazwyczaj ustawic (urzadzenia maja czesto jakis pobor pradu w
stand-by, mimo przeplywu ktorego reszta powinna byc off)
--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
Marek Lewandowski
Guest
Wed Oct 31, 2007 12:51 pm
On Oct 31, 12:35 pm, Jacek Witkowski <jacek_witma...@wp.pl> wrote:
Quote:
Witam,
Czy ludzkosc juz cos takiego wymyslila, a moze ktos nawet widzial? ;-)
Otoz potrzebuje takiego urzadzenia: dwa gniazdka zasilajace 230 V. A i B
powiedzmy. Na gniazdko A podawane jest caly czas napiecie. Na gniazdko B
- wtedy i tylko wtedy gdy w obwodzie gniazdka A pojawi sie jakikolwiek
przeplyw pradu.
Mozna kupic. Nazywa sie albo listwa z gniazdami zaleznymi albo master-
slave albo jakos podobnie. Szukaj w komputerowych i w sklepach RTV, bo
uzywa sie glownie do wlaczania peryferiow przy starcie kompa wzglednie
do odpalania kina domowego po wlaczeniu np. TV. CZulosc zadzialania
mozna zazwyczaj ustawic (urzadzenia maja czesto jakis pobor pradu w
stand-by, mimo przeplywu ktorego reszta powinna byc off)
--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
Konop
Guest
Wed Oct 31, 2007 3:09 pm
Quote:
Otoz potrzebuje takiego urzadzenia: dwa gniazdka zasilajace 230 V. A i B
powiedzmy. Na gniazdko A podawane jest caly czas napiecie. Na gniazdko B
- wtedy i tylko wtedy gdy w obwodzie gniazdka A pojawi sie jakikolwiek
przeplyw pradu.
Jest to przeciwieństwo wyłącznika priorytetowego

... można zmontować z
takiegoż wyłącznika i stycznika... ale zapewne wyjdzie drożej, niż to, o
czym pisał Marek Lewandowski... tak tylko piszę, jakbyś miałkłopot ze
zdobyciem i zaczynał kombinować inaczej

...
Pozdrawiam
Konop
Jacek Witkowski
Guest
Wed Oct 31, 2007 4:10 pm
Marek, Konop - dzieki serdeczne. Wyglada ze wlasnie o to mi chodzi.
Pozdrowka,
Jacek\/\/
J.F.
Guest
Wed Oct 31, 2007 7:23 pm
On Wed, 31 Oct 2007 15:09:21 +0100, Konop wrote:
Quote:
Jest to przeciwieństwo wyłącznika priorytetowego

... można zmontować z
takiegoż wyłącznika i stycznika... ale zapewne wyjdzie drożej, niż to, o
czym pisał Marek Lewandowski... tak tylko piszę, jakbyś miałkłopot ze
zdobyciem i zaczynał kombinować inaczej

...
Przekazniki nie sa drogie, tylko trzeba dobrac odpowiedni,
"pradowy" - z cewka nawinieta grubym drutem, na odpowiedni prad,
niskie napiecie.
Albo z triakami kombinowac.
J.
nuclear2001
Guest
Wed Oct 31, 2007 7:57 pm
\
Quote:
Przekazniki nie sa drogie, tylko trzeba dobrac odpowiedni,
"pradowy" - z cewka nawinieta grubym drutem, na odpowiedni prad,
niskie napiecie.
mozna tak zrobic, ale to ma jeden problem - działać odpowiednio bedize tylko
przy znanym i stąłym obciazeniu gniazda A. jesli nawet samemu by sie robiło
to lepiej zainwestowac w kilka dodatkowych układów i dołożyć "czułosc"
J.F.
Guest
Wed Oct 31, 2007 10:12 pm
On Wed, 31 Oct 2007 19:57:37 +0100, nuclear2001 wrote:
Quote:
Przekazniki nie sa drogie, tylko trzeba dobrac odpowiedni,
"pradowy" - z cewka nawinieta grubym drutem, na odpowiedni prad,
niskie napiecie.
mozna tak zrobic, ale to ma jeden problem - działać odpowiednio bedize tylko
przy znanym i stąłym obciazeniu gniazda A. jesli nawet samemu by sie robiło
to lepiej zainwestowac w kilka dodatkowych układów i dołożyć "czułosc"
Mozna pokombinowac z bocznikiem diodowym i bedzie dzialalo np od 100mA
wzwyz..
J.