Doker
Guest
Wed Nov 24, 2004 4:24 pm
Poszukuje schematu dla układu łagodnego startu. Bez niego moj transformator
wywali mi korki w mieszkaniu
Byłem juz na googlach ale tam zero wlasciwych rezultatów.
Może widzieliści gdzies taki schamat?
Bede bardzo wdzieczny za link.
Pozdrawiam,
Doker
Q
Guest
Wed Nov 24, 2004 6:57 pm
Quote:
Poszukuje schematu dla układu łagodnego startu. Bez niego moj
transformator
wywali mi korki w mieszkaniu
Byłem juz na googlach ale tam zero wlasciwych rezultatów.
Może widzieliści gdzies taki schamat?
na elektrodzie chyba
widzialem uklad "lagodnego startu"
do zarowek (co by sie rzadziej przepalaly);
moze to przyda sie Tobie?
/jakby co to poszukam dokladnego linka;
Tomasz Bednarz
Guest
Wed Nov 24, 2004 8:21 pm
Quote:
Poszukuje schematu dla układu łagodnego startu. Bez niego moj
transformator
wywali mi korki w mieszkaniu
Byłem juz na googlach ale tam zero wlasciwych rezultatów.
Może widzieliści gdzies taki schamat?
szukaj U2008B
TB
SP9LWH
Guest
Wed Nov 24, 2004 9:05 pm
Użytkownik "Doker" <doker0@wp.pl> napisał w wiadomości
news:co2cl9$1bck$1@node3.news.atman.pl...
Quote:
Poszukuje schematu dla układu łagodnego startu. Bez niego moj
transformator wywali mi korki w mieszkaniu
Daj szeregowy opornik około 5 Omów i zwieraj go po ułamku sekundy (ręcznie
lub przekaźnikiem sterowanym ze strony wtórnej)
Możesz też użyć mikroprocesora
Doker
Guest
Wed Nov 24, 2004 9:08 pm
Quote:
moze to przyda sie Tobie?
/jakby co to poszukam dokladnego linka;
Będę wdzięczny.
Co do U2008B to jest to podobno niezly pomysl ale (tu cytat z jednego forum)
"...Co do U2008b to ma to swoje wady - są tam na przykład elektrolity, które
po wyschnięciu zmienią kąt wysterowania triaka,..." -czyli sie zuzywa.
Pozdrawiam.
Doker
PeJot
Guest
Thu Nov 25, 2004 9:29 am
Doker napisał(a):
Quote:
Poszukuje schematu dla układu łagodnego startu. Bez niego moj transformator
wywali mi korki w mieszkaniu
Jakie duże to trafo ?
--
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html
Marek Michalkiewicz
Guest
Thu Nov 25, 2004 9:13 pm
SP9LWH <spam@autorom.pl> wrote:
Quote:
Daj szeregowy opornik około 5 Omów i zwieraj go po ułamku sekundy (ręcznie
lub przekaźnikiem sterowanym ze strony wtórnej)
Opornik musiałby być typu "bezpiecznikowego" - by coś nie spłonęło,
gdyby przekaźnik nie zadziałał. Chyba prościej byłoby dać szeregowy
termistor NTC - sprzedaje je np. Maritex, ceny około 1 zł / szt.
Marek