Peptulis Amargolis
Guest
Thu Nov 03, 2005 10:30 pm
Witam,
zna ktos temat MBUS ? Generalnie chodzi o zbieranie informacji z
licznikow energii cieplnej - maja taka magistrale, a na koncu jest
jakis kolektor (adresuje i odczytuje liczniki) a potem do komputera.
Obok tego sa liczniki wody zw i cw (wodomierze, ktore maja wyjscie
implulsowe- impulsy gdy obraca sie smigielko w wodomierzu. Aby taki
wodomierz podlaczyc do szyny mbus potrzebny jest jakis dodatkowy modul
(ktory ma swoj adres na szynie mbus), ktory te impulsy przekaze na
magistrale.
Mbus -to sa 2 przewody, czyli ala rs-485. Czy to to jest wlasnie 485
czy to cos innego?
Macie doswiadczenie z takimi licznikami? Jakies linki do poczytania.
--
Peptulis Amargolis peptulis malpa web.de
ZeN
Guest
Thu Nov 03, 2005 10:40 pm
Uzytkownik "Peptulis Amargolis" <adres_z_sygnatury@interia.pl> napisal w
wiadomosci news:ah3lm1p2d15037ase0ru1dilp97vm5nb16@4ax.com...
Quote:
Witam,
zna ktos temat MBUS ? Generalnie chodzi o zbieranie informacji z
licznikow energii cieplnej - maja taka magistrale, a na koncu jest
jakis kolektor (adresuje i odczytuje liczniki) a potem do komputera.
Obok tego sa liczniki wody zw i cw (wodomierze, ktore maja wyjscie
implulsowe- impulsy gdy obraca sie smigielko w wodomierzu. Aby taki
wodomierz podlaczyc do szyny mbus potrzebny jest jakis dodatkowy modul
(ktory ma swoj adres na szynie mbus), ktory te impulsy przekaze na
magistrale.
Mbus -to sa 2 przewody, czyli ala rs-485. Czy to to jest wlasnie 485
czy to cos innego?
Macie doswiadczenie z takimi licznikami? Jakies linki do poczytania.
hmmm.... kojarzy mi sie to z telefonem nokia...
masz jakies oprogramowanie do odczytu tego?
interface powinien byc bardzo prosty...
nawet zaryzykowal bym podpiecie tego telefonicznego... gorzej z
oprogramowaniem
szukaj pod haslem kabel mbus
Piotr
blasiutek
Guest
Thu Nov 03, 2005 10:50 pm
Peptulis Amargolis napisał(a):
Quote:
Witam,
zna ktos temat MBUS ? Generalnie chodzi o zbieranie informacji z
licznikow energii cieplnej - maja taka magistrale, a na koncu jest
jakis kolektor (adresuje i odczytuje liczniki) a potem do komputera.
Obok tego sa liczniki wody zw i cw (wodomierze, ktore maja wyjscie
implulsowe- impulsy gdy obraca sie smigielko w wodomierzu. Aby taki
wodomierz podlaczyc do szyny mbus potrzebny jest jakis dodatkowy modul
(ktory ma swoj adres na szynie mbus), ktory te impulsy przekaze na
magistrale.
Mbus -to sa 2 przewody, czyli ala rs-485. Czy to to jest wlasnie 485
czy to cos innego?
Macie doswiadczenie z takimi licznikami? Jakies linki do poczytania.
Witam
A czy to nie jest MODBUS? Jeśli tak to RS485.
Pozdrawiam
Blasiutek
Mariusz Dybiec
Guest
Thu Nov 03, 2005 11:01 pm
Peptulis Amargolis wrote:
Quote:
Witam,
zna ktos temat MBUS ? Generalnie chodzi o zbieranie informacji z
licznikow energii cieplnej - maja taka magistrale, a na koncu jest
jakis kolektor (adresuje i odczytuje liczniki) a potem do komputera.
Mi się MBUS kojarzy z I2C-compatible
--
Pozdrawiam
MD
Danny
Guest
Fri Nov 04, 2005 7:35 am
Dnia Thu, 03 Nov 2005 23:30:02 +0100, osobnik Peptulis Amargolis naskrobał
co następuje:
Quote:
Macie doswiadczenie z takimi licznikami? Jakies linki do poczytania.
http://www.m-bus.com/
--
Pozdrawiam
Danny
http://www.openoffice.pl - darmowy odpowiednik pakietu MS Office
http://www.mozillapl.org - narzędzia internetowe "nie tylko dla orłów"
Jurek Szczesiul
Guest
Fri Nov 04, 2005 7:37 am
Thu, 03 Nov 2005 23:30:02 +0100, na pl.misc.elektronika, Peptulis Amargolis
napisał(a):
Quote:
zna ktos temat MBUS ? Generalnie chodzi o zbieranie informacji z
licznikow energii cieplnej
To tylko podobne nazwy - "komórkowa" MBUS i licznikowa m-bus
Popatrz :
http://www.m-bus.com/
Quote:
Mbus -to sa 2 przewody, czyli ala rs-485. Czy to to jest wlasnie 485
czy to cos innego?
Zupełnie coś innego. Magistrala oprócz komunikacji zapewnia również
zasilanie. Nadawanie z mastera jest kodowane spadkami napięcia
na linii, a transmisja zwrotna ze slav'ów zmianami prądu w linii.
Quote:
Macie doswiadczenie z takimi licznikami? Jakies linki do poczytania.
Na ogół każdy producent sprzętu ma do zaoferowania niewielki gotowy
konwerter rs-232 / m-bus. To znacznie ułatwia sprawę jeśli chcesz coś
złożyć szybko. Obejrzyj też ofertę
http://control.com.pl/oferta_mbus.html
HTH
--
Pozdrowienia
Jurek Szczesiul
Marek Michalkiewicz
Guest
Fri Nov 04, 2005 8:19 am
Mariusz Dybiec <mardyb@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Mi się MBUS kojarzy z I2C-compatible
Ani I2C ani Nokia

- chodzi pewnie o Meter-Bus, wiecej mozna znalezc
na stronie
http://www.m-bus.com/ .
Marek
ZeN
Guest
Fri Nov 04, 2005 9:34 am
Użytkownik "Marek Michalkiewicz" <spamtrap@amelek.gda.pl.invalid> napisał w
wiadomości news:dkf22m$i7k$1@alf.lan.amelek.gda.pl...
Quote:
Mariusz Dybiec <mardyb@poczta.onet.pl> wrote:
Mi się MBUS kojarzy z I2C-compatible
Ani I2C ani Nokia

- chodzi pewnie o Meter-Bus, wiecej mozna znalezc
na stronie
http://www.m-bus.com/ .
HA!.... a jednak do bezprzewodowej transmisji użyto nokii (lol)
Piotr
Musial
Guest
Fri Nov 04, 2005 7:46 pm
Użytkownik "Jurek Szczesiul" <jerzy.szczesiul@wycin.ep.com.pl> napisał w
wiadomości news:1nd3tq83akl5h.16natddorrz4y$.dlg@40tude.net...
Quote:
Thu, 03 Nov 2005 23:30:02 +0100, na pl.misc.elektronika, Peptulis
Amargolis
napisał(a):
zna ktos temat MBUS ? Generalnie chodzi o zbieranie informacji z
licznikow energii cieplnej
To tylko podobne nazwy - "komórkowa" MBUS i licznikowa m-bus
Popatrz :
http://www.m-bus.com/
Mbus -to sa 2 przewody, czyli ala rs-485. Czy to to jest wlasnie 485
czy to cos innego?
Zupełnie coś innego. Magistrala oprócz komunikacji zapewnia również
zasilanie. Nadawanie z mastera jest kodowane spadkami napięcia
na linii, a transmisja zwrotna ze slav'ów zmianami prądu w linii.
Macie doswiadczenie z takimi licznikami? Jakies linki do poczytania.
Na ogół każdy producent sprzętu ma do zaoferowania niewielki gotowy
konwerter rs-232 / m-bus. To znacznie ułatwia sprawę jeśli chcesz coś
złożyć szybko. Obejrzyj też ofertę
http://control.com.pl/oferta_mbus.html
HTH
--
Pozdrowienia
Jurek Szczesiul
Poczytaj stronkę którą wskazał Zen i zadaj konkretne pytania. M-busa używam
w swojej pracy.
Zygmunt
Krzysztof Pawleta
Guest
Sun Nov 06, 2005 8:52 pm
Peptulis Amargolis wrote:
Quote:
Mbus -to sa 2 przewody, czyli ala rs-485. Czy to to jest wlasnie 485
czy to cos innego?
"Coś innego": MBUS to transmisja (jeden Master i kilka Slave)
i zasilanie w jednym...
Wstyd się przyznać:
http://www.control.com.pl/
Quote:
M-BUS to teoretycznie prawie i wyłącznie TSS721A (Texas Instruments)...
Na nieszczęście ten scalak jest bardzo awaryjny, ale na szczęście można
go nie używać
P.S. Do kompa starczy "M-BUS 10":
http://www.control.com.pl/elementy/el_konwert_mbus.html
--
_________________________________________________
| 'Krzys' Pawleta |
| mailto:pawletak(at)poczta.onet.pl |
|_______ICQ# 1582962___________GG: 259602_______|
AiJB
Guest
Tue Nov 08, 2005 10:23 pm
Quote:
Witam,
zna ktos temat MBUS ? Generalnie chodzi o zbieranie informacji z
licznikow energii cieplnej - maja taka magistrale, a na koncu jest
jakis kolektor (adresuje i odczytuje liczniki) a potem do komputera.
Obok tego sa liczniki wody zw i cw (wodomierze, ktore maja wyjscie
implulsowe- impulsy gdy obraca sie smigielko w wodomierzu. Aby taki
wodomierz podlaczyc do szyny mbus potrzebny jest jakis dodatkowy modul
(ktory ma swoj adres na szynie mbus), ktory te impulsy przekaze na
magistrale.
Mbus -to sa 2 przewody, czyli ala rs-485. Czy to to jest wlasnie 485
czy to cos innego?
Macie doswiadczenie z takimi licznikami? Jakies linki do poczytania.
MBUS zdecydowanie nie jest podobny do RS485.
Polecam Polska Norme PN-EN 1434-3 "Cieplomierze Czesc 3: Wymiana danych i
interfejsy"
Mozna znalesc tam wszystko odnosnie formatu danych, parametrów transmisji
oraz interfejsów lacznie z gotowymi schematami centralek do odczytu
cieplomierzy.