Witam,
Mam 12 letniego SmartUPS-a 1000 i od ostatniej zmiany czasu na zimowy
mój UPS zaczął dosyć regularnie "szaleć" pomiędzy godz. 23 a 1 a
następnie pomiędzy 5 a 7. Szaleństwo objawia się bardzo częstym
przełączaniem się na pracę z akumulatorów pomimo ustawionej najniższej z
możliwych czułości. Gdy w PowerChute spojrzę na wykres wartości
skutecznej napięcia wejściowego to w tych okresach wyraźnie widać silne
zakłócenia. Prawdopodobnie odbiorcy przemysłowi "odłączają się" lub
"włączają" do sieci. Czy można sobie z tym jakoś poradzić? Np. wpinając
pomiędzy UPS-a a sieć jakiś niedrogi filtr bądź stabilizator z Allegro? :-)
JDX
tarnus
Guest
Tue Nov 23, 2010 12:58 pm
Użytkownik "JDX" <jdx@onet.pl> napisał w wiadomości
news:icg81r$l52$2@news.onet.pl...
Quote:
Witam,
Mam 12 letniego SmartUPS-a 1000 i od ostatniej zmiany czasu na zimowy mój
UPS zaczął dosyć regularnie "szaleć" pomiędzy godz. 23 a 1 a następnie
pomiędzy 5 a 7. Szaleństwo objawia się bardzo częstym przełączaniem się na
pracę z akumulatorów pomimo ustawionej najniższej z możliwych czułości.
Gdy w PowerChute spojrzę na wykres wartości skutecznej napięcia
wejściowego to w tych okresach wyraźnie widać silne zakłócenia.
Prawdopodobnie odbiorcy przemysłowi "odłączają się" lub "włączają" do
sieci. Czy można sobie z tym jakoś poradzić? Np. wpinając pomiędzy UPS-a a
sieć jakiś niedrogi filtr bądź stabilizator z Allegro?
Czułość to jedno a zakres pracy to drugie. SmartUPS ma akurat możliwość
wyboru między różnymi napięciami pracy.
Być może masz nadal ustawione 220V i UPS w pewnych porach o najmniejszym
zużyciu w sieci "widzi" zawyżone napięcie a smart w tym przypadku przełącza
się na pracę z akumulatora.
Marek
Sylwester Łazar
Guest
Tue Nov 23, 2010 1:09 pm
Quote:
Mam 12 letniego SmartUPS-a 1000 i od ostatniej zmiany czasu na zimowy
Myślę, że akumulatory mu się zużyły.
--
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
JDX
Guest
Tue Nov 23, 2010 1:55 pm
On 2010-11-23 12:58, tarnus wrote:
[.....]
Quote:
Czułość to jedno a zakres pracy to drugie. SmartUPS ma akurat możliwość
wyboru między różnymi napięciami pracy.
Być może masz nadal ustawione 220V i UPS w pewnych porach o najmniejszym
zużyciu w sieci "widzi" zawyżone napięcie a smart w tym przypadku
przełącza się na pracę z akumulatora.
Napięcie wyjściowe mam ustawione na 225V ponieważ takie napięcie sieci
obserwuję najczęściej; można powiedzieć, że w sieci mam 225V +-5V.
Aczkolwiek nie sądzę aby ten parametr miał jakiś związek z opisanymi
przeze mnie objawami - jest to po prostu wartość skuteczna napięcia
wyjściowego które UPS wytwarza podczas pracy z akumulatorów. Jeśli już,
to wpływ na to ma high/low transfer voltage i te mam ustawione
odpowiednio na 253V i 196V.
I jeszcze jedno - w tych "krytycznych" okresach UPS co jakiś czas
nieregularnie sobie popiskuje i często właśnie wtedy przełącza się na
akumulatory. W instrukcji obsługi jakoś nie znalazłem co oznaczają takie
krótkie piski. Podejrzewam, że w ten sposób sygnalizuje jakieś
straszliwe zakłócenia w sieci. Co ciekawe, w środku dnia, gdy "przemysł"
pracuje pełną parą, UPS działa bez zarzutów.
JDX
JDX
Guest
Tue Nov 23, 2010 1:56 pm
On 2010-11-23 13:09, Sylwester Łazar wrote:
Quote:
Mam 12 letniego SmartUPS-a 1000 i od ostatniej zmiany czasu na zimowy
Myślę, że akumulatory mu się zużyły.
Były wymienione 22 września br. więc jest raczej mało prawdopodobne że
się zużyły.
grin
Guest
Tue Nov 23, 2010 3:21 pm
Użytkownik "JDX" <jdx@onet.pl> napisał w wiadomości
news:icg81r$l52$2@news.onet.pl...
Quote:
skutecznej napięcia wejściowego to w tych okresach wyraźnie widać silne
zakłócenia. Prawdopodobnie odbiorcy przemysłowi "odłączają się" lub
"włączają" do sieci. Czy można sobie z tym jakoś poradzić? Np. wpinając
pomiędzy UPS-a a sieć jakiś niedrogi filtr bądź stabilizator z Allegro?
Czyli UPS działa tak jak powinien i do czego go stworzono.
Filtr? Jaki? Toż on musiałby dostarczać, pobierać ogrom energii.
Tym filtrem jest Twój UPS.
Alternatywa tania i dobra nie będzie. Możesz próbować kobylasty, staromodny
magnetyczny stabilizator napięcia sieci dla radzieckich TV kolorowych z
początku ich produkcji. Dzisiejsze TV potrzebują wielokrotnie mniej mocy
Sylwester Łazar
Guest
Tue Nov 23, 2010 8:41 pm
Quote:
Myślę, że akumulatory mu się zużyły.
Były wymienione 22 września br. więc jest raczej mało prawdopodobne że
się zużyły.
Najlepiej to sprawdzić.
Coś dziwna zbieżność wymiany akumulatorów i zmiana na czas zimowy.
1 miesiąc vs. 12 lat?
Może podczas wymiany coś zostało uszkodzone?
S.
entroper
Guest
Tue Nov 23, 2010 9:15 pm
Użytkownik "JDX" <jdx@onet.pl> napisał w wiadomości
news:icg81r$l52$2@news.onet.pl...
Quote:
Mam 12 letniego SmartUPS-a 1000 i od ostatniej zmiany czasu na zimowy
mój UPS zaczął dosyć regularnie "szaleć" pomiędzy godz. 23 a 1 a
następnie pomiędzy 5 a 7. Szaleństwo objawia się bardzo częstym
przełączaniem się na pracę z akumulatorów pomimo ustawionej najniższej z
możliwych czułości. Gdy w PowerChute spojrzę na wykres wartości
skutecznej napięcia wejściowego to w tych okresach wyraźnie widać silne
zakłócenia.
Zacząłbym od sprawdzenia, czy coś nie iskrzy w Twojej instalacji,
szczególnie w kablu sieciowym UPS-a lub w samym UPS-ie

Czy zakłócenia
wyzwalające UPS-a są widoczne gołym okiem jako np. przygasanie/drżenie
oświetlenia/coś się resetuje itp? Nie muszą być, ale jeśli są (a często
są), to UPS jest jak najbardziej OK.
e.
JDX
Guest
Tue Nov 23, 2010 10:02 pm
On 2010-11-23 21:15, entroper wrote:
[.....]
Quote:
Zacząłbym od sprawdzenia, czy coś nie iskrzy w Twojej instalacji,
szczególnie w kablu sieciowym UPS-a lub w samym UPS-ie
To byłoby bardzo dziwne iskrzenie ponieważ uzależnione od pory dnia.

Quote:
Czy zakłócenia
wyzwalające UPS-a są widoczne gołym okiem jako np. przygasanie/drżenie
oświetlenia/coś się resetuje itp?
Oświetlenie, amplituner czy też komputer zasilany bezpośrednio "ze
ściany" działają bez zastrzeżeń. Natomiast router Thomsona wyposażony w
jakiś badziewny chiński zasilacz od czasu do czasu się resetuje.
Quote:
Nie muszą być, ale jeśli są (a często
są), to UPS jest jak najbardziej OK.
No UPS jest jak najbardziej OK.

Nawet w instrukcji obsługi jest
napisane, że właśnie tak będzie się zachowywał gdy na zasilaniu pojawi
się dużo śmieci.

Ja natomiast chciałbym wiedzieć czy w jakiś prosty
i tani sposób da się te zakłócenia odfiltrować ponieważ takie ciągłe
przełączanie się UPS-a późną wieczorową porą jest dosyć irytujące dla
ucha, o takiej drobnostce jak obniżenie żywotności akumulatorów nawet
nie wspominając.
JDX
entroper
Guest
Tue Nov 23, 2010 10:40 pm
Użytkownik "JDX" <jdx@onet.pl> napisał w wiadomości
news:icha5n$fih$1@news.onet.pl...
Quote:
No UPS jest jak najbardziej OK.

Nawet w instrukcji obsługi jest
napisane, że właśnie tak będzie się zachowywał gdy na zasilaniu pojawi
się dużo śmieci.

Ja natomiast chciałbym wiedzieć czy w jakiś prosty
i tani sposób da się te zakłócenia odfiltrować
Nie da rady. Ale można ewentualnie próbować to zgłosić i/lub spróbować
samodzielnie ustalić ich źródło. Możliwe, że zasilanie nie spełnia norm
jakościowych, co może dać podstawy do roszczeń (może się ktoś bardziej
zorientowany wypowie co do procedury w takim przypadku). BTW, wątpię, żeby
te zakłócenia miały zasięg większy od lokalnej sieci NN (czasem winowajca
jest ewidentny, wystarczy pomyśleć, kto może mieć np. duuże silniki

).
Ewentualnie można próbować ingerencji w UPS-a - skoro mierzy napięcie
sieciowe, to można mu ten pomiar nieco oszukać, podfiltrować

- ale czy
to jest na pewno dobra droga?
e.
grin
Guest
Wed Nov 24, 2010 10:49 am
Użytkownik "JDX" <jdx@onet.pl> napisał w wiadomości
news:icg81r$l52$2@news.onet.pl...
Quote:
zakłócenia. Prawdopodobnie odbiorcy przemysłowi "odłączają się" lub
"włączają" do sieci. Czy można sobie z tym jakoś poradzić? Np. wpinając
Upewnij się zwykłą żarówką 25W, czy Ci zasilanie w domu we wszystkich
gniazdkach skacze.
Może coś nie kontaktuje do UPSa.