roxy
Guest
Thu Oct 01, 2009 9:01 am
Poszukuję stycznika który pozwalałby na wyłączanie prądu stałego 150ADC
U=220V.
Popularne styczniki SU firmy apena niestety są za drogie - 1800zł.
Ja chciałbym zejść z ceną <1000zł.
Cewka stycznika (24 lub 220V).
Prosze o namiary na wirmy które oferują takie styczniki.
Szymon
Guest
Thu Oct 01, 2009 1:38 pm
Użytkownik "roxy" <wzr7696@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ha1nke$o6t$1@news.onet.pl...
Quote:
Poszukuję stycznika który pozwalałby na wyłączanie prądu stałego 150ADC
U=220V.
Popularne styczniki SU firmy apena niestety są za drogie - 1800zł.
Ja chciałbym zejść z ceną <1000zł.
Cewka stycznika (24 lub 220V).
Prosze o namiary na wirmy które oferują takie styczniki.
Schaltbau -> Impol-1
?
Szymon
wowa
Guest
Thu Oct 01, 2009 6:39 pm
Użytkownik "roxy" <wzr7696@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ha1nke$o6t$1@news.onet.pl...
Quote:
Poszukuję stycznika który pozwalałby na wyłączanie prądu stałego 150ADC
U=220V.
Prosze o namiary na wirmy które oferują takie styczniki.
Moeller się chwali takimi
http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=409 , a nawet większe.
Wojtek
--
Nie każde piwo to Żywiec!
..... Na szczęście
roxy
Guest
Fri Oct 02, 2009 5:38 am
Użytkownik "wowa" <wowa3@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ha2pgf$9qk$2@inews.gazeta.pl...
Quote:
Użytkownik "roxy" <wzr7696@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ha1nke$o6t$1@news.onet.pl...
Poszukuję stycznika który pozwalałby na wyłączanie prądu stałego 150ADC
U=220V.
Prosze o namiary na wirmy które oferują takie styczniki.
Moeller się chwali takimi
http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=409 , a nawet większe.
Wojtek
To są stycniki AC. Watpie czy poradza sobie z gaszeniem łuku prądu 150ADC.
roxy
Guest
Fri Oct 02, 2009 6:28 am
Quote:
Schaltbau -> Impol-1
?
Szymon
Cena 500euro netto ;-(
beznick
Guest
Sat Oct 03, 2009 1:41 pm
Użytkownik "roxy" <wzr7696@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ha404s$7uj$1@news.onet.pl...
Quote:
To są stycniki AC. Watpie czy poradza sobie z gaszeniem łuku prądu 150ADC.
Myślę, że jak styki główne połączysz szeregowo to się nada np DILM150, a jak
obciążenie rezystancyjne to nawet słabszy. Jakiej oczekujesz żywotności,
jaką planujesz częstość łączeń?