Ave!

Miałem dzisiaj bardzo dziwn± sytuację - na skutek skopanej
metalizacji[*] - działaj±cy w trybie pr±dowym (ledwo 1A) sterownik miał
awarię przelotki - zadymiła i zniknęła, w efekcie "wszystko" przestało
działać. Najpierw podejrzewałem zasilacz[**], ale jak się okazało
wszystkie 4 sterowniki s± przepalone na zasilaniu na zwarcie. Sterowniki
miały wspólne jedynie zasilanie, więc podejrzewam, że uzwojenie silnika
w momencie upalenia przelotki zadziałało jako step-up i przez sterownik
poszło na zasilanie a stamt±d przebiło pozostałe.

Dorzucę do projektu transil przy zasilaniu każdego, ale zastanawia mnie
czy to wystarczy i ewentualnie co jeszcze można by zrobić. Jakie¶ sugestie?


[*] Drugi raz mam już problem z metalizacj± na sprzęcie LPKF, inny lab
na uczelni, inna osoba obsługiwała a znowu niektóre przelotki nie maj±
kontaktu, albo się pal± przy kilkuset mA.

[**] Czy to jest normalna praktyka, że daje się bleader na wyj¶ciu (24V)
a nie daje się przy kondensatorze PFC? Przez przypadek rozładowałem
sobie 30

RoMan Mandziejewicz
Guest

Mon Mar 04, 2013 12:52 am   



Hello Michoo,

Monday, March 4, 2013, 12:18:18 AM, you wrote:

[...]

Quote:
[**] Czy to jest normalna praktyka, że daje się bleader na wyjściu (24V)
a nie daje się przy kondensatorze PFC? Przez przypadek rozładowałem
sobie 30µF/340V przez ręce.

Układy PFC mają dzielnik napięcia zasilany z wyjścia - w normalnych
warunkach wystarcza na rozładowanie kondensatora.


--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

Michoo
Guest

Mon Mar 04, 2013 2:46 am   



On 04.03.2013 00:52, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Michoo,

Monday, March 4, 2013, 12:18:18 AM, you wrote:

[...]

[**] Czy to jest normalna praktyka, że daje się bleader na wyjściu (24V)
a nie daje się przy kondensatorze PFC? Przez przypadek rozładowałem
sobie 30µF/340V przez ręce.

Układy PFC mają dzielnik napięcia zasilany z wyjścia - w normalnych
warunkach wystarcza na rozładowanie kondensatora.

Tutaj jeżeli dobrze rozumiem to PFC jest tylko pasywne - tak to wygląda:
Bezpiecznik -> filtr wejściowy (kondensator + dławik na wspólnym
rdzeniu) -> mostek prostowniczy -> duży kondensator -> przetwornica na
NCP1200A

+ kondensatora jest połączony z resztą układu jedynie N-MOSem,
przetwornica zasilana z dodatkowej diody. Jeżeli dobrze widzę to jedyne
co rozładowuje ten cholerny kondensator to upływność MOSa.

--
Pozdrawiam
Michoo

RoMan Mandziejewicz
Guest

Mon Mar 04, 2013 9:52 am   



Hello Michoo,

Monday, March 4, 2013, 2:46:45 AM, you wrote:

Quote:
[**] Czy to jest normalna praktyka, że daje się bleader na wyjściu (24V)
a nie daje się przy kondensatorze PFC? Przez przypadek rozładowałem
sobie 30µF/340V przez ręce.
Układy PFC mają dzielnik napięcia zasilany z wyjścia - w normalnych
warunkach wystarcza na rozładowanie kondensatora.
Tutaj jeżeli dobrze rozumiem to PFC jest tylko pasywne - tak to wygląda:
Bezpiecznik -> filtr wejściowy (kondensator + dławik na wspólnym
rdzeniu) -> mostek prostowniczy -> duży kondensator -> przetwornica na
NCP1200A

I gdzie to PFC? Dlawik skompensowany to nie PFC.

Quote:
+ kondensatora jest połączony z resztą układu jedynie N-MOSem,
przetwornica zasilana z dodatkowej diody. Jeżeli dobrze widzę to jedyne
co rozładowuje ten cholerny kondensator to upływność MOSa.

--