elektronik10
Guest
Mon Nov 22, 2010 5:35 pm
Co zrobić aby prosty program realizowany przez sterownik SR z Telmatiku po
zaniku napięcie nie startował ponownie sam ?
Wejścia są załączone na ON na stałe przełącznikami
Programik jest napisany w FBD
Dzięki za pomoc
Desoft
Guest
Tue Nov 23, 2010 4:31 pm
Quote:
Co zrobić aby prosty program realizowany przez sterownik SR z Telmatiku po
zaniku napięcie nie startował ponownie sam ?
Wejścia są załączone na ON na stałe przełącznikami
Programik jest napisany w FBD
A można "wydobyć" z niego flagę czy to jest pierwszy cykl sterownika?
Lub utworzyć...
Jeżeli tak, to przy pierwszym przejściu cyklu, sprawdzamy czy wyłącznik jest
OFF
Generalnie sprawdzamy moment załączenia (zmianę stanu)
--
Desoft
Paweł
Guest
Wed Nov 24, 2010 8:08 am
Quote:
Niestety jest to prosty sterownik(SR-22 MRAC) i nie da się wydobyć flagi
Pozostaje prawdopodobnie zasilanie z UPS.
14 wejść które posiada sterownik jest już niestety zajęte.
Quote:
A można "wydobyć" z niego flagę czy to jest pierwszy cykl sterownika?
Lub utworzyć...
Jeżeli tak, to przy pierwszym przejściu cyklu, sprawdzamy czy wyłącznik
jest OFF
Generalnie sprawdzamy moment załączenia (zmianę stanu)
--
Desoft
Desoft
Guest
Wed Nov 24, 2010 12:18 pm
Quote:
Niestety jest to prosty sterownik(SR-22 MRAC) i nie da się wydobyć flagi
Pozostaje prawdopodobnie zasilanie z UPS.
14 wejść które posiada sterownik jest już niestety zajęte.
Nie bardzo rozumiem... nie ma opcji: wejście załączenia?
Czy nie ma możliwości zmiany programu?
A nawet gdyby to wszystko, to tańsze od UPSa będzie dorobienie włącznika
zasilania na przekaźniku (styczniku) z podtrzymaniem.
--
Desoft
Paweł
Guest
Thu Nov 25, 2010 7:47 am
Faktycznie dobry pomysł z tym podtrzymaniem na przekaźniku
Serdeczne dzięki za pomysł.
Paweł M.
Quote:
A nawet gdyby to wszystko, to tańsze od UPSa będzie dorobienie włącznika
zasilania na przekaźniku (styczniku) z podtrzymaniem.
--
Desoft